компресор SCROLLZR16M3 -TWD-551
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти компресор SCROLLZR16M3 -TWD-551

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «компресор SCROLLZR16M3 -TWD-551»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5379Тема: «компресор SCROLLZR16M3 -TWD-551» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
на компресоре данной модели наблюдается при остановке механические удары ипри запуске есть определенный механический лязг .иногда выбивает тепловую защиту вместе с головным автоматом а иногда запускается без проблем и работает снормальными пусковыми и рабочими токами. ДАЙТЕ СОВЕТ или внутреннее описание ZR16M3 TWD 551
Профиль
E-Mail
#2
В Вашем случае, скорее всего, произошла выработка или механическое повреждение рабочих спиралей компрессора и/или элементов их крепления. Такое могло произойти как в результате работы компрессора (кратковременная попытка запуска с неправильной фазировкой, гидроудары и т.д.) так и при транспортировке его к месту монтажа "на боку", с перекосом, с сильной тряской. Данный дефект в наших российских условиях не лечится - негде лечить...Совет: заменить компрессор, т.к. с течением времени частота вышибания теплушки или защитного автомата будет увеличиваться, пока он совсем не выйдет из строя. Технические данные и чертежи этой серии компрессоров - на сайте www.ecopeland.com
С уважением, sdv1995.
Профиль
E-Mail
#3
Делюсь своим опытом . В 2000 г поменял в 29 киловаттном Airwellе поршневой компрессор на копеландовский скролл . С первого дня лязгает при пуске и остановке , как будто сейчас подохнет , но наверное не дождуся . Так что если кромеь звука других симптомов нет . то может просто перезаправ?
Профиль
E-Mail
#4
спасибо большое за советы думаю что мне это пригодится. есть еще один маленький вопросик теоретически если не работает датчик высокого давления нормально что вышибает защиту компресора отперегрузок think
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
neznaika пишет:
есть еще один маленький вопросик теоретически если не работает датчик высокого давления нормально что вышибает защиту компресора отперегрузо

и то и другое - защита от аварийных режимов работы, если они начинают срабатывать, значит кто-то болен.
С уважением, LordN.
Профиль