На 7 метровую трассу имеет смысл вместо 9ки ставить 12 (MDV)?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж На 7 метровую трассу имеет смысл вместо 9ки ставить 12 (MDV)?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «На 7 метровую трассу имеет смысл вместо 9ки ставить 12 (MDV)?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 61 из 61
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 49501Тема: «На 7 метровую трассу имеет смысл вместо 9ки ставить 12 (MDV)?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Помещение 20 м2 (без окон), по идее 9ки тепло\холод вполне достаточно, но т.к. трасса 7 метров, советует ставить 12 MDV.

Обосновано ли это? Там другой компрессор?
При такой трассе потребуется дозаправка?

P.S. Внутренний блок должен иметь подготовку к подключению дренажной помпы или она запитана постоянно, а включается по сигналу от поплавка?
Профиль
E-Mail
#2
Здравствуйте.
Касательно того хватит ли в помещении 9-ки на это помещение, может и хватит, все зависит от существующих теплопритоков.
На 7-ми метрах дозаправка Вам скорее всего не понадобится, на сколько я помню то стандартная заправка кондиционера обеспечивает монтаж с трассой до 7,5 метров, а там уже смотря как трасса пойдет, монтажники должны проверить характеристики работы после монтажа, что бы цикл был в норме!
Никакой подготовки для подключения дренажной помпы не нужно, "она запитана постоянно, а включается по сигналу поплавка", а запитывается на клеммы питания внутреннего блока.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#3
Длина трассы здесь не причем .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Т.е. 9ка и 12ка на такой трассе будут работать одинаково?

Еще вопрос - если ставить помпу miniblue, то там идет управляющий провод, который подключается к проводу на котором появляется 220в в режиме охлаждения. Это у всех сплитов есть или потребуется что-то выдумывать с релюшками?
Профиль
E-Mail
#5
Что значит 9ка и 12ка будут работать одинаково???? у 9ки своя холодопроизводительность у 12ки своя.
я не знаю принцип подключения miniblue, но советую не мудрить, в плане того, что если Ваша помпа будет работать только в период работы кондиционера на холод, то после того как кондиционер остановится вся вода что осталась на тот момент в ванночке так и будет стоять... а если было обморожение внутреннего блока, то когда оттает лед, ванночка перельется и ппц, переклеивай обои. я считаю что дренажный насос должен всегда быть под питанием.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#6
Что значит 9ка и 12ка будут работать одинаково????
Трасса длиной 7 метров одинаково повиляет(?) на производительность как 9ки, так и 12ки?

я считаю что дренажный насос должен всегда быть под питанием.
Насос под питанием всегда, но начинает работать только когда появляется питание на управляющем проводе (т.е. в идеале это 220в с работающего компрессора в режиме охлаждения), после того как снимается напряжение с управляющего провода, насос продолжает работать еще 20 минут.
Профиль
E-Mail
#7
Причем здесь управляющий провод ? У помпы должен быть свой кабель ... она всегда под питанием .. Не надо мудрить и изобретать велосипед .
И !!!!!!!!!!!!!!! При чем здесь длина трассы и производительность 9-ки и 12 -ки ?!!!! :o
У 9 -ки холодопроизводительность 2,5 кВт поглащения тепла .. у 12 - 3,5 кВт ... Трасса здесь вооооообщеееее не причем .... Важны размеры конденсатора , испарителя и мощность компрессора !!!!!!! Мощность кондиционера рассчитывается по теплопритокам , а не по длине трассы !!!!! Вам ,что ? МанагЕр впаривает ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Maxman пишет:
Еще вопрос - если ставить помпу miniblue, то там идет управляющий провод, который подключается к проводу на котором появляется 220в в режиме охлаждения. Это у всех сплитов есть или потребуется что-то выдумывать с релюшками?

Если miniblue это http://www.bluediamondpump.co.uk/miniblue.htm
То там вроде всё понятно нарисовано, придумывать велосипед не надо.
Рисунок
miniblue.jpg (79,45 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Maxman пишет:

Еще вопрос - если ставить помпу miniblue, то там идет управляющий провод, который подключается к проводу на котором появляется 220в в режиме охлаждения. Это у всех сплитов есть или потребуется что-то выдумывать с релюшками?


В прнципе если сплит не инверторный то практически везде, но все равно нужно сначало с кондером определися а потом помпу выбират
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо за схему. Небольшое уточнение, 4х ходовый клапан как управляется? Фаза там появляется в какой момент?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Maxman пишет:
Небольшое уточнение, 4х ходовый клапан как управляется? Фаза там появляется в какой момент?

