Греется двигатель вентилятора внутреннего блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Греется двигатель вентилятора внутреннего блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Греется двигатель вентилятора внутреннего блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7750Тема: «Греется двигатель вентилятора внутреннего блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Помогите разобраться. Греется движок на BEKO 24ке. крутится в холостую хорошо. неклинит.и А при рабочем состоянии в руки невозьмеш. Горяченный. С чем это может быть связанно. напруга в норме. :sor
Профиль
E-Mail
#2
Если нет запаха горелой изоляции, то норма. Кетаёзы экономят на металле.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
air_wave пишет:
Если нет запаха горелой изоляции, то норма

если рабочие токи в норме то да проверьте токи -смазка высохла-корпус повело-графит на роторе сносился-кондер галимый-напруга меньше- причин много токи должны соответствовать
заявленным!
Профиль
E-Mail
#4
А если графит сносился то его выкинуть или сколько отработает? Просто до этого он грелся нетак, а прошло 4месяца и пластмаса почернела вокруг.

Профиль
E-Mail
#5
Цитата
TAIIIKOB пишет:
смазка высохла-корпус повело-графит на роторе сносился

шуметь должон
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Подшипники поменяйте! Делов на час!
Профиль
E-Mail
#7
Посмотрите внимательно на все заводские шильдики на движке. Бывает, что вместо 50Гц стоят 60Гц двигатели(по ошибке или пересортице на заводе-изготовителе). Вхолостую они работают вроде норм, а как попадают под нагрузку, то сильно-сильно греются и работают с пониженной производительностью.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#8
24 и исправный шумит нехило движок мощный крутить будет а рукой не почувствуешь доп.нагрузку как минимум разобрать смазать подшипники а лучше заменить!
Цитата
MIKE23 пишет:
пластмаса почернела вокруг.

больше 80 градусов шутки в сторону так можно и сгореть!
Профиль
E-Mail
#9
Китайцы гады шпильки из латуни одноразовые сделали. :(