"Утопленники" и как с ними бороться
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти "Утопленники" и как с ними бороться

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «"Утопленники" и как с ними бороться»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 39 из 39
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 32569Тема: «"Утопленники" и как с ними бороться» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Да не зачто.
Лапша конечно. прикрывают свою жопу. на гидроудар проще списать, потому, что косяк не на кого повесить.
я эту байду часто слышал от эксплуатации, когда водяные калориферы лопались. типа из города пришел гидроудар. бугагага. Хотя че это такое, они вообще без понятия.
А разморозка теплообменника это и пусконаладка и эскплуатация. независимая икспертиза в случае чего всегда на них повесит.
и задаст вопросы типа:
1. Какой грязевой фильтр установлен на входе в испаритель? размер ячейки?
2. принимались ли дополнительные меры по защите испарителя от окалины, бревен, кирпичей, бычков, презервативов?
3. Заправлялся ли водяной контур чиллера гликолем на зиму или просто сливалась вода?
4. какой перепад давлений, температур по воде на испарителе был после первого запуска весной?
насчет работ по промывке...
Обратитесь к narkom-у, он расскажет, как 141-й уходит в контур бочками, сколько времени нужно, чтобы высушить контур, поменять фильтры.
По сути нужно выкидывать все железо, кроме конденсатора, вентилятора, щита силового и корпуса.
и обвязывать компрессоры по новой.
получается стоимость 70...80% от нового чиллера.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#32
Полюбопытствую. Как физически происходит разморозка, в каком месте теплообменника и какие именно разрушения происходят?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#33
Если размораживается в процессе работы, то, скорее всего, ближе ко входу хладагента.
Разморозку можно определить по изменению формы каналов Т/О
Рисунок
При разморозке из-за неполного слива, логично искать повреждение в нижней части. Особо любопытствующие могут опрессовывать и погружать теплообменник в воду ;)
При гидроударе деформация будет напротив входа воды.

Довелось как-то восстанавливать контур после разморозки. Все началось с того, что при консервации из пластинчатого Т/О слили воду, но не залили раствор гликоля.
Весной в смотровом стекле весело плескалась вода.
Что делали
-сверлили отверстия в нижних частях трубопроводов, в коллекторах конденсатора, в калачах и сливали воду
-продували систему азотом
-из компрессора сливали масло, промывали фреоном картер
-сушили обмотки низким напряжением через транформатор
-промывали контур R141, закоротив всас и нагнетание
-долго и нудно вакуумировали, срывая вакуум азотом и меняя масло в насосе
-поставили фильтр на гайках и потом дваждя меняли
И это был простой контур без ресивера, отделителя жидкости и прочих наворотов!
Гимор тот еще, сто раз подумаешь, прежде чем браться.

Паяный теплообменник можно разрушить гидроударом, если быстро закрыть водяной вентиль на выходе. Как-то на объекте видел обычные холодильные соленоидники на фанкойлах, гидроудары были такие, что штукатурка сыпалась :)
А компрессора могло заклинить из-за омеднения
Отредактировано: narkom 04-05-2009 21:45
Профиль
E-Mail
#34
если бы разморозка была бы при консервации не было бы фреона а так произошла в первую неделю после пуска-реле протока похоже сдохло.сексу дейтвительно много будет я бы вырезал и все детали из железа на замену если в них 2 недели вода была! Пилите, Шура, пилите...
Профиль
E-Mail
#35
Так ладно еще компр-ра полугерметики поршневички были бы, а то с со спиральников все гвно, что с водой попало, тяжеловато достать. А насчет стоимости ремонта с заменой основных узлов, действительно стоит около 80% от общей стоимости чиллера, только заказчик понимает это потом.
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
LordN пишет:
имхо - чистый косяк проектантов. надо было либо плавный пуск, либо ПЧ, либо задвижку с приводом. полагаться на юзера который толи знает про задвижку толи нет - глупо..

Нигде с подобной роскошью не встречался :sor Даже в установках со встроенным заводским гидромодулем, я уж не говорю про различные проекты и типовые схемы обвязок...
Интересно, где-нить такое существует, так сказать, "в металле"?
Пуск насоса с закрытым клапаном на напоре, пмсм, производиться во избежание высоких пусковых токов в обмотках двигателя насоса, а не для защиты от гидроудара... О том, чтобы в замкнутой системе в момент запуска насоса возник гидроудар ни разу слышать не приходилось. А вот если насос, как положено, запустить с закрытым клапаном на подаче, а потом резко, а не плавно, этот клапан открыть - вот тогда да-а-а, тогда возможно все...
С уважением,
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
DimaD пишет:
Нигде с подобной роскошью не встречался

автор не уточнял ни расход, ни мощу насоса.. для больших "дураков" ситуация, когда пуск на открытую задвижку вызыает не только п*ц движку и разрушение крыльчатки, но и порыв труб - далеко не фантастика...
Отредактировано: LordN 05-05-2009 21:00
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#38
Откуда моща у пластинчатых т.о? ;)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
air_wave пишет:
Откуда моща у пластинчатых т.о?
позвони в любой альфалаваль - пласт.теплообменник на полмега для них как нех делать
для такого расход уже под 100кубов и моща насоса под 10кВт. 8)
С уважением, LordN.