MUZ-GA71VA Странная работа
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MUZ-GA71VA Странная работа

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MUZ-GA71VA Странная работа»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3327Тема: «MUZ-GA71VA Странная работа» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью, имеем наружку MUZ-GA71VA запускаем, компрессор начинает раскручиваться и в этот момент начинает мигать красный светодиод 3 раза( Нужно перезаправить, так перевели).Компрессор продолжает работать на высоких оборотах около 2-х минут. Затем обороты падают и он еле-еле продолжает работать. Фреон спустили, отвакумировали, заправили по весам - тоже самое... :sor В чём может быть причина?
Профиль
E-Mail
#2
Оригинальный перевод однако :D
Рисунок
muz.jpg (179,95 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
При старте кондиционера частота компрессора выбирается исходя из разницы температур в помещении, между целевой и фактической.
Далее, частота компрессора корректируется исходя из:
- защита по температуре нагнетания
- защита по выскому давлению
- защита по току
- ограничений по мин. и макс. частоте вращения компрессора.
Что именно в Вашем случае - надо смотреть на месте.
Исходя из того, что все же кондиционер продолжает работать, а не останавливается по защите (я правильно Вас понял - он продолжает работать?) - необходимо искать причину снижения его производительности (снижения оборотов компрессора).
А вообще - маловато данных Вы написали для понимания сложившейся у Вас ситуации.

С уважением...