Плата управления для кондиционеров Electra
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Плата управления для кондиционеров Electra

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Плата управления для кондиционеров Electra»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5833Тема: «Плата управления для кондиционеров Electra» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
По опыту четырех лет и работе с кондиционерами разных фирм было замечано, что по поломкам плат управления лидирует Electra (процентов 90%). Чаще всего горит варистор на входе и трансформатор. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу, а также вашу статистику по поломкам плат управления по Electr'е и другим производителям кондиционеров.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
VictorRee пишет:
Чаще всего горит варистор на входе и трансформатор
это означает что электроника не проходит по ЭМС для местности в которой она установлена. а може в той местности "любит" отваливаться нуль.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Варистор горит если на его "ноги" подкинуть єдак вольт 300 (если предохранитель раньше не пыхнит) и проблема эта не электры а скорее "конфликт варистора с сетью" :D .
А по трансформаторам согласен, они горят чаще всех.
Профиль
E-Mail
#4
Сам транс горит достаточно редко, больше чем в двух третях случаев горит предохранитель, в него вмонтированный.
А по поломкам самая вредная - издыхание микроконтроллера. Ибо тогда плата становится запчастями...
Хотя пару раз выходил из положения на Мицухе, на которой ушел в обрыв выход контроллера на включение вентилятора внутреннего блока. Есессно, блок валился по ошибке. Починил, заведя реле вентилятора через инвертор из К155ЛА3 на светодиод включения питания. Теперь нету регулирования скорости и задержки включения в режиме обогрева, зато сэкономили большую деньгу. :dollar
Рисунок
Профиль
E-Mail
#5
так а какой выход когда микруха вылетела полностью??