Здравствуйте товарищи и коллеги))Столкнулся с неизвестным мне явлением.Знакомый попросил запустить VRV 3 дайкин.Ставил,вакуумировал и так далее НЕ Я.Приезжаю.Ситуация такова.Автомат включаю,всё работает,лампочки всё как надо,жму прогон-тест,только он хочет что то завестись,как вдруг всё гаснет.Лампочки не горят НИ ОДНА,На клеммы напруга приходит,на контакторы тоже,на плату походу где то отрубает.Кто то может сталкивался с подобным?Я впервые такой косяк вижу.Следующее.Поменяли вводной автомат.Конд.завелся,поработал 3 часо и ОП,опять всё потухло на наружнем блоке.Не понять....Пульты вс беспроводные,диагност.станции и контроллера нет((Буду благодарен рассуждениям и мыслям,так-как поеду через пару дней смотреть....Или пошлю их на...и пусть ищут тех,кто ставил и якобы запускал.....Спасибо...Манулов на него тоже нет к сожалению,я имею в виду технический каталог и схему электроники.Нет ни информации сколько там труб,газа и всё такое.Короче попа,но надо....бы)))
ага ага. а на инверторной тоже всё тухнет? самое простое попробовать программно вывести инвертер из работы и толкнуть систему на стандартном компрессоре. ну а по сложней тестером модули на инвертере чекнуть. чую в ней проблема. на основную плату нагрузки никакой, а рубится что-то явно по току. хотя если он работает 3 часа после перезапуска..
U4 или UH - проблема связи , но лучша проводными . А исчо лучша токи мерЯть .. везде , где тока можно ... и конденсацию , и еще температуру компрессора ... Как то так .
malahit пишет:
Вот что за люди,ты меня знаешь?Друг,сват,брат?Если сам так делаешь,не надо о других так думать.
Да все правильно Слава пишет.
Обычно Дайкин сам запускается без проблем, нажал на кнопку, получил бабла и свалил.
А если такая засада, то лучше валить от Дайкина без бабла. Имхо.
Пусть этим гавном занимается официальный сервис по гарантии.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
RusBuka пишет:
Инфракрасниками кстати тоже всё неплохо диагностируется. По крайней мере ошибки.
Возможно и диагностируется тока расскажите как был у меня RMXS с спаленной связью на наружном и BP блоках (перепутали сунули 220v в линию связи) при подаче питания на систему внутр.бл. просто гоняли воздух без каких либо ошибок пробовал оставлять на долго всё равно никаких ошибок, хотя если диагностировать по СИД наружного блока все ошибки как на ладони. :)
Кстате про линии связи...
Вчера выезжал на Dantex-совскую мультизону - ошибка связи всех внутрянок с наружками. Две системы рядом - отличаются только производительностью.
Неисправны платы наружек, ИМХО, от наводок от базовых станций ОСС (10 м).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
А почему должны гудеть?
Тест типа должен запускаться даже если ошибка связи висит?
Блеать не вижу логики.
Повторяю еще раз.
Мидеа ВРФ не признают нулевого адреса.
Не веришь, спроси у Sysok 8)
Не, у наружки. походу я не вьехал просто. По компрессору еще ничего не сказали - я диагностику не производил на обьекте.
визуально приехал поглядел на то как автомат наружного блока при запуске второго компрессора ведущего блока вышибает. Посмотрел на не обслуженное оборудование с толстым слоем грязи на конденсаторе, визуально нашел утечку на трубе и выяснил что зимой систему пользовали во всю. Вообщем выставил счет на диагностику, сижу жду. :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.