Обогрев зимой кондиционером
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Обогрев зимой кондиционером

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обогрев зимой кондиционером»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5173Тема: «Обогрев зимой кондиционером» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день.
У нас температура зимой не опускается ниже 0, есть несколько дней в году, когда температура может спуститься до -1 - -3.
Как недорого и эффективно можно дополнить систему, чтобы при темп. наружного воздуха ниже+3 -+4 ( в основном это ночью)не обмерзал испаритель(наружный блок)?
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
roolf пишет:
Как недорого и эффективно можно дополнить систему

Поставить независимую схему оттайки (с тэном).

Эдакое "лобовое" решение. dance
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#3
Я понимаю, что существуюет множество решений подобной задачи, но все же хотелось бы выслушать предложения.
Нужно подводить к испарителю дополнительное тепло! Где его взять? Использовать внутренние ресурсы системы всвозможными байпасирующими клапанами, но все это связанно с снижением теплопроизводительности кондиционера или все же использовать внешний источник тепла?
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#4
Вообще-то большинство кондиционеров работают на обогрев до -6--10.
Профиль
E-Mail
#5
поставь инвертор и забуть про доп оборудование впринципе, еще и на электричестве сэкономишь :)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
roolf пишет:
Вообще-то большинство кондиционеров работают на обогрев до -6--10.

Мой работать не будет у него нет системы оттайки и жидкосткого аккумулятора.
Цитата
КрымТех пишет:
поставь инвертор и забуть про доп оборудование впринципе, еще и на электричестве сэкономишь

Поставил если бы этого не было.
Цитата
Leha_old пишет:
Поставить независимую схему оттайки (с тэном).

Это уже ближе, но у меня опасения, что будет замораживаться очень быстро, т.к. довольно высокая степень оребрения и влажность относительная высокая(75-100%), и перриоды оттайки будут частыми, а кроме всего при таких низких температурах кипения и без ТРВ, а с капиляром не исключен влажный ход компрессора.
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#7

Цитата
roolf пишет:
перриоды оттайки будут частыми

Ну и что? Схема-то независимая?
Цитата
roolf пишет:
кроме всего при таких низких температурах кипения и без ТРВ, а с капиляром не исключен влажный ход компрессора.

А сейчас, без оттайки, он не исключен?
Опять-же. Имеется в виду "схема" не только электрическая принципиальная.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Leha_old пишет:
Ну и что? Схема-то независимая?

Что значит схема независимая ??? Оттаивать и не отключать обдув и компрессор???
Цитата
Leha_old пишет:
А сейчас, без оттайки, он не исключен?

А без оттайки есть "Ди-айсер", который отключит компрессор при температуре на поверхности т.о. 0С(т.е. начинает образовываться иней) И еще есть аварийный датчик по низкому давлению.