Цитата |
---|
human пишет:
Нежные они. Не любят проблем с напряжением |
Прошу прокомментировать наблюдение:
Кондиционер - SRK50ZG-S/SRC50ZG-S
Технические характеристики:
Параметры питающей сети: 220-240/50/1 фаза В/Гц
http://climatique.ru/catalog/tovar/2061.html
На плате управления инвертора - RCS505A600 указано другое электропитание - АС 200V,
в этом случае после выпрямления, на FANMOTOR поступает напряжение DC280V.
Cм. фото RCS505A600.
Кондиционер SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S
Технические характеристики:
Производитель Mitsubishi Heavy (Япония)
Питание(в/Гц/Ф) 230/50/1
http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=26219
Вентилятор внутреннего блока SRK25ZJ-S: SSA512Т081В
Типичный дефект –
Пробой микросхемы драйвера без наименования внутри электрдвигателя при питании сети 230-240V
На ярлыке электродвигателя указано, что напряжение эксплуатации - DC 280V, т.е. сеть AC200V.
См. фото SSA512Т081В:
Современный европейский стандарт, вводимый в России, предполагает напряжение сети – 230-240V.
Для понижения напряжения питания до 200V требуется установка электронного стабилизатора либо автотрансформатора.
Ответ из официальных источников - в Европе все кондиционеры работают нормально.
В таком случае, о чем свидетельствуют обозначения:
на плате управления RCS505A600 - AC200V /DС280V - ?
на DC FANMOTOR SSA512Т081В - DС280V - ?