Всё равно газовый кран обмерзает!!!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Всё равно газовый кран обмерзает!!!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Всё равно газовый кран обмерзает!!!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16018Тема: «Всё равно газовый кран обмерзает!!!» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Petrofff пишет:
Что ещё может быть?

Да все то же самое: http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17&TID=32124

Профиль
E-Mail
#3
утилизируйте 400 гр. хладогента.
Профиль
E-Mail
#4
НУ хусим с ним. Не ремонтируй технику которая работает.
Профиль
E-Mail
#5
Ага, тогда будет жидкосный обмерзать.
Профиль
E-Mail
#6
Увеличь длинну трассы до 3-х метров и заправь по весам.
Иначе в жару будет плохо работать, а в прохладную погоду обмерзать.
Проверено.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#7
всеравно они всегда обмерзяют
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Увеличь длинну трассы на 3-и метра

Точно!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
lasa пишет:
утилизируйте 400 гр. хладогента.

Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.


Цитата
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5

Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.
Профиль
E-Mail
#10
Согласен с алексом 0202 , надо пульнуть немного газа, именно газом а не жидкостью, если не будет брать и давление не будет расти, облей баллон с фреоном горячей водой, потом он сам побежит в компрессор , лучще жидкого, а вот 3,5 давление маловато...
Профиль
E-Mail
#11
Профиль
E-Mail
#12
Инструкцию читали? Какие у него рабочие температуры? Не от +21 для наружки ли начинаются? А то в нашу Расею всякое ведь по дешевке поставляют... :)
Закройте ему пятую часть теплообменника картонкой и посмотрите на результат. Имхо, переразмерен сей чудный девайс слишком.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#13
[quote]Petrofff пишет:
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
А ВЫ инструкцию по ЭКСПЛУАТАЦИИ читали??
Какая температура за "бортом"?
Если так уж нуно "Насиловать" машинку так поставь "зимний комплект".
Профиль
E-Mail
#14
а я заметил что 18 и 24 при похолодании ваще любят обмерзать! давление-то падает чуток
Профиль
E-Mail
#15
хмм... Samsung - в целом нам такой бренд не по нраву пришелся, хлопотный он слишком
много мелочей, из-за которых большие неприятности с клиентами
Профиль
E-Mail
#16
За десять лет работы в моей практике был аналогичный случай. Что только с блоком не делали все равно обмерзал газовый порт причем не зависимо от температуры наружного воздуха. Причина была самая банальная. Монтажники передовили газовую трубу на выходе из вн. блока Samsung 24. Давление на всасе как раз и было 3,1- 3.3. Проверте на всякий случай.
С уажением duglas/