Когда кондиционер включен на тепло, на самом деле просто эта помпа ротационного типа (в отличии от помпы с поплавковой камерой работает (крутится) постоянно), чтобы она постоянно не работала согласно предложенной выше схеме она включается только после старта компрессора наружного блока и и отключается в режиме тепло.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#12
Т.е. ставится НЗ реле, в режиме тепло, перед тем как запустить компрессор подается фаза на 4х ходовый клапан, реле размыкается, компрессор запускается, но до помпы этот управляющий сигнал не доходит?

В режиме обогрева 4х ходовый клапан может не запитываться, только если идет "разморозка" внешнего блока, я правильно понимаю?
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Maxman пишет:
Т.е. ставится НЗ реле, в режиме тепло, перед тем как запустить компрессор подается фаза на 4х ходовый клапан, реле размыкается, компрессор запускается, но до помпы этот управляющий сигнал не доходит?

Так и есть.
Цитата
Maxman пишет:
В режиме обогрева 4х ходовый клапан может не запитываться, только если идет "разморозка" внешнего блока, я правильно понимаю?

Правильно. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#14
Махман , стесняюсь спросить , а на какой ляд вам надо знать все эти тонкости ? Хотите в сервис идти ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#15
Как всегда, долбое...зм наших "закупальщиков оборудования".
Тоже сталкивался с такими помпами.
Да, работают тихо, и ДОЛЖНЫ управляться сигналом на охлаждение, чего не всегда происходит.
ИМХО, лучше бы было чуть дороже, но со второй опцией - датчиками температуры.

2 valve
А к внутреннему блоку мультизоны как ее "прилепить"? :D
Отредактировано: SSA 11-02-2012 12:45
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
ДОЛЖНЫ управляться сигналом на охлаждение, чего не всегда происходит.

От чего это зависит?
Профиль
E-Mail
#17
[QUOTE]SSA пишет:
2 valve А к внутреннему блоку мультизоны как ее "прилепить"? Широкая улыбка[/QUOTE]
Из того, что приходит в голову: сделать отдельный выключатель на помпу, купить механический (электронный) термо датчик и поставить на выходе, купить отдельно поплавковую камеру с датчиком и приделать к помпе :) , ну и [QUOTE]SSA пишет:
лучше бы было чуть дороже, но со второй опцией - датчиками температуры.
[QUOTE]Maxman пишет:
ДОЛЖНЫ управляться сигналом на охлаждение, чего не всегда происходит.

От чего это зависит?[/QUOTE]
У кондиционеров инверторного типа, большего числа мултисплит систем и т.д. отсутствует непосредственное управление компрессором и 4 ходовым клапаном, а связь между блоками осуществляется по специализированному интерфейсу.
Отредактировано: valve 11-02-2012 17:13
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#18
Да я в курсе... Достаточно геморойно... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
SSA пишет:
Да я в курсе... Достаточно геморойно... Широкая улыбка

Никто и не обещал, что будет легко :sor я считаю, что нужно всё продумать уже на стадии подбора оборудования, что и пытается сделать Maxman ,а не приспосабливать после - как это часто бывает.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#20
Maxman, Зачем вам miniblue с этими заморочками? Ставь любую сплит-помпу, там по коммутации проще.
Профиль
E-Mail
#21
К Maxman
Помещение 20 м2 (без окон), по идее 9ки тепло\холод вполне достаточно, но т.к. трасса 7 метров, советует ставить 12 MDV. Дополнительно необходимо учитывать теплоотдачу от людей и техники (кроме длинны трассы)
Необходимость дозаправки обусловлена кроме прочего и фирмой производителем (в некоторых китайцах на 4 м. еле хватает)
Serg_82 по поводу постоянного питания на помпе сказал правильно: "ПИТАНИЕ НА ПОМПЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА!!!" А ПУСК помпы должен осуществляется по датчику наполнения, а не по пуску компрессора и т.п. Те, кто предлагает иные варианты, просто не сталкивались с обмерзанием внутреннего блока. Совет: Брать помпу с поплавком- от многого гемора спасет

