Panasonic, кассета ошибка F42
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic, кассета ошибка F42

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic, кассета ошибка F42»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 55
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 48123Тема: «Panasonic, кассета ошибка F42» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем дорое время суток. Подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая. Сплит-система Panasonic кассета CS-A24BB4P (CU-A24BBP5).
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается. И т.д.

На платах внутр. и наружн. блоках, на проводном пульте ни какой ошибки не высвечивается. Однако если залесть в CHECK пульта то видна ошибка IF42. Насколько я понял, что IF42 - это срабатывание тепловой (внутр.) компрессора.
Параметры вроде как в норме.
Охлаждает, до того как рубанётся компрессор, хорошо. Темп. всас. трубы в норме.

Конденсатор чистый, сам мыл кёрхером, т.к. он двухконтурный.
Pвсас.=3.6-3.8 бар
Pнагн.=15-16 бар
Iкомп.=7.5-8.5 А (ток на шильдике не указан, зато указанна мощность компрессора 1,9 кВт)
Rобщ=3.9 Ом
Rпуск=1.5 Ом
Rраб= 2.7 Ом
Сопротивление мерил простым мультиметром.
Uсети=219 V
Тнар.=20

Почему может рубится по тепловой, межвитковое?
Профиль
E-Mail
#2
На. Возможно, это просто история ошибок.
Рисунок
BBP5.bmp (0,85 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 16-05-2011 12:55
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Вряд ли. Просто я когда мыл конденсатор отключал питание. (мин 30). Все ошибки сбросились CHECK был пуст, но когда снова запустил на холод, после первого отключения залез в CHECK, F42 появилась. А так спасибо за отклик.
Профиль
E-Mail
#4
А после включения питания первый запуск был на охлаждение?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Да
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
mr.Pitkin пишет:
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается

Всё правильно F42 слишком большой ток компрессора за определённое время причины могут быть разные, например проблема с обмоткой в компрессоре, неисправный токовый датчик, забитый конденсатор,и т.д.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#7
То, что рубится по тепловой я понял. Вопрос к вас: почему это может происходить? Какие могут быть варианты?

Конденсатор (т/о) чистый, как грамотно проверить исправность токового датчика или обмотки? Мне нужно точно определится, для дальнейших действий.
Профиль
E-Mail
#8
закороти теплушку и погоняй. последи за током нагрузки, не растет ли со временем. возможно что просто теплушка просела так сказать, не соответствует параметрам из за частых старт-стопов. конденсатор сильно грязный был? могло компр. раньше по этой причине выбивать. вот биметалл и потерял жесткость.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
mr.Pitkin пишет:
То, что рубится по тепловой я понял.

Не факт что по тепловой, скорее по датчику тока на наружном блоке. - тепловая защита внутри компрессора это один из вариантов.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#10
была похожая ситуация, проверь емкость пускового конденсатора компрессора, а лучше на пробу замени.
Профиль
E-Mail
#11
Посмотрел еще раз мануал. 1F42 - последняя ошибка, 2F42 - вторая ошибка в журнале ошибок.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Да именно 1F42. Тепловая внутри, не таблетка. Ток действительно немного растёт по мере работы, на 1А.

То, что это тепловая защита внутренняя я понял так: после отключения компрессора по тепловой я принудительно замкнул контакты пускателя (надавил) и компрессор не запуслтился,так погудел слегка, т.к. тепловая идёт в обрыв. Этим можно исключить датчик тока?

Может и вправду пусковой конденсатор но почему?
Отредактировано: mr.Pitkin 16-05-2011 17:56
Профиль
E-Mail
#13
Если говорить правильно, то это не ПУСКОВОЙ, а ФАЗОСДВИГАЮЩИЙ конденсатор на дополнительную обмотку компрессора. Для того, чтобы он крутился. Возможно, конденсатор "высох" (потерял емкость) и компрессор греется.
Так же компрессор может греться от межвиткового (межобмоточного) замыкания, но это маловероятно.
Датчик тока исключать нельзя, т.к. это один из элементов защиты компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
mr.Pitkin пишет:
Может и вправду пусковой конденсатор но почему?

Высыхают и выкипают они, случаев было много. Компрессор или не запускается вовсе, или через раз. Навесь в параллель где-то 20мкф и проследи. Если подтвердится - замени емкость.
Профиль
E-Mail
#15
Исключить, датчик тока, в каком плане, как причина отключения компрессора. А кто нибудь может сказать тип, марку, ёмкость конденсатора. (модель н.б.указывалась выше) Что бы выехать на объект с конденсатором и пробовать. Насколько я понял если причина в нём, то замена на исправный может решить вопрос? Ведь в моём случае компрессор не запускается через раз, а работает какоето время и отключается, насколько я понял по тепловой.

