Ошибка MHI .
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка MHI .

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка MHI .»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7691Тема: «Ошибка MHI .» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всех приветствую !
Господа коллеги ,первый раз столкнулся с инвертором .MHI - SCM 68 ZA- 1 (мультисплитуха)
наружник ,на 6,8 кВт .- 2 внутренних блока . первый SKM50ZA .второй SKM32ZA .
Наружник на 3 блока ,а подцеплено 2 .Но в сумме внутренние блоки дают 8,2 кВт .
Но суть не в этом .Отстоял зиму ,последний раз его запускали в октябре .Теперь не можем запустить ,выдают ошибку мигает Timer пять раз подряд ,потом перерыв и снова пять раз с перерывом в 1 сек ,стоит2-3 секунды и ..... по кругу. Один ьлок пытается запускаться ,шторки приоткрываются чуть чуть и снова закрываются,уходит в ошибку .Второй вообще ни как не реагирует на пульт .Вот ещё :наружник стоит выше внутренних и маслянной петли нет . Есть подозрение ,что срабатывает по давлению (не хватает хреона )
Так ли это ,или что то другое ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#2
Over heat of
compressor


● Gas shortage
● Defective discharge pipe
thermistor


When discharge pipe thermistor value
exceeds setting value.
(Compressor Stops.)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
air_wave пишет:
Over heat of
compressor


● Gas shortage
● Defective discharge pipe
thermistor


When discharge pipe thermistor value
exceeds setting value.
(Compressor Stops.)

Это из мануала ?!
Блин ,я с английским тех. не очень в ладах.Но всё равно спасибо !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Нашёл мануал на SCM-60ZD-S .
Вопрос : коды ошибок сильно отличаются,его за основной возможно использоваться?
Да .вот ещё что : залезли до наружника ,облазили внутренние блоки и нашли утечку фреона
на внутреннем блоке.Короче ,фреона вообще не было ,только пшик . Перевальцевали ,отвакумировали ,теперь надо заливать R-22 .Но ,наружка стоит выше внутряков ,а петли маслянной нет - это сильно для инверторов плохо ?
И вот проблема : весов нет ,а по контарику то хоть можно заливать ,так по маленьку, осторожненько ?
Вес R-22 в системе 1,95 кг .Получается ,после заправки по весам ошибка должна уйти ?! Так ли это ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Maleyev72 пишет:
Вес R-22 в системе 1,95 кг .Получается ,после заправки по весам ошибка должна уйти ?! Так ли это ?!

Покупайте весы.
Масло слегка поджарилось. Так что х.з.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
ТО есть ,получается ,что инвертор очень чувствительный на перегрев ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Maleyev72 пишет:
Перевальцевали ,отвакумировали ,теперь надо заливать R-22 .Но ,наружка стоит выше внутряков ,а петли маслянной нет - это сильно для инверторов плохо ?

Какой перепад по высоте?

И вот проблема : весов нет ,а по контарику то хоть можно заливать ,так по маленьку, осторожненько ?
Вес R-22 в системе 1,95 кг .Получается ,после заправки по весам ошибка должна уйти ?! Так ли это ?!

А обычным способом - не пробовали?
Отредактировано: Gena Bukin 07-06-2009 21:38
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Gena Bukin пишет:
Какой перепад по высоте?


Примерно около метра.


Цитата
Gena Bukin пишет:
А обычным способом - не пробовали?


Боязно ,машина то дорогая .Страшно без весов. Не знаю стали помаленьку вливать ,а из ошибки не выходит ,поэтому сильно не стали насиловать ,а он зараза не запускается.
Это мой первый инвертор .Да вот ещё ,заправку производить через сервисник или в нутри есть какой то особеный кран ?Там же стоят электроклапаны.
Отредактировано: Maleyev72 08-06-2009 09:54
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
air_wave пишет:
Масло слегка поджарилось. Так что х.з.


Нет не должно ,масло вроде чистенькое, светло жёлтое и без запаха .Тем более сезон токмо начался и его не включали с прошлого года.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Maleyev72 пишет:
Да вот ещё ,заправку производить через сервисник или в нутри есть какой то особеный кран
на жидкой трубе д.б. порт - лучше лей через него.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Мужики ! Спасибо всем !!!!!!З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-О !!!!!!!!!!!!!!! Господа ! Это мой первый инвертор !!! СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!
Тема закрыта.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Maleyev72 пишет:
масло вроде чистенькое, светло жёлтое и без запаха .Тем более сезон токмо начался и его не включали с прошлого года.

Повезло. Вовремя приехали ;)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 