новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14428Тема: «новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
новенький сплит, 12-шка (35м2), тока что установленный, работает безобразно. Стоит в комнате 15м2, окна-двери закрыты, за 1 час сбил температуру всего на 2гр.цельс, с 30 до 28. Уставка при этом стоит 22гр.цельс. К монтажу особых претензий нет, проверяла другая бригада установщиков, измеряли давл.жидк.фреона=3,8кгс/см2... Одно смущает, холодильник примерно на 2/3 площади внизу обморожен напрочь!!! возможно это и есть причина плохого охлаждения?? Но отчего такое бурное заиндевение радиатора??? Попутно вопрос, какая температура воздушного потока должна быть на выходе из сплита такого класса при непрерывном охлаждении...... версии: +4гр.цельс..... +10гр.цельс???
Профиль
E-Mail
#2
Сожалею, но видимо Вы попали в клуб "самих себя" обманутых потребителей - "Купил абы что, абы где, установил не знаю кто". В таких ситуациях совет один - искать толковых сервисников для точной диагностики неисправности. А потом либо платить за ремонт (тем же сервисникам), либо идти к продавцам/монтажерам.
Как же Вы работу принимали? :sor
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Мы монтируем быстро и дешево!!!




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#4
Возможно попала влага в систему. Разница между входом и выходом должна быть не менее 10 градусов.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
K_proff пишет:
не менее 10 градусов.

Поправочка - "не более"
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#6
Почему "не более"? Разница между входом и выходом! Быдет 11 градусов - отлично.
Профиль
E-Mail
#7
Главное, что бы в минус не ушла.
Профиль
E-Mail
#8
Извиняюсь, видимо усталость накапливается. Пойду отдыхать :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#9
:)
Профиль
E-Mail
#10
А трасса не слишком коротка?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
RusBuka пишет:
А трасса не слишком коротка?

нет, не слишком...длина линии 4.4м
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
ghost2003 пишет:
измеряли давл.жидк.фреона=3,8кгс/см2...

...Уж сколько раз твердили миру.... gf
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
whip пишет:
...Уж сколько раз твердили миру....

ну и что???? ты этим хотел сказать??? а по сути чё-нить можешь??? :D
Профиль
E-Mail
#14
2 ghost2003

Цитата
ghost2003 пишет:
... возможно это и есть причина плохого охлаждения?? Но отчего такое бурное заиндевение радиатора??? Попутно вопрос... ...версии: +4гр.цельс..... +10гр.цельс???


А вам это зачем?

В смысле, вы кто - сервисник, или конечный потребитель?
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
ghost2003 пишет:
ну и что???? ты этим хотел сказать??? а по сути чё-нить можешь???

А по сути - проверяй заправку системы, и не по давлению!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
shorty пишет:
А вам это зачем?

В смысле, вы кто - сервисник, или конечный потребитель?


попытаюсь объяснить.... да, я "конечный потребитель", с одной стороны, мне было бы это всё по-барабану, и не хотелось бы забивать себе голову......, но, что поделать, если "сервисник" мозги дУрит, либо по незнанию, либо по умыслу какому, ни хера не соображает в технике.... короче ссылается на "заводской" брак, утверждая, что нужно менять внутренний блок или наружник))) вот поэтому то и приходиться самому во всё вникать :D Спасибо людям добрым здесь, что кое-то подсказали!!!
Профиль