Убитый чиллер
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Убитый чиллер

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Убитый чиллер»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9878Тема: «Убитый чиллер, Как убит и что делать ?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Пришли на объект. Венткамера теплая на тех.этаже. Чиллеры BlueBox Beta - два контура по два Перформера в параллель, пластинчатые испарители, центробежные вентиляторы. Контроллеры Carel pCO2. Управление по температуре на выходе испарителя.
Обнаружены перемычки - закорочены реле протока.
Чиллеры работают на общую систему, обслуживают приточки.
На ночь система "выключалась" путем остановки насосов (чиллеры останавливались сами, аварийно по реле давления).
В контурах вода.
Прошу мнение Сообщества:
Могло ли порвать испарители раньше, чем сработает реле давления ?
Каким образом при такой эксплуатации они продержались 3-4 года ?
Можно ли рассчитывать на реанимацию Перформеров ?
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый airhandl. Обратитесь в компанию ACM г.Киев 462-52-72. Они решат вашу проблему.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый vok, спасибо за отклик.
Я знаю, к кому можно обратиться, в том числе в Киеве, в том числе и АСМ
:D
Это не моя проблема, и варианты ее решения вполне понятны.
На форуме (и на других форумах) достаточно подробно обсуждались подобные ситуации.
У меня даже есть свой вариант ответа на первый и третий из заданных вопросов ;)
Еще раз спасибо
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
airhandl пишет:
Могло ли порвать испарители раньше, чем сработает реле давления ?
Каким образом при такой эксплуатации они продержались 3-4 года ?
Можно ли рассчитывать на реанимацию Перформеров ?

1. запросто. для того чтоб это случилось нужно лишь чтоб в испарителе был жидкарь. реле по низкому отрубает компрессора при 2барах(для 22го) - а это темп. кипения далеко ниже нуля.
2. повезло могабыть.
3. если механика и электрика целы - паять, мыть, сушить, менять масло, фильтр-вставки и вперед.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
airhandl пишет:
Обнаружены перемычки - закорочены реле протока. Чиллеры работают на общую систему, обслуживают приточки. На ночь система "выключалась" путем остановки насосов (чиллеры останавливались сами, аварийно по реле давления). В контурах вода.

ноу камент
:censored
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
ноу камент

Согласен
:sor
Цитата
LordN пишет:
2. повезло могабыть

Так это ж какое дикое везение должно быть !
3-4 года ежедневного расстрела - и только половина контуров с водой
На месте эксплуатационщика я б в казино бегом побежал
Цитата
LordN пишет:
3. если механика и электрика целы - паять, мыть, сушить, менять масло, фильтр-вставки и вперед.

Лев, я встречал на форумах нелестные отзывы о Перформерах и их живучести. Сам определенного мнения не сложил пока. Есть какие-то собственные наблюдения ?
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
airhandl пишет:
какие-то собственные наблюдения ?

неа. я на фамилии компрессоров особо не гляжу...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
1. могло. хотя почему это раньше не случилось?? :sor
2. Вот это и смущает.. А датчика температуры на воде по замерзанию нет? Может схема управления завязана с насосами?
3. Тут смотря сколько перформер в воде простоял..
С уважением
Профиль
E-Mail
#9
2 almar
Да хоть сколько. Им перформерам и копландам много не надо.
От чиллера в итоге останется корпус и в лучшем случае конденсатор и то не факт.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
airhandl, чинить/менять компрессора и прочее нужно лишь после того, как будет заново отлажена/переделана/перепроектирована и т.д. и устанены все ошибки в гидросистеме. перемычки на дифф.давленометрах неспроса ведь стоят.
подходя к любому дивайсу типа чиллер, канальник, руфтоп и т.д. и т.п. первонаперво д.б. проведены разборки с расходом, а все остальное только после того, как обеспечен расход носителя.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
2 almar: датчик температуры только на выходе испарителя, при стоячем насосе вряд ли успевал отработать. При выключении насоса чиллер сразу не выключается. Я ж говорю - эксплуатационщика в казино, он с таким фартом за два дня на чиллер заработает :D
2 LordN: Там веселее, сначала надо разбираться с вентсистемами. Делала объект явно не одна фирма, потом 4 года все подвергалось Иксплуатации :censored
Оценивая объем затрат и прогнозируя реакцию заказчика на цЫфру - пойду-ка я ваять предложение на обвешивание объекта сплитами, причем не дороже Midea hammer :D
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
airhandl пишет:
Оценивая объем

:D ну, не без этого конешно... только врядли чел на последние копейки чиллер с вентсистемами покупал. он уже и так наэкономил (за четыре-то года!) на новый чиллер как минмум 8)
волков бояться - в лес не ходить. прикидывайте, озвучивайте, ничего не бойтесь. в крайнем случае он согласится на ничью (мидея или какой-нить другой кетай) ;)
С уважением, LordN.