HYUNDAI E127 BE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти HYUNDAI E127 BE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «HYUNDAI E127 BE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7576Тема: «HYUNDAI E127 BE, НЕ РАБОТАЕТ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Через месяц после монтажа, вызывают по поводу неработающего кондиционера. КОСПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ С повышенной вибрацией, трубки успевают охладиться, через 30 секунд компрессор выключается и через2-3 минуты включается сам, с той же вибрацией и выключается
в чём причина, ведь месяц безупречной работы говорит о правильности монтажа
Профиль
E-Mail
#2
А кого вызывают? Специалиста? Специалист какие нибудь замеры делал?
Профиль
E-Mail
#3
Месяц работы ни о чем не говорит.
О правильности монтажа можно сделать вывод, продиагностировав кондиционер.
См.
Цитата
Leningrad пишет:
Специалист какие нибудь замеры делал?
Отредактировано: BIS 22-07-2009 18:19
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
На электре та же фигня была.Межвитковое замыкание рабочей обмотки. Проверь по чём вырубает : тепловуха или реле головы?
Профиль
E-Mail
#5
А что с давлением происходит в эти 30 сек. и с током?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#6
Решиои заменить наружный блок, при сборе фреона пришлось ждать 5-6 "включений комперссора", похоже он выключался по телу, там стоит тепловое реле. Когда весь фреон собрался в компрессоре он заработал ровно . Я взял и открыл краны и запустил фреон обратно в систему (думал произошло чудо ) поработал 2 ммиинутки и выключился. Я начал опять загонять фреон в компрессор, но после 5 включений так и не собрав весь фреон, заметил что компрессор стал очень горячий. Был даже запах гари.
(на внетреннем блоке лампочка показывающая что компессор работает продолжала гореть )
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
palermo пишет:
Когда весь фреон собрался в компрессоре он заработал ровно

У вас зачетное чувство юмора :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...