Обмерзание трубки после ТРВ Hitachi RAS-14EH1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Обмерзание трубки после ТРВ Hitachi RAS-14EH1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обмерзание трубки после ТРВ Hitachi RAS-14EH1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 61 - 64 из 64
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 59890Тема: «Обмерзание трубки после ТРВ Hitachi RAS-14EH1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#61
Цитата
LordN пишет:
эта чеж такое надо делать с кондеем шоп ему иглу перекосило ажна в ЭРВ? нипанимаю.

влага убивает ЭРВ ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#62
С сайта ХОЛОДКОНСУЛЬТАНТ

Цитата
Zendolff
Малоактивный пользователь
Вне Форума
с холодом по жизни
Сообщений: 10
Ukraine
Пол:
Re: ЭЛЕКТРОННЫЕ РВ (ТРВ) и все что с ними связано.
Ответ #9 - 02.02.2007 :: 13:25:09
А вот какие проблемы испытали мы. Касательно заедания РВ (ЕХ5/6), когда РВ закрывается происходит непонятный "треск" и после этого РВ не открываеться.... Думали что что с подключением, проверили на новом РВ нормально все открывается. Конечно как не смешно это звучит, но кто-то догадался его стукнуть (не сильно канешна), видно что-то соскочило и после этого опять заработало, этих глюков больше не повторялось.

Может и тут такая хреновина?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#63
Цитата
BIS пишет:
Может и тут такая хреновина?

Вполне возможно, была такая фича на MHI точь в точь как на фото, так вот когда его привезли на верстак, все прошло(потрясли в дороге???)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#64
компрессор был неисправен. поменяли перезаправили и все прошло. это так, для информации, кому придется столкнуться.