Остаточное давление вакуумного насоса
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Остаточное давление вакуумного насоса

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Остаточное давление вакуумного насоса»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19936Тема: «Остаточное давление вакуумного насоса» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Уважаемые специалисты. Подскажите. Купил вакуумник 2Z-1,5B и китайский вакууметр. По паспорту остаточное давление вакуумника 0,05 mbar. Вакуумник реально развивает (согласно показаниям вакууметра) 10mbar. Подскажите, паспортная цифра в 0,05 mbar это теоретическая или реальная цифра. Если реальная, то значит либа вакуумник бракованый либо вакууметр врёт. И второй вопрос. При вакуумировании под R410A при низких температурах достаточен вакуум 9 mbar при температуре наружного воздуха +9 град. цельсия и 23 mbar при +20 град. Тогда почему для вакуумирования под R410A при низких температурах рекомендуют только 2-х ступенчатые вакуумники, хотя 1-о ступенчатые со своим остаточным давлением в 0,1 mbar тоже с запасом в 2 порядка должны подходить. Исходя из этого реальное остаточное давление 2-х ступенчатого вакуумник должно быть 10 mbar , а 1-о ступенчатого 20 mbar.Только тогда можно говорить об ограничениях для 1-о ступенчатых насосов при вакуумировании под 410 при низких температурах. Но в этом случае паспортные данные просто фикция. Где здесь собака зарыта?

Как удалить лишние сообщения?
Отредактировано: victor314 22-05-2011 19:22
Профиль
E-Mail
#2
А вы посмотрите на характеристики одно- и двухступенчатого насоса, сразу все и поймете
Рисунок

Рисунок
Отредактировано: narkom 22-05-2011 21:12
Профиль
E-Mail
#3
Исходя из графика одноступенчатые вакуумники достигают 0,05 mbar. Опять ничего не понятно . Так чем же они не устраивают 410 фреон, если ему достаточно 9 mbar при вакуумировании? http://www.ivik.ua/info/interesting/30.html Или при заявленных 0,05 mbar реально получается 10-20 mbar?
Подскажите до какого вакуума Вы вакуумируете трассу и чем измеряете остаточное давление?
Отредактировано: victor314 22-05-2011 21:51
Профиль
E-Mail
#4
Я делаю проще - после вакуумирования и проверки на герметичность, подпитываю систему фреоном до 0 и вакуумирую повторно. Остатки воздуха и "пробка" из фреона удаляется и получаешь гарантированное отсутствие воздуха. Это проще, чем сидеть и высчитывать миллибары.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
victor314 пишет:
По паспорту остаточное давление вакуумника 0,05 mbar. Вакуумник реально развивает (согласно показаниям вакууметра) 10mbar.


Где-то то-ли тут, то ли на АВОКе была подробная тема, лень искать, а помню вот что:

Предельное давление насоса pпр - это минимальное давление, которое может обеспечить насос,
работая без откачиваемого объекта. Логично заметить, что быстрота действия насоса при приближении
к предельному давлению стремиться к нулю. Предельное давление большинства вакуумных насосов
определяется газовыделением материалов, из которых изготовлен насос, перетеканием газов через зазоры
и другими явлениями, возникающими в процессе откачки.
Наименьшее рабочее давление вакуумного насоса pм - это минимальное давление, при котором давление
длительное время сохраняет номинальную быстроту действия. Наименьшее рабочее давление примерно
на порядок выше предельного давления. Использование насоса для работы при давлениях между предельным
и наименьшим рабочим экономически не выгодно из-за ухудшения его удельных характеристик.

И еще:
т.е. чисто теоретически вакуумник с предельным давлением в 2 Па не имеет смысла юзать для
создания давления менее 20Па, а практически, при соизмеримости объёма системы и производительности
насоса(типа объем системы 150литров ~ производительность 150 литров в час), предел находится
где-то в районе 40..60Па

напоминаю: 0.01 мбар = 1 Па
Профиль
E-Mail

   

 