Раздельное управление компрессором и вентилятором - зачем?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Раздельное управление компрессором и вентилятором - зачем?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Раздельное управление компрессором и вентилятором - зачем?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6283Тема: «Раздельное управление компрессором и вентилятором - зачем?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Копался недавного в Airwell, у него что то с платой внутреннего блока , не выдает сигнал 220 на клемму 6 управления вентиляторов, а на 4 Комп выдает , компрессор начинает работать и рубится по высокому.
Блок не мой, не на гарантии :D - я решил его дальше помучать, поставил ему перемычку что бы сигнал управления одновременно приходил и на копм и на ветнилятор.
Заработал, какие могут быть проблемы? Кроме мощности управления цепей( ну там ток будет больше и тд)...
Отредактировано: Nikkar 29-07-2009 20:19
Профиль
E-Mail
#2
вот внутренний , но там плата черным ящиком...
Профиль
E-Mail
#3
Не работает и не надо. Я всегда так делаю, даже когда не хватает свободных жил проводов при замене со старой модели на новую. Так экономлю для других модулей.
Профиль
E-Mail
#4
не поступает сигнал возможно из-за неисправности датчика температуры наружного воздуха.проверьте на каком устройстве сигнал обрывается.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Nikkar пишет:
Заработал, какие могут быть проблемы?

В режиме обогрева вентилятор иногда должен отключаться. Если давление высокое, например, ну и в режиме разморозки наружного. Если работа на обогрев не предусматривается, то страшного ничего не будет.
У Вас вентилятор может не включаться не только из-за глюка электроники. Но также еще из-за датчика температуры ST3 в наружном блоке. Я могу ошибаться конечно, но попробуйте подвесить вместо него резистор 4,7 кОм. Вентилятор должен завестись.
P.S. Я даю рекомендации по датчику в надежде, что такие элементарные вещи как визуальный осмотр платы и проверка реле вентилятора уже проведены.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#6
В обычных сплитах все равно ! Чем техника по больше,-там другая философия ее понимать надо..., я балдею иногда от таких плат в которых несколько защит и бесконечное множество алгоритмов выполнения и датчиков...в часности наблюдал RMXS ///
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#7
с ST3 в наружнике порядок - 8,1 кОм(замерял на самой плате), с релюхой не уверен - не удобно было возится с демонтажем платы...
тем более с заком еще не обговорил об условиях ремонта...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
AXE9 пишет:
я балдею иногда от таких плат в которых несколько защит и бесконечное множество алгоритмов выполнения и датчиков...в часности наблюдал RMXS ///
это техника попроще, потопорнее :)