Цитата |
---|
BIS пишет:
Это не для мульта, а унифицированные коды для LG. Не только для простых сплитов, но и для полупрома, в наружке которого тоже есть электроника. Вот так. |
Уважаемый BIS под полупромом я понимаю серии LG Т,V,B от 18 до 60 блока с обычным неинверторным компрессором (другие в России редко встречаются), эти блоки все тупые кроме внешней разморозки,детектора фаз в 3ф моделях, который стали ставить после того как русские установщики умудрялись убивать компрессор за 10 минут,и регулятора давления в LG V36-60LH там ничего нет, ошибки там всего 4 они написаны на крышке проводного пульта ду и к данной таблице они отношения не имеют если вы мне в данных моделях наружек покажете плату которая связана с внутренним блоком интерфейсом я заберу свои слова назад, действительно есть полупром и сплиты с инверторными компрессорами или несколькими разными компрессорами типа multiV,Rooftop и т.д. с наружной платой электроники и межблочным интерфейсом но их коды отличаются от приведенной вами таблицы. Да действительно у LG S30-36LHP есть некоторые модели с наружной платой и интерфейсом между блоками но ошибок там тоже только 3, но речь шла о LG S18LHP, а данная серия имеет только один код неисправности это можно легко посмотреть открыв service manual на данный блок, так что насчёт унификации вы неправы вот так. :sor