Подскажите может кто сталкиваля ! Ошибка Е1 Проверили все соеденительные кабеля,заземление эклана провода на ДУ - все в полном поряде ,оба блака мигаут приветлево зеленым.Работает 40минут-1,5 часа и падает в ошибку. таких кондеев 4 штуки,новье.
Согласно кодам неисправностей - сбой печатной платы вн. блока, либо провода X и Y присоеденены наоборот, либо провод Y не подсоединён, либо "палёный" пульт.
У меня было правда на мульте MHI- может весь день работать, а потом мигал таймер. После 3 дней битвы оказалось замята газовая труба. Так что смотри всё.
Е1 ошибка связи между ПДУ и РСВ. Если с проводами не напутали, то остаются только помехи. По крайней мере так написано в инструкции.
Ваши FDENA работают как одиночные сплиты или как в-мульти?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Работают как одиночные и на каждый свой пульт. Провод от ПДУ до Блока составляет 40 сантиметров плюс провод в экране,экран заземлен,земля проверина.Провода без обрыва.концы отнасительно X,Y,Z не перепутаны,все напряжения промеренны согласно тому-же сервисмануалу все в полном поряде(игла в яйче.яйчо в утке .утка в ларце.......... :D )
Ну что еще можно посоветовать.
Если сплит одиночный, то
SW5-1 и SW5-2 должны быть в положении OFF
SW2 в положении 0
Так же обратите внимание на примечание на странице 143 англоязычного электронного документа 2005BOOK_II.pdf. В котором говорится о перезапуске РСВ внутреннего блока через 4минуты, при котором кратковременно загорается зеленый светодиод, а потом вновь начинает мигать постоянно. В момент зажигания светодиода, жалюзи делают движение в сторону закрывания. Хотя все сводится в этом пункте к помехам.
Остальные блоки находятся в одинаковых условия или может они все в одном помещении?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Два из них на одном обьекте ,остальные на другом. Усли не трудно уважаемый bigor_2 свяжитесь со мной по аське ICQ 232535203. Только у нас разбег с Москвой по времени в 7 часав.
Я рад за вас. Вот только одно но. Вы даже ни где не упомянули, что вы подцепили проводные ПДУ параллельно штатному ИК приемнику. Вот в этом и был конфликт и ошибка Е1. А нам то из далека и не видно :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!