P.S. А чем отличаются ПУСКОВОЙ от ФАЗОСДВИГАЮЩЕГО конденсатора? Ведь ПУСКОВОЙ выполняет теже фенкции, судя по вашему описанию, конденсатор на пусковую обмотку, для пуска (начала кручения :| ). На этот вопрос можно и не отвечать главное основной, это так для личных познаний.
Отредактировано: mr.Pitkin 16-05-2011 18:24
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
mr.Pitkin пишет:
Ведь в моём случае компрессор не запускается через раз, а работает какоето время и отключается, насколько я понял по тепловой.

Если емкость с утечкой, то и такое возможно. При витковом он бы рубанул сразу...
Профиль
E-Mail
#17
ПУСКОВОЙ подключается к обмотке ТОЛЬКО на время пуска и раскрутки, а ФАЗОСДВИГАЮЩИЙ или РАБОЧИЙ - постоянно.
Емкость 45 МКФ 440 В.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
А почему 440 В :oops: ? Блок однофазный. Да и трёхфазному не нужен конденсатор. Понимаю, нового не написал, просто хотел разузнать. "Плаваю" я в данной тематике, с "холодилкой" мне проще А так большое человеческое СПАСИБО.
Отредактировано: mr.Pitkin 16-05-2011 18:54
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
mr.Pitkin пишет:
я принудительно замкнул контакты пускателя (надавил) и компрессор не запуслтился,так погудел слегка, т.к. тепловая идёт в обрыв.
если погудел, значит тепловая не сработала, цепь есть т.к. через тепловое реле пдается питание на общий провод. при сработке гудения не было б. так понял что у вас 24ый кондюк. конденсатор на него должен быть 50-60мкф на напряжение не менее 400В, потому как не тока пусковой, но еще и рабочий(подпитывает пусковую обмотку во время работы, за счет фазового сдвига грубо говоря создает вторую фазу. если что valve, лучше объяснит всю физику процесса).а на 400В что б не взорвался.
Профиль
E-Mail
#20
Выбрано с запасом. Действующее напряжение сети - 220 В, а амплитудное - 310 В. А еще может быть выброс напряжения самоиндукции обмоток... Поэтому и с запасом. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
Перепутал обмотки, пусковую и рабочую. У пусковой сопротивление больше должно быть.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#22
В принципе, я завтра там буду рядом, поэтому не поленюсь заехать, снять крышку и посмотреть ёмкость конденсатора.
Отредактировано: mr.Pitkin 16-05-2011 22:40
Профиль
E-Mail
#23
Подключение, говорю, проверить надо. Обмотки если перепуать тоже будет и гудеть и греться.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
Onsyi пишет:
Обмотки если перепуать тоже будет и гудеть и греться.
Но не вертеться, а у него оно все таки вертится
Профиль
E-Mail
#25
Да не, это я в посте просто неправильно написал название сопротивления обмоток. Неужели если перепутать обмотки, то компрессор будет 5 мин. работать, охлаждать, с номинальными давлениями?

Эх жалко у меня "хорошие" клещи на объекте скомуниздили :cry: , не надо было без присмотра оставлять, хотя оставил у щита всего на 5 мин.. Теперь ёмкость мерить нечем, просто нашёл у себя в закромах конденсатор CBB65 50мкф 450 VAC (Castorl Oil Protected 10.000AFC SH 40/70/21 Вопрос ). Так бы померил ёмкость, если всё чикки-пукки, поставил бы. А так, ему в обед сто лет, кто его знает исправный или нет.
Отредактировано: mr.Pitkin 16-05-2011 23:32
Профиль
E-Mail
#26
постави прибор на сопротивление 20кОм и проверь конденсатор на заряд-разряд. стрелка должна показать сначала почти короткое сопрот. а потом кондер заряжается и показывает обрыв. при чем в обе стороны.
Профиль
E-Mail
#27
Ну и толку? При проверке омметром можно узнать только КЗ или обрыв. Емкость не померишь.
Если обмотки попутать, крутиться будет. Не каждый, но будет. И при этом будет греться. :)
Купите в магазине пусковой конденсатор и поставьте. Стоит рублей 400.
Я себе тестовую батарею собрал, от 5 до 90 с шагом 2.5 мкФ. В таких случаях просто её подключаю и все.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#28
У меня крутился :D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#29
Конденсатор оказался 45мкф +-10% 450 В. Проверить ёмкость как уже говорил нечем. Осталось найти где его можно купить.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
mr.Pitkin пишет:
Проверить ёмкость как уже говорил нечем.
токовых клещей тоже нет ?
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 55