подмес на канальник
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж подмес на канальник

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «подмес на канальник»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11394Тема: «подмес на канальник» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемые коллеги!
Вопрос. Нужен ли вентилятор (доводчик) на подмес к канальнику? Бытует мнение, что доводчик сгорит!
Профиль
E-Mail
#2
Задавайте вопрос не вообще, а конкретно.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
to vko
Так можно или нет? Зарание Спасибо!
Профиль
E-Mail
#4
To wersa
Не только можно, но иногда и нужно. Большая длина воздуховода от улицы до внутр. блока + гибкий воздуховод + несколько поворотов воздуховода = вент. доводчик. А с какой радости он гореть должен?
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
Профиль
E-Mail
#5
Задайте корректно вопрос - получите корректный ответ.
А на Ваш вопрос в нынешней формулировке можно ответить и Да, и Нет.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#6
Что есть доводчик?
Фэн-койл или вентилятор на линии подмеса?
Задавайте вопрос конкретнее, коллега :-)
Пока ответов - никаких :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
Доводчик в данном случае вентилятор на линии подмеса к канальнику. Линия подмеса 10 м+фильтр+калорифер+нар.решетка. Некоторые утверждают что один из вентиляторов раскрутит другой, может ли такое случиться?
Профиль
E-Mail
#8
Если напор корректно расчитан, то возможности сгорания от исходных данных я не вижу
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#9
теперь подробнее:
рабочая точка у доводчика находится ГДЕ?
если близко к концу рабочей характеристики, то вентилятор может сгореть, но фильтр+калорифер+клапан +воздуховоды+сопротивление вентилятора (наверняка канальный круглый :-))) ) не позволят рабочей точке попасть именно в запретную область.
Почему приточный вентилятор обязательно должен раскрутить вентилятор внутреннего блока?
Расход воздуха не тот (если подмес менее 30% от общего расхода) - раз
Вентиляторы на канальных кондиционерах изначально расчитаны на малый напор и большой расход (т.е. скольжение у асинхронного двигателя - никакое), так что эти движки спалить трудно - два
Удачи, дерзайте, коллега :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#10
Cпасибо огромное тем кто откликнулся, с уважением Сергей!
Профиль
E-Mail
#11
Уважаемые коллеги!
Мне, дилетанту в этом виде оборудования кажется, что рано закрывать обсуждение.
Как вентиляторщику, мне кажется не работоспособной схема по которой возник вопрос.
С вентилятором-доводчиком, который устанавливается последовательно за вентилятором канальника все ясно. Если у одного или обоих вентиляторов рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками, то необходимо проверить в рабочей или не рабочей зоне своей характеристики будет работать вентилятор.
Для определения расхода, развиваемого вентиляторами, суммируют давления вентиляторов при одинаковых расходах и по пересечению суммарной характеристики с характеристикой сети устанавливают этот расход. Если он правее рабочей зоны анализируемого вентилятора, значит его двигатель будет перегреваться.
А если говорить о "линии подмеса", т.е. о не последовательном подкючении дополнительного вентилятора к канальнику, то прошу уважаемого wersa пояснить, каким образом можно исключить обратный ток воздуха через рециркуляционный забор системы.
Всем успехов, NOVIK_N.
Профиль
E-Mail
#12
To All/
А так и будет: при выключенном канальнике и включенном вентиляторе "подачи свежего воздуха" как правло весь свежий воздух идет через всасывающую решетку канальника.
А если канальник работает, то "вентилятор подмеса свежего воздуха" нагнетает воздух в зону с небольшим вакуумом. Это надо иметь в виду при подборе вентилятора - именно об этом говорили те, кто утверждал, что этот вентилятор может сгореть. И еще - надо регулировать пружину обратного клапан при наладке системы.
Михаил
Профиль
E-Mail
#13
Уважаемые коллеги!
После дискуссии с соратником пришел к выводу, что не прав, говоря о не-работоспособности схемы.
По крайней мере, теоретически возможно регулировкой смесительного блока обеспечить разряжение в линии подмеса после вентилятора, но меньшее, чем за воздушным клапаном, контролирующем рециркуляцию требуемого расхода. При этом дополнительный вентилятор будет меньшим по размерам, чем при последовательном подключении, т.к. не будет пропускать весь поток воздуха.
Успехов всем, NOVIK_N.
Профиль
E-Mail
#14
Если сделать так, чтобы не "ломать голову над проблемами и не рассчитывать", то лучший вариант: подавать воздух не в коробку на всасывании канальника, а в зону непосредственно перед канальником. При этом должно быть условие, что вход канальника открытый, т. е. - без коробки, без пленума.
Если у Вас на всасывании канальника имеется коробка с воздуховодами "обратного воздуха", то вентустановка должна быть относительно небольшого напора (в месте присоединения к коробке канальника < 100 Па). Никакого раскручивания не будет, если Вы на выходе вентустановки поставите дроссель-клапан и тем самым ограничите её максимальную производительность. Да, и не забывайте, что канальник можно использовать зимой в режиме вентиляции, а потому нужен не вентилятор, а нормальная вентустановка с клапаном наружного воздуха, фильтрацией и нагревом приточного воздуха (и своей автоматикой). И не забудьте заизолировать участок воздуховода до нагревателя. И ещё: всякий вентилятор - источник шума (подумайте о размещении).
Профиль
E-Mail
#15
Точно такая же ситуация...
нужен был вентилятор дополнительно к 7кВт fujitsu general на забор наружного.
Значится так :
1. Стоит прямо возле канальника и ничего страшного не происходит
2. Пришлось его шумо изолировать т.к.он прямо в квартире, просто соорудили для него "домик" из пенопласта. Потом посмотрели как он работает, вроде не перегревается т.к. воздухом тепло выносит.
3. Ещё одна фишка (!) сам вентилятор завязали на автоматику канальника, т.е. при включении канальника он тоже вкл. причём точно так же как как и каканьник он имеет 2 скорости вращения что бы не создавать лишний подпор когда канальник работает на малой скорости .
Итого: всё в порядке если очень захотеть!)_