Просмотров: 6618Тема: «SRK/SRC40HG пишет ошибку мотора вентилятора внутреннего блока, но он работает, а кондер - нет.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
RUN 6 раз моргает, TIMER горит, но вентилятор внутреннего блока работает, а кондер вырубает, когда компрессор пытается запуститься, может кто сталкивался, подскажите?
кондер вырубает, когда компрессор пытается запуститься, ВЫ в этом уверены, как Вы проверяли.
Уменя тоже самое, но я полез далше, в наружном блоке стоит плата управления которая работает совместно с внутренними мозгами и у них есть шына данных, по ней
они и общяются, у меня два этих блока друг друга не видят
питание на наружку приходит а там стои имульсный блок питания вот он не запускается
блок питания на микросхеме STR-L472 схему найти не могу, на радиорынке микросхема только под заказ
господа может кто схемой поможет на плату наружного блока RCP505A500G