Кассета LG LT-B2860HL
Главная
|
О сайте
|
Реклама
|
Помощь
.: Мой Aircon
.: Технические ресурсы
.: Обучение и карьера
.: Полезные ресурсы
.: Об'явления
.: Форум
.: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация
инструкции
технические каталоги
Cервис-мануалы
стандарты и СНиПы
программное обеспечение
вакансии
семинары
резюме
книжная полка
статьи производителей
наши пишут
журналы и издания
файлы
Выставка "Мир Климата"
расшифровка моделей
поиск оборудования (29)
поиск зип
поиск информации (5)
спец.предложения
Новости производителей
События российского рынка
Лента новостей
Специальные предложения!
Разместить баннер на своих условиях
Главная
Форум
Ремонт оборудования и запчасти
Кассета LG LT-B2860HL
Поиск по сайту
.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кассета LG LT-B2860HL»
ТРЕЙД ГРУПП - Официальный Дистрибутор TICA в Российской Федерации - TicaTussia.Ru
Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация:
Просмотров: 4768
Тема: «
Кассета LG LT-B2860HL
, ОШИБКА F04» в форуме:
Ремонт оборудования и запчасти
alex-servis
Сообщений:
184
Регистрация:
17-11-2005
Создано:
17-11-2005 16:14
#1
Здравствуйте!
У меня проблема такого рода:
Кондиционер на пульте выдаёт ошибку F04, при этом не запускается внешний блок.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять?
Заранее спасибо, Александр.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
den223
Сообщений:
1432
Регистрация:
06-09-2005
Создано:
17-11-2005 16:40
#2
Такой сигнал дает датчик уровня воды в поддоне. Короче, поддон грязью забился или дренаж не утекает. Наружний блок при этом работать не будет!
Профиль
E-Mail
alex-servis
Сообщений:
184
Регистрация:
17-11-2005
Создано:
18-11-2005 15:39
#3
Огромное спасибо! :)
Всё заработало после того, как почистили дренажный лоток.
Ещё раз СПАСИБО!!!
С уважением, Александр
Профиль