Прибор ультразвуковой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Прибор ультразвуковой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прибор ультразвуковой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7794Тема: «Прибор ультразвуковой, отзывы?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
есть такой приборчик. кто-нить юзал? и как оно, впечатленья?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#2
А чем переохлаждение не устраивает? 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
air_wave пишет:
А чем переохлаждение не устраивает?

инерционность большая и плевки трв не отловишь практически
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Прибор хороший.
Пользуюсь им больше 10 лет.
С уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#5
Вешаете Testo 560-1 c софтом Easy kool. Отсчет 1 сек. Зонды у Testo шустрые. Вся динамика фактически в реальном времени. И пишите графики и таблицы. Не только переохлаждение, но и сразу перегрев и на одном графике.
Ультразвук и даром не нужен.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
Вешаете Testo 560-1 c софтом Easy kool. Отсчет 1 сек. Зонды у Testo шустрые. Вся динамика фактически в реальном времени. И пишите графики и таблицы. Не только переохлаждение, но и сразу перегрев и на одном графике.
Ультразвук и даром не нужен.

Полностью согласен.
Работать с Testo одно наслаждение, не побоюсь этого слова.
Но Testo - прибор абсолютно другого класса , я бы отнес его
к классу анализаторов, соответственно цены у