valve есть модели кондиционеров у которых 4-ходовик нормально включен на тепло
Профиль
E-Mail
#22
Свободный пилот , объясните мне дураку .. чем 2.5 килловатник будет работать хуже 3,5 килловатника .. на трассе 7 метров ? Знаете чем чревата установка переразмеренного испарителя ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#23
здесь не испаритель переразмеренный, а, скорее, кондиционер переразмеренный будет( по мощности))))
Отредактировано: Blackfoot 15-02-2012 00:30
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#24
Интересно, чем чревата установка переразмереного испарителя? корме того что при этом испарителе будет стоять мощнее вентилятор! короткие циклы работы компрессора. не пойму. то что там не нужен 12-ый это я согласен(если нету лишних теплопритоков).
Рисунок
Профиль
E-Mail
#25
к Maleyev72
Это я цитировал :D
и не предлагал я 12 морду на 9-ку :o
Отредактировано: freeflight 15-02-2012 21:37
Профиль
E-Mail
#26
В переразмеренном испарителе я имел ввиду всю установку ...
Что касаемо переразмеренного кондюка ... Если не будет достаточных теплопритоков ..фреон не будет выкипать в испарителе .. жидкарь будет херачить в наружку и заливать компрессор ..
Кирдык ! Туплю
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#27
Вот по этому .. кондиционер подбирают по теплопритокам , а не по площади помещения .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#28
Пилот .. не до пер сразу , извиняй , дружище .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#29
to Maleyev72:
почему то мне кажется что переразмеренный, это если вместо 2кВт ставить 20кВт и то...
Мои рассуждения: у каждого внутреннего блока свой расход воздуха, и каждый агрегат в процессе работы подводит температуру проганяемого через испаритель воздуха к температуре установленной пользователем. Если на пульте стоит 20 град.С то что у 9-ки что у 60-ки наступает момент когда температура всасываемого воздуха будет = 21град.С., только временные циклы у этих кондиционеров получатся разные. Все кондиционеры работают так и нормально.
или я что то не понимаю? объясните!
Рисунок
Профиль
E-Mail
#30
Серж_82 .. смотри в личке .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#31
В инструкции к miniblue указано подключение 4х проводов:
1) фаза
2) нейтраль
3) земля
4) сигнал охлаждения

Теоретически, если ставить помпу без доп. реле, куда вешается этот 4ый провод по мнению британцев (на НЕинверторном кондиционере)? Там управление идет фазой или нулем? Или в штатной комплектации правильная установка не возможна?

P.S. Общался с монтажниками, пытались мне впарить 3х проводную помпу (без управляющего провода), которая предполагает установку термодатчиков, но они в комплекте не идут, а на соотв. разъеме заглушка. Включили ее в 220 - работает, т.е. как бы датчиков нет, а она работает - нафига?

Притом в инструкции на установку термодатчиков указано, что один датчик должен обдуваться выдуваемым воздухом, как они себе это представляют? Сверлить дырку во внутреннем блоке и выводить доп. датчик к вентилятору?

Или я чего-то не понял, или британцы продают полуфабрикат в промышленных масштабах.
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
Maxman пишет:
В инструкции к miniblue указано подключение 4х проводов: 1) фаза 2) нейтраль 3) земля 4) сигнал охлаждения

Теоретически, если ставить помпу без доп. реле, куда вешается этот 4ый провод по мнению британцев (на НЕинверторном кондиционере)? Там управление идет фазой или нулем? Или в штатной комплектации правильная установка не возможна?

Как куда ? в теме есть схема подключения - там всё отлично видно 1) фаза 2) нейтраль (питание помпы), 3) земля (заземление помпы) , 4) сигнал охлаждения (подключается на внутреннем блоке на выход запуска компрессора при охлаждении сигналом фазы 220 вольт) недостаток такого подключения, при работе на тепло помпа будет также работать только в пустую - поскольку на тепло компрессор тоже включается. Скорее всего чем коммутировать сигнал охлаждение по барабану главное, чтобы между входом помпы N и входом сигнала охлаждение был потенциал ~220 Вольт. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#33
А почему они не сделали обратный вариант, чтобы управление можно было подключать не к компрессору, а к 4 ходовому клапану?
Когда нет 220 между управлением и нулем - помпа работает, когда есть (клапан работает в режиме обогрева) - то помпа не работает.

Они в руках ни одного сплита не держали, или не все так очевидно, как мне кажется?
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
Maxman пишет:
А почему они не сделали обратный вариант, чтобы управление можно было подключать не к компрессору, а к 4 ходовому клапану? Когда нет 220 между управлением и нулем - помпа работает, когда есть (клапан работает в режиме обогрева) - то помпа не работает.

Тогда при работе на холод помпа будет работать постоянно независимо от включения компрессора.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#35
Не, тогда помпа просто будет работать не только при работе на холод, а всегда, когда приходит питание на фазу и нейтраль. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
Тогда при работе на холод помпа будет работать постоянно независимо от включения компрессора.

