не включается обогрев LG S09LHP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти не включается обогрев LG S09LHP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «не включается обогрев LG S09LHP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6627Тема: «не включается обогрев LG S09LHP» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите пожалуйста куда копать?
Кондиционер LG S09LHP, на охлаждение работает все ок.
С пульта включаю обогрев, 30С, шторка открывается, вентилятор останавливается на внутр. блоке, загорается капелька со снежинкой, нар. бл. молчит, компрессор не работает, вентилятор тоже. Темп. на улице +20 в комн. +24. Есть подозрения на датчик температуры. Как проверить, что еще посмотреть?
Профиль
E-Mail
#2
может надо подождать?
Профиль
E-Mail
#3
Ждал. Почти час. Есть ли способ включить принудительно (в тестовом режиме)?
Профиль
E-Mail
#4
Приложи к датчику что-нибудь холодное и все....может поможет....если нет проверь его сопротивление и сравни с новым
Профиль
E-Mail
#5
Сейчас на улице похолодало, и я наконец долез до датчиков.
Попутно заметил, что и в режиме "холод" при Т=30 компрессор уверенно продолжает охлаждать!!!
Датчиков 2: один в медной трубке, второй на выходе на решетке. Оба рабочие (правда не знаю правильно ли?). При Т=24 сопротивление составляет около 10кОм. (причем тот, который в трубке - чуть меньше). При нагреве/охлаждении (рукой/пивом) сопротивление меняется в пределак нескольких кОм. Таким образом, можно сделать вывод что причина не в датчиках? Какое эталонное сопротивление должно быть? Где еще копать?
Профиль
E-Mail
#6
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
narkom пишет:
http://www.mylg.co.uk/data%20for%20si...20heat.pdf

Спасибо. Про нагрев немного понятно, но есть вопросы:
1) Для того, чтобы температура магистрали поднялась до 28 градусов, компрессор внешнего блока должен работать. - он не работает (не слышно его, не может же он так тихо работать?)

2) Почему компрессор не выключается в режиме охлаждения?
Профиль
E-Mail

   

 