Ошибка Eb на МЕ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка Eb на МЕ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка Eb на МЕ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10701Тема: «Ошибка Eb на МЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Требуется помощь, поставили МЕ ар блок MXZ-8A140 на три головы, проработал ровно месяци выдал данную ошибку по межблочной связи, все проверили и прозвонили, меняли местами и платы и блоки внутр и наружку (благо рядом такой же блок стоит), и плату блока распределителя меняли, всё равно не хочет работать зараза, внутренние блоки работают 3 минуты и перестают мигает лампа работы. Что может быть причиной, я уже и не знаю, прошу помощи
Профиль
E-Mail
#2
Раз месяц проработали, то, скорее всего, с линией данных все должно быть в порядке. Возможно где-то появилась какая-то помеха. Я думаю надо пройтись по проводам, посмотреть. Может появится какая мысль. Хотя все это только в теории, практически сталкиваться не приходилось.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#3
По логике Автоматика права - дело в межблочке. Чтобы проверить можно кинуть времянку (через окно, например).
Цитата
Dim27 пишет:
и прозвонили

Как звонили? А то бывает прозванивают только нга предмет разрыва, а на сопротивление изоляции забывают. Ведь могла и мышка пошариться :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#4
Пробывали тупо перецеплять на рабочий нар. блок внутренние блоки, нормально работают же, так что дело не в межблочном кабеле
Профиль
E-Mail
#5
Что, неужели так мало спецов на МЕ на данном сайте? Пока только общие фразы и всё, а конкретики нет..... :(
Профиль
E-Mail
#6
Говорил клиенту поставить Дайкин, и не знал бы никаких проблем...
Профиль
E-Mail
#7
все внутренние выдают одинаковую ошибку?
проверьте предохранитель/питание электроники во внешнике.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Dim27 пишет:
неужели так мало спецов на МЕ на данном сайте

вопросы по МЕ надо решать в представительстве
Цитата
Dim27 пишет:
Говорил клиенту
8) не смешите мои тапочки.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
LordN пишет:
все внутренние выдают одинаковую ошибку?
проверьте предохранитель/питание электроники во внешнике.

Очень вероятно!
И работал ли месяц, или прошёл месяц со дня установки? Проверьте положение микриков в наружном блоке.

С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#10
По симптомам это отсутствие обмена данными между внутренними блоками и блоком-распределителем или между блоком-распределителем и наружным блоком.
Если вы устанавливали на эти блоки платы с исправной системы, то остаются два варианта:
1) все-таки межблочное соединение;
2) соединения от клеммной колодки в самих приборах до печатного узла (особенно от клеммы S3).
Позвоните в представительство +7 (495) 721-20-70.
С уважением,
nickolay
Профиль
E-Mail
#11
2 dsa
Какие микрики, блок НОРМАЛЬНО работал месяц!

На сайте mitsbishi-aircon в разделе документация есть книга "технические данные на бытовые кондиционеры". Там есть неисправности.
Удачи!

А эта ошибка - Неправильное соединение на участках „наружный блок - блоки-распределители” или „блок-распределитель - внутренние блоки”

Извините, не посмотрел на дату...