Холодильная установка KIDE и её заправка...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Холодильная установка KIDE и её заправка...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Холодильная установка KIDE и её заправка...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5861Тема: «Холодильная установка KIDE и её заправка...» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте. Решил написать сюда, так как советуюсь в основном по кондиционерному оборудованию и знаю, что не откажите в помощи:) Но тут немножко другая ситуация...
Смонтировали холодильную установку KIDE ESH00151838(среднетемпературная). Система с рессивером, соленойдом, ТРВ. МОщность 1838 Вт. Как оказалось, она пустая, просто опресованна азотом. Надо её заправить. Тех. документации по заправке, никакой нет. Наличие рессивера и ТРВ ввело меня в ступор при размышлениях о корректной заправке по переохлаждению и перегреву. Система с зимним комплектом. Может есть какая хитрость, усреднённое значение для установок такой комплектации и мощности от чего можно оттолкнуться. Трасса там около 2м 3/8, фреон 404А. Ща, конечно, полезу в Котзу освежать в памяти, но всё-таки, на что обратить внимание в первую очередь? Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
3/4 объема ресивера для начала. Потом смотреть параметры.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
RusBuka, спасибо за ответ!!!! С наступающим Новым Годом!!!! Тот, кто продавал:), сообщил, что объём рессивера 2,8 литра...
Значит:
Объём = 0,0028 м3
Плотность насыщ. жидкости при 25гр. = 1045 кг/м3
Получается масса = 2,926 кг
3/4 отмассы = 2,195 кг плюс 2 метра трассы до ТРВ = 0,133 кг
Ответ: 2,328 кг
Не ошибся???
Спасибо!!!!
Профиль
E-Mail
#4
врежь стекло и по нему заправляй.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Да стоит там стекло в наружке... Пугает адекватность отработки "зимнего комплекта"... Поэтому, рассуждения все и были, на тему, сколько приблизительно влить... Всё равно за ней "следить", как оттайка работает и т. д.
Профиль
E-Mail
#6
В чем сложность отключить ЗК на время заправки?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
Мне кажется если он отключит ЗК зимой, то есть риск перезаправить.
Насчет оттайки не понял, у вас на минусах работает?
Самый лучший способ по стеклу. Исчезли пузыри плюс чуток в ресивер в зависимости от наружной температуры. Если очень холодно, то ресивер практически пустой должен быть, если конденсатор затопленнный.
Профиль
E-Mail
#8
Самый лучший способ - это ПО и ПГ ... стопудово ... А ЗК .. блин , не вижу проблемы , если канешно в теме . Без ЗК зимой ни как , либо надо будет поднимать конденсацию подручными способами . Но настраивать ЗК по любому придется .. иначе зимний и летний фреоны обеспечены .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 