не отключается вентилятор внутре блока
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти не отключается вентилятор внутре блока

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «не отключается вентилятор внутре блока»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7860Тема: «не отключается вентилятор внутре блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Помогите решить проблему
Панасоник 12 модель Малазийский при выключении с пульта кондер выключается но внутренний вентилятор продолжает работать скорость при включении не регулируется в чем неисправность?
Профиль
E-Mail
#2
когда не регулируется скорость вентелятора - может резим авто стоять

а когда отключается и некоторое время продолжает работать вентелятор - кондер складывает фреон с магистрали в наружний блок ( я такое на панасах встречал)
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
moroz-83 пишет:
а когда отключается и некоторое время продолжает работать вентелятор - кондер складывает фреон с магистрали в наружний блок ( я такое на панасах встречал)

Это относится к вентилятору наружного блока.
Профиль
E-Mail
#4
По схеме вентилятор управляется процессором через ключи([IC05] A52A2003GR STEPPING MOTOR DRIVE), потому есть шанс что не работает плата. Нужно проверить при выключеном конд. что на эти ключи приходит от проца(если верить схеме выводы 1,2,3,4- входа, а 13,14,15,16- выхода, 1 входу соответствует 16 выход). Если нет ничего то ключи , а если есть то проц.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
2703 пишет:
По схеме вентилятор управляется процессором через ключи([IC05] A52A2003GR STEPPING MOTOR DRIVE), потому есть шанс что не работает плата. Нужно проверить при выключеном конд. что на эти ключи приходит от проца(если верить схеме выводы 1,2,3,4- входа, а 13,14,15,16- выхода, 1 входу соответствует 16 выход). Если нет ничего то ключи , а если есть то проц.

STEPPING MOTOR DRIVE- это мотор шторки, а речь идет о вентиляторе внутреннего блока. Читайте внимательнее.
Профиль
E-Mail
#6
[QUOTE] Пордон ошибся, это оказывается привод жалюзи, а вентилятор точно ssr01.
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый nda76 на Ваш вопрос ответили тут:
http://www.aircon.ru/forum/read.php?F...ssage67460
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
а когда отключается и некоторое время продолжает работать вентелятор - кондер складывает фреон с магистрали в наружний блок ( я такое на панасах встречал)

:?:
Как он его сложит, если в помещении +25 град а на улице +26 град к примеру?
Имхо бред.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
звони, пмогу 8-916-8765522