SANYO SPW - C703GYH8
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти SANYO SPW - C703GYH8

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «SANYO SPW - C703GYH8»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5932Тема: «SANYO SPW - C703GYH8, Не останавливается и не показывает ошибку.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте.
На всасе трассы -0,5, на нагнетании трассы чуть больше 1 bar.
При остановленном кондиционере везде 0.

Вопрос. Какое время должен работать кондиционер, что бы остановиться по ошибки
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Alexandr пишет:
Какое время должен работать кондиционер, что бы остановиться по ошибки

если есть ДНД - то обычно это пара-тройка минут после запуска или чуть меньше если датчик низкого сработал во время работы компрессора.
если ДНД нету - то, один вариант:
пока датчик температуры на испарителе не покажет минус + тайм-аут в ту же пару минут.
второй вариант:
датчик температуры на испарителе продолжительно показывает температуру близкую к температуре воздуха на входе в испаритель.
но эт все боле-мене стандартные варианты, как там у саньё сделано - хз.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Где то с полчаса молотил и ничего.
Профиль
E-Mail
#4
Всё победили, заодно и похудели. :D
Температура в помещении, где искали утечку, была 55С. :cry:
После первого захода, около часа, отмокали под душем.
При втором нашли, а как нашли, так вроде и похолодало.

Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Alexandr пишет:
Где то с полчаса молотил и ничего.

значить в саньё на тему защиты от пустого хода - глухо.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
У них (саньё) там стоит на первом компрессоре регулятор производительности, и ещё какой-то перепускной клапан ( толком не вникал), как мне объяснили этот перепускной и не даёт встать по низкому.
Профиль