sanyo spw-cr484gwh56 ошибка адресации
Здравствуйте. sanyo spw-cr484gwh56 выдает ошибку адресации. На плате наружного блока мигают попеременно затем вместе LED1 и LED2. На ПДУ мигает Setting. Ссылкаhttp://www.poulel.ru/filemanager/download/23138 не работает - качается не больше чем наполовину.
Прошу помощи
Спасибо
Спасибо narkom,очень полезная инфа,
спасибо Poulel, мне таки удалось поздно вечером скачать с Вашего сайта полный мануал. Сайт замечательный, жаль что сервер слабоват. Спасибо и респект.
по результатам непременно отпишусь
в результате исследований выяснилось - проблема в плате внутреннего блока.
Наружка пытается начать общение выдавая осмысленные пачки импульсов а БИС внутреннего блока постоянно тупо генерит меандр. На прием приемо-передатчик внутреннего блока работает нормально - импульсы с наружки приходят на БИС внутреннего. Т.е. общения не получается, поэтому процесс адресации заканчивается ошибкой E20
В связи с этим возникает вопрос - где можно приобрести плату внутреннего блока SPW-UR364GH56B (8FA-2-5257-809-00-0) ???