Что написано на шилдике.
Refrigerating compressor - model 1003 TLV-144D1,
motor 7,5 KW 3Ф 2P, 380/415V-50Hz,
DP -H30 KG/CM2,
DT-H150 C,
TP-H45 KG/CM2,
L23 KG/CM2,
AP H30 KG/CM2
R-22, OIL CHARGE 4.0, WEIGHT 93 KG, DATE 1996-8, MFG.NO 2A73061, Hitachi LTD. Tokyo Japan 317G03072
Подскажите, как Hitachi set free RAS-10FS работает.
С начало запускается инверторная сторона компрессора и при выходе на максимальную мощность включается мотор 380в, а инвертор обесточивается?
Или как-то по-другому? Возможен ли запуск компрессора сразу мотором 380в и работа его без инверторной стороны?
Сервис мануал бы по Hitachi set free RAS-10FS посмотреть?
Может, кто знает где есть или у кого?
Bis, спасибо за ссылку.
Но внешне и по питанию, компрессор не похож. Тот, который у меня на фото с двумя колодками подключения питания, одна на 380 вольт, а другая «инверторная».
Мне бы выяснить, в моём случаи в одном корпусе.
Первый вариант: электромотор на 380 вольт и компрессор, электромотор инверторный и компрессор. Они могут работать независимо друг от друга.
Второй вариант: электромотор на 380 вольт и электромотор инверторный находятся на одном и том же валу и у них общий привод на компрессор.
Как интересно, то! Посмотрел фото и сравнил с мануалом. ИМХО, 2 компрессора в одном корпусе. На рисунке в мануале 2 компрессора стоят рядом.
И еще вопрос. Для чего сразу хвататься за компрессор? Какие ошибки выдает система?
BIS пишет:
Как интересно, то! Посмотрел фото и сравнил с мануалом. ИМХО, 2 компрессора в одном корпусе. На рисунке в мануале 2 компрессора стоят рядом.
Тот мануал который вы смотрели от более поздней модели, а эта судя по дате изготовления компрессора ( 1996-8 ) вообще старинная поэтому и несоответствие. :)
То же проблема с похожей машиной Hitacchi RAS-10FS3
Фото шильдика
Пытается включиться, пару раз хлопает пускателями и все. Выдает ошибку P17 и 52.
Простой компрессор прозвонил и даже напрямую запустил- вроде в норме.
2 компрессор, по схеме предположительно инвертор постоянного тока, не проверялся.
Такой вопросик: Алесандр у Вас получилось запустить на одном компрессоре?
Пока нет, и получится ли, не знаю, на плате этого переключателя не видно.
А Вы посмотрите стр. 232 мануала SET_FREE.pdf DIP-переключатель DSW7: Аварийная работа Компрессоров. Возможно на Вашей такой есть.
Алесандр спасибо за посказку.
Вроде удалось перевести на т.н. "Аварийный режим работы" без инверторного компрессора.
Интересно, как долго он может так работать?
2 k-kont написано же: Общая производительность внутренних блоков с включенным компрессором постоянной мощности должна составлять более 50% от производительности наружного блока.
Конечно читал. Более того, делал по мануалу. :D
нагрузка сейчас (пока) 100%.
Также в мануале написано, что надо как можно быстрее поменять компрессор.
НО.
Денег это стоит (пока даже не знаю каких -может кто подскажет?).
У Заказчика: Офигивание сначала (ах, работало 8 лет и сломалось, а может Вы не то диагностировали :D ), потом согласование, потом ожидание з/ч, потом лето кончится (перенесем на следующий год- в бюджете таких трат не предусмотрено) и т.п.
В общем, жалко хитачу, хоть не мы ставили ( кто её ставил тому респект), но 5 лет за ней следили (тополиный район-жесть). Только в том году ничего не делали-кризис-денег не давали. А в этом она она наполовину кончилась.
k-kont пишет:
Также в мануале написано, что надо как можно быстрее поменять компрессор. НО. Денег это стоит (пока даже не знаю каких -может кто подскажет?).
Как Вы описали неисправность - большая вероятность что компрессор жив, а накрылась "силовая транзисторная сборка".
Эти транзисторы легко "прозваниваются" на пробой обычным стрелочным тестером.
Сборка стоит разумных денег - около 800 вечнозелёных.
А инверторный компрессор в разы дороже.
Alex2001 пишет:
Как Вы описали неисправность - большая вероятность что компрессор жив
Ребята говорят сопротивление обмоток 1,3-1,5-0,3 ом
Кроме этого, в мануале где-то написано, что если неисправен инверторный блок, то в аварийный режим выйти не получится.
Цитата
Alex2001 пишет:
Сборка стоит разумных денег - около 800 вечнозелёных
для заложенного организации бюджета уже неразумных. :oops:
k-kont пишет:
Алесандр спасибо за посказку.
Вроде удалось перевести на т.н. "Аварийный режим работы" без инверторного компрессора.
Интересно, как долго он может так работать?
Вам повезло. В моём случаи этого переключателя нет. :(
My Webpage Может у кого-то завалялся мануал на эту «пожилую» машинку. :oops: