проблемы с колонной De Longy 28
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти проблемы с колонной De Longy 28

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблемы с колонной De Longy 28»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3539Тема: «проблемы с колонной De Longy 28» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В момент запуска наружного блока запускаются вентиляторы и наружника и внутряка, но пускатель компрессора не дотягивает, после дожатия компрессор запускается но всю систему выбивает и питание на наружный перестает подаваться. Принудительно компрессор запускается и работает нормально.
Профиль
E-Mail
#2
То что не дотягивает пускатель уже не нормально, либо напряжение на его подается ниже нормы, либо в нем межвитковое замыкание. Раз вы подаёте питание на компрессор исключая пускатель и ситема работает нормально то дело видимо в нем, но можно ещё измерить ток потребления компрессора.
Профиль
E-Mail
#3
Когда дожимаю пускатель систему выбивает(т.е. отключаются вент наружного и внутреннего блоков, но если принудительно сперва запустить компрессор, а потом запустить систему работает нормально) пУСКОВОЙ ТОК 13А
Профиль
E-Mail
#4
Если вы запускаете систему исключая при этом пускатель, и всё нормально то меняйте пускатель, если он не дотягивает и напряжение на нем в норме то значит у него межвитковое замыкание ток компрессора у вас в норме, я так понимаю система однофазная.
Профиль
E-Mail
#5
Профиль
E-Mail
#6
Если подключаем наружный и внутренний блок на разные фазы, то все в порядке, если же на одну даже с соблюдением полярности то кондер не работает. Хотя по схеме внутряк подсоединяется к 220 через наружник на одну фазу. Все подсоединения проверены.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.