паспортизация необходима?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования паспортизация необходима?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «паспортизация необходима?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9023Тема: «паспортизация необходима?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Возник такой вопросик.... есть система на обслуживании, не нами сделанная, заказчик жалуется, что воздуха не хватает. Проанализировали проект вроде все правильно, хотели посмотреть паспорта - а их нет, нужно сделать, мы готовы, заказчик непротив, НО контора полугосударственная нужно как то обосновать необходимость паспортизации. Беглый взгляд на нормы четкого указания не дал. Может быть кто-то сталкивался уже и знает, где написано "нужно делать паспортизацию!"
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Aise пишет:
Проанализировали проект вроде все правильно


Соответствие конструкции системы проекту, еще не означает правильной ее работы. После выполнения монтажных работ должны быть проведены пуско-наладочные работы для настройки системы на проектные расходы воздуха (в самом простом случае). Результирующим документом этих работ и являются паспорта вентсистем.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
aqua-land пишет:
Соответствие конструкции системы проекту, еще не означает правильной ее работы. После выполнения монтажных работ должны быть проведены пуско-наладочные работы для настройки системы на проектные расходы воздуха (в самом простом случае). Результирующим документом этих работ и являются паспорта вентсистем.

я в курсе! и никто не против эти паспорта сделать! мне бы норматив найти, где прописано, что они должны быть, а то там 500 начальников, исполнители задолбаются каждому рассказывать зачем и почему...
Профиль
E-Mail
#4
В вашей постановке вопроса нужна не паспортизация, а инструментальный контроль.
Профиль
E-Mail
#5
Вообще паспорта должны быть - СНИП и ГОСТ имеются.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
alem пишет:
Вообще паспорта должны быть - СНИП и ГОСТ имеются.

можно поподробнее? где имеются я не могу найти, вот чтобы прям прописано было!
Профиль
E-Mail
#7
например
ГОСТ 12.2.021-75
п 2.2.4
п 3.1.1.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
alem пишет:
например
ГОСТ 12.2.021-75
п 2.2.4
п 3.1.1.

Спасибо большое! а я уже нашла в Снип 3.05.01-85
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
alem пишет:
например
ГОСТ 12.2.021-75
п 2.2.4
п 3.1.1.

ВЫ ошиблись это ГОСТ "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗрывозащищенное", и таких пунктов там нет...

ВЫ скорей всего имени в виду ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные" Общие требования.
Отредактировано: ученик 17-11-2009 17:34
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#10
Точно, очепятался...
Профиль