Т.е. в процентном соотношении, общее время работы компрессора (тепло+холод) меньше, чем время неработы клапана в режиме холод?

P.S. Еще раз уточняю: в режиме обогрева клапан всегда под напряжением, как только перешли в режим охлаждения или выключили внутренний блок с пульта - клапан обесточен. Так?
Отредактировано: Maxman 18-02-2012 21:26
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
Maxman пишет:
Т.е. в процентном соотношении, общее время работы компрессора (тепло+холод) меньше, чем время неработы клапана в режиме холод?
Время зависит от режима работы, при установке минимальной достижимой температуры на холод компрессор будет включатся достаточно часто, с другой стороны если установить большую достигаемую температуру то при управлении помпы от 4х ходового помпа будет молотить когда компрессор будет в режиме останова, поэтому управление помпой по сигналу компрессора с таймером оптимальный вариант примерно такой принцип используется например в кондиционерах кассетного типа с ротационной помпой.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#38
В кассетниках помпа тоже работает и в режиме обогрева?
Профиль
E-Mail
#39
Кстати, это стандарт, что 4 ходовой клапан должен быть под напряжением в режиме обогрев или бывает и наоборот?

Речь про бытовые сплиты MDV
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
Maxman пишет:
В кассетниках помпа тоже работает и в режиме обогрева?

Нет не работает - там этот процесс контролирует микроконтроллер, просто привязывать включение помпы только к включению 4х ходового не самый грамотный вариант поскольку весь смысл схемы которую предлагает производитель, сводится к увеличению ресурса наработки помпы и уменьшению шума от её работы когда помпа не нужна например в режиме вентиляции и длительных перерывах в работе компрессора.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#41
Выяснилось, что миниблю с 4 проводами (как на предложенных схемах) у поставщика нет, только 3х проводные с термодатчиками.

Получается такая помпа запитывается постоянно, а включается только при разнице температур между датчиками более 6 градусов?

Куда следует устанавливать датчики в обычном бытовом сплите? По идее один надо на вдув (сверху, над решеткой, а второй где-то возле вентилятора)?
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Maxman пишет:
Выяснилось, что миниблю с 4 проводами (как на предложенных схемах) у поставщика нет, только 3х проводные с термодатчиками.

В топку такую помпу и поставщика вместе с ней. :|
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#43
C радостью бы это сделал... но в долбанной провинции выбора нет, если только под заказ, а объект надо уже сдавать...

Предположим на инверторах, где выцепить управление клапаном и компрессором нереально, куда ставятся датчики?
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
Maxman пишет:
Предположим на инверторах, где выцепить управление клапаном и компрессором нереально, куда ставятся датчики?

Вроде в инструкции ясно написано куда. :|
Рисунок
maunt.jpg (119,7 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#45
Воздушный поток ИЗ кондиционера может быть только возле вентилятора, а судя по инструкции у них датчик установлен на воздушном потоке В кондиционер...
Профиль
E-Mail
#46
2 valve
Я бы не стал так категорично про помпу с датчиками. Без датчиков некоторые экземпляры не отключаются.

2 Maxman
Датчики ставятся: один на вход, другой - на выход воздуха из кондиционера.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#47
SSA
Если тот, который на вход, установить рядом со штатным, который крепится на испарителе внутр. блока - это будет неправильно?
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
Maxman пишет:
Воздушный поток ИЗ кондиционера может быть только возле вентилятора, а судя по инструкции у них датчик установлен на воздушном потоке В кондиционер...

Мля.... На картинке показан не настенный кондиционер, а кондиционер абстрактно и датчик там показан на выходе потока холодного воздуха, это можно понять без картинки и инструкции если подумать think.
Цитата
Maxman пишет:
Если тот, который на вход, установить рядом со штатным, который крепится на испарителе внутр. блока - это будет неправильно?

В принципе наверное можно, единственное там идёт постоянное движение воздуха из-за этого время перед включением помпы может увеличится.
Отредактировано: valve 21-02-2012 15:59
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#49
Бля .. мужики !!! Может про мопед по 3,14здим ? Что то в какие то дебри все полезли ... На работе о бабах , с бабами о работе .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#50
Поставили датчики, один на верхней решетке, второй под вентилятором.
После 5 минут работы на охлаждение (+17С на пульте, окружающий воздух +25С) и выключения вентилятора, датчик под вентилятором был настолько холодный, что помпа не отключилась даже через 30 минут простоя...

Если дотронуться до датчика пальцем, то помпа отключается практически сразу.
Профиль
E-Mail
#51
Прочитал тему внимательно.
Может я дурак, конечно, но объясните мне, в чем сакральный смысл управления помпой по датчику температуры ??? Мне всегда казалось, что помпа должна включаться по наличию воды. При чем тут температура?
Вопрос
Отредактировано: Akela 24-02-2012 10:29
Профиль
E-Mail
#52
Просто мужикам захотелось по3,14здеть . Я вот тоже ни фига не могу понять смысла дискуссии.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#53
Это зимнее климатическое обострение.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#54
Akela
Смысл в том, что помпы с поплавковой камерой быстро забиваются, шумные, требуют регулярного обслуживания, и должны находиться ниже уровня выхода конденсата.

Ротационные помпы могут работать на сухую, устанавливаться в любом месте, прокачивать даже небольшие куски грязи, но требуют доп. канала для управления.

Поскольку местный поставщик климатического оборудования и монтажники которые у него закупаются, имеют очень низкую квалификацию, приходится колхозить помпу для инверторного кондиционера (где не к чему прицепиться по управлению), к обычному, отсюда и выплывает колхоз по вкрячиванию датчиков...
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
Akela пишет:
в чем сакральный смысл управления помпой по датчику температуры
Вообще-то неплохое решение, помпа работает тогда, когда температура исходящего воздуха ниже входящего. Если приглянуться, слегка так....оказывается такое возможно только в тех режимах когда образуется конденсат...нет.....конденсат-то как раз и образуется в это время....
Кароче, не надо мудрить и ломать себе голову над имплантацией, прикрепил датчики, дал питание и все. Иногда при косоруком хирургическом вмешательстве происходит отторжение импланта, а иногда и .... кирдык оперируемого ;)
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
Maxman пишет:
..., что помпы с поплавковой камерой быстро забиваются, шумные, требуют регулярного обслуживания, и должны находиться ниже уровня выхода конденсата.

Ротационные помпы могут работать на сухую, устанавливаться в любом месте, прокачивать даже небольшие куски грязи, ....


Пусть так. И чо? А почему ротационная помпа не может работать по датчику воды?

Цитата
DDAVID пишет:
неплохое решение, помпа работает тогда, когда температура исходящего воздуха ниже входящего


Несогласный я. Вот обмерз слегка испаритель. А кто-то взял и выключил кондиционер. Иней оттаял и ванночка переполнилась. А температуры-то воздуха равны. Как быть ?
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
Akela пишет:
Цитата Maxman пишет: ..., что помпы с поплавковой камерой быстро забиваются, шумные, требуют регулярного обслуживания, и должны находиться ниже уровня выхода конденсата.

Ротационные помпы могут работать на сухую, устанавливаться в любом месте, прокачивать даже небольшие куски грязи, ....


Цитата
Akela пишет:
Пусть так. И чо? А почему ротационная помпа не может работать по датчику воды?

Цитата

Думаю, что может тока где-же взять этот датчик воды отдельно Вопрос
Цитата
Akela пишет:
Несогласный я. Вот обмерз слегка испаритель. А кто-то взял и выключил кондиционер. Иней оттаял и ванночка переполнилась. А температуры-то воздуха равны. Как быть ?
Рисунок
mini_blue.jpg (72,1 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#58
Цитата
Несогласный я. Вот обмерз слегка испаритель. А кто-то взял и выключил кондиционер. Иней оттаял и ванночка переполнилась. А температуры-то воздуха равны. Как быть ?


Испаритель в каких случаях обмерзать может? При охлаждении или при обогреве?
Если при охлаждении, то уже охлажденный перед этим датчик имеет некоторую инертность, и как раз 30-60 минут будет давать нужные показания для работы помпы.

А вот если при обогреве (т.е. помпа вообще не включалась), тогда да, плохо дело.
Профиль
E-Mail
#59
А реально переразмеренный испаритель грозит высокой температурой кипения, как следствие уменьшенным массовым расходом и повышенным перегревом, например при внутрянке 7 кВт на наружке 3 кВт.
Профиль
E-Mail
#60
С этого места по-подробнее.
На счет высокой температуры кипения и уменьшения массового расхода через капиллярку наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#61
Бигусо снова в гавно наступил .... Шура , Пилите, Шура, пилите... гири и хватить некропосты пытаться реанимировать . Осень вроде далеко , с чего бы взяться обострению ? ;)