Конденсат в воздуховодах канальника
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Конденсат в воздуховодах канальника

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Конденсат в воздуховодах канальника»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11743Тема: «Конденсат в воздуховодах канальника» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Имеется частный домик,на холодном чердаке смонтирован канальный кондиционер.Так вот,во всех воздуховодах собирается конденсат.В жилых помещениях стоят диффузоры ,на зиму закрываются,но воду всё равно черпать придётся,как оттает.Кто как спасается от этого(от конденсата :D )?
Профиль
E-Mail
#2
поздно пить боржоми :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
p.s.
Цитата
Формат пишет:
Кто как спасается
никогда не выключать вентилятор канальника.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Воздуховоды все теплоизолированные, на входе на подмесе стоит заслонка с приводом и нагреватель для зимы.А хозяин не желает иметь постоянно вкл кондюк ,типа как захочу проветрить, так включу!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Формат пишет:
типа как захочу проветрить, так включу!
ну тогда пусть хлебает воду из воздуховодов и трахает того кто ему напроектировал такое :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Подобное пару раз встречал (Тадираны размещенные в холодном чердаке коттеджа), но все же не очень понимаю как подобная, уже случившаяся ситуация решается. Подозреваю, что никак по простому, по нормальному чердак должен быть теплый.
Отредактировано: borei 10-02-2010 14:25
Профиль
E-Mail
#7
Здравствуйте !

Был похожий случай, вылечили врезкой отсечных заслонок на чердаке перед входом воздуховодов через чердачное перекрытие.

С уважением.
www.zsystems.ru
Профиль
E-Mail
#8
А управление ими к чему прикрутили?
Профиль
E-Mail
#9
Формат,
воздуховод надо отсекать т/изолированным клапаном в месте чердачного перехода при выключении конд-а, короче необходимо обеспечить его максимально возможную герметичность со стороны жилой зоны. иначе теплый влажный воздух из помещения будет конденсироваться внутри воздуховода(т/изоляция не спасает) .
ну эт в теории, а что будет на практике х.з, либо
Цитата
LordN пишет:
никогда не выключать вентилятор канальника
как вариант.
Отредактировано: InterVent 11-02-2010 06:11
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#10
попробуйте рассмотреть вариант установки заслонки на притоке в перекрытии между чердаком и верхним этажом, сервопривод с пужиной, в цепь включить диффернциальный датчик давления(для открытия заслонки).
Профиль
E-Mail
#11
кстати уже сделали бюджетный вариант под ответственность заказчика) : установили ручные шиберы на уровень пола чердака плюс разъёмные соединения шибера и гофры. 2 недели морозов-полёт нормальный
Профиль
E-Mail

   

 