Просмотров: 10680Тема: «Подскажите что случилось с заглушкой сервисного порта ?, Кондиционер митсубиши электрик» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Ну немогло выбить доношко ( еслиб травило так и стравилось бы все через трещену , ведь заглушка должна была сначала треснуть ?)
и это вообще кондиционер только холод для серверной!
Кончик крана немог дотянутся и выдавить донышко .
Фрион покрайней мере частично наместе .
могло и было не раз(и не такое) -20% припой на паребрике за 5 минут паяешь и прикручиваешь на место. дно тонкое затянули сильно латунь хрупкая перепад температур -бздыньк и все!
накидные гайки рвет на ура если нет на гайке конуса или пастой щель не заполнить и трубы вверх выходят! сервисные колпаки если не продуть и с водой закрутить тоже. особенно когда на холод кондюк работает когда холодно-в серверной например!гришки- фуджики просто беда да и на других тоже не редкость если гайки точеные литые гораздо лучше у старых самсунгов ни одного случая не было но мне кажется не матерьял а форма гайки всетаки определяющая в этом моменте!
Уважаемые колеги, материал сервисных кранов и заглушек одинаков и тепловые расширения соответственно тоже. Во всём виновато усилие затяжки заглушки. Заберите у завтрак.
С уважением duglas.
Однажды такое видел на панасонике, люди пользовались на тепло, и на проверу блок был пустой (газ со свистом прогодил через этот порт), хотя я не верю, что давлением могло выдавить дно заглушки, видимо брачёк был изначально...