Замер шумового давления при пусконаладке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Замер шумового давления при пусконаладке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Замер шумового давления при пусконаладке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5621Тема: «Замер шумового давления при пусконаладке» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток!Я новичек,не совсем еще разобрался!
Дайте ссылку,может была уже тема,нужно провести наладку системы,в том числе и шумометром.
Честно первый раз будем этим прибором пользоваться!!!!
Профиль
E-Mail
#2
здесь например обсуждается давно
http://forum.abok.ru/index.php?s=d4c7...ntry393284
но осторожней, народ к новичкам на этом форуме недоброжелателен

Поиском на Аирконе покопайте в соответствующем разделе, совсем недавно про шум что то было.

Основная мысль, что если отдельной строкой в смете замеры шумов не написаны, то хотелка заказчика за отдельные деньги. Формальных оснований для требованиям по нормативам нет.

Наладка подразумевает наладку, а не замеры шума. Вы не можете влиять на шум поворачивая вентили и дроссели.
Отредактировано: exelente 28-05-2009 15:59
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Категорически не согласен с фразой - Вы не можете влиять на шум поворачивая вентили и дроссели. Еще как можете.
Профиль
E-Mail
#4
Имеется куча нормативки (санпины, снип и т.п.) - в ней находите нормативы и методику измерений. У нас этим отдельный человек занимается, инженер-виброакустик, так что сам я названий не помню.

Мерят обычно в обслуживаемых помещениях. Если есть превышение по шуму именно от вентиляции, предпринимаете действия.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
seeker пишет:
Категорически не согласен с фразой


Ну хорошо, стимул поиздеваться задушил как змею :D
Объясню.
Вот сделали вы наладку по аэродинамике и дуют у вас всюду проектные расходы.
Дальше что? Как с шумом бороться будете? 8)

З.Ы. Но формально вы можете не соглашаться с чем угодно, в том числе и категорически :D :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#6
Ну например -
1. заменить регуляторы расхода воздуха на менее шумные.
2. поставить регулятор расхода на вход магистрального канала, и уменьшить закрытие локальных (на решетках) регуляторов расхода.
Это то, что сразу пришло в голову.

Но конечно если после балансировке появился шум - это скорее ошибка проектировщика. При расчете сети нужно было определять положения регуляторов расхода ( хотя бы по MAGicad) и оценивать уровень шума. К сожалению это мало кто делает.

Вы не можете влиять на шум поворачивая вентили и дроссели - Вы правда так думаете?
Профиль
E-Mail
#7
Причем тут пусконаладка и замена элементов системы? смех
Вы пытаетесь ввести сообщество в заблуждение?

З.Ы. вы не ответили на мой предидущий вопрос
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...