MITSUBISHI ELECTRIC PL-2KJB
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MITSUBISHI ELECTRIC PL-2KJB

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MITSUBISHI ELECTRIC PL-2KJB»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7167Тема: «MITSUBISHI ELECTRIC PL-2KJB, Не включается компрессор из-за помпы.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте.

При включении кассетного кондиционера PL-2KJB на холод, буквально только раскручивается вентилятор внутреннего блока и происходит выключение.
Нужно проверить холодилку, а времени работы кондиционера не хватает.
Вопросы
Как обмануть автоматику, что бы она думала, что уровень конденсата в пределах нормы?
Какого типа датчик отвечает за отслеживание уровня конденсата?

Спасибо.

Профиль
E-Mail
#2
А воду слить не судьба?

А по типу датчика - не скажу. Таких случаев, чтобы они в мицухах давали проблемы - не помню, соответственно разбирать не приходилось.

Даже интересно стало, что вынудило так поставить вопрос?
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#3
При неисправной помпе или сенсоре уровня должна
высветится авария Р5. Для включения кондиционера
в аварийный режим небходимо:
-обесточить вн. и нар. блоки
-на плате вн. блока перелючательSW3 утановить в
положение:SW3-1,2 ON SW3-3 OFF
-подать питание на наружный блок
-подать питание навнутренний блок
кондиционер вкл. в аварийный режим.В этом режиме
жалюзи не работают и вентилятор работает на максимальной
скорости. В нижней части поддона есть дренажное отверстие,
советую Вам его открыть, чтобы не было перелива.
Сенсор уровня контролирует температуру. Эта температура
указывает на то, паходится сенсор над водой или под водой(ниже 63С).
С уваженеием,Sky.
Профиль
E-Mail
#4
Потихонечку всё проясняется.
Sky, спасибо за информацию о датчике, теперь мне понятно, почему даже при сухой ванночки и открытой сливной пробки и сервисном лючке помпы кондиционер отключался через несколько минут.

Стоит пульт настенный MR SLIM и по мануалу по температурной шкале, после отключения кондиционера, горит индикатор напротив 25 это Drain overflow protection.

Значит, дело в помпе или, скорее всего, забились входящие отверстия забора воды. Поскольку дренаж реализован 33мм пластиковой трубой и до стояка около 3м вероятность его загрязнения мала?
Профиль
E-Mail
#5
Всё оказалось просто.
Грязь,грязь,грязь и опять грязь.

Спасибо за помощь
Профиль
E-Mail
#6
Alexandr
На будущее: раз в год, в обязательном порядке, надо снимать ванночку кассетника и мыть её.
Пыль проникающая вовнутрь блока, смешивается с водой, образуя кашеобразную массу. Эта масса постепенно попадает в то место, где находится трубка помпы для откачки воды.
Остальное вы уже видели. Если, вам, будет не трудно, то раз в три месяца, проглядывайте трубочки помпы на предмет засорения. Времени это занимает мало, а нервов экономит много.
Ну, и фильтры надо чистить, не дожидаясь сигнала на ПУ. Для кондиционера, такая процедура, что для нас баня: как заново родился.
В любом случае перед тем как что-то делать со внутренним блоком-сливайте воду.
Вся вода не уйдёт; но, неприятностей будет меньше.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
BIOTHERM:"...Для кондиционера, такая процедура, что для нас баня: как заново родился."

Хорошо сказал!
Удачное сравнение. Надо взять на вооружение.

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#8
BIOTHERM.

Ваши бы слова да заказчику в уши!
Профиль
E-Mail

   

 