на чилере сильно обмерзает труба на входе в испаритель .
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти на чилере сильно обмерзает труба на входе в испаритель .

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «на чилере сильно обмерзает труба на входе в испаритель .»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4740Тема: «на чилере сильно обмерзает труба на входе в испаритель .» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
немогу разобратся почему обмерзает труба на испаритель НД2.5бар ВД 18.8бар што делать.как определить проблему .если ето вообще проблема.может фильтор поменять уж два года неменяли.дайте хоть какую нибуть инфу
Профиль
E-Mail
#2
Проверьте соответствие расхода воды через испаритель номинальному, иначе не далеко и до беды :(
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
да в принципе пару лет работал нормально только в этом сезоне обратил внимание на обмерзание трубы после трв также низкое давление испарения +10 2.5бара r407c в смотровое окошко жидкостной линие наблюдаются также пузыри и пена .думаю просто нехватка фреона
Профиль
E-Mail
#4
Чтобы делать такие выводы надо быть абсолютно уверенным в том, что:
- конденсатор и испаритель чисты;
- через них осуществляется расчетный расход воздуха (воды);
- верно задан температурный график для проходящей через испаритель воды;
- качество воды (гликолевой смеси) соответствует требованиям завода-изготовителя;
- параметры наружного воздуха соответствуют заявленному производителем диапазону.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
спасибо большое приму во внимание ваши доводы :!:
Профиль
E-Mail
#6
спасибо за советы .оказалось помпа действительно необычайно мала .при работе с двумя компресорами выбивает по заморозке 3.5с с одним работает нормально
Профиль
E-Mail
#7
Наконец-то разобрались! Вот и славненько :D
С уважением,
Профиль
E-Mail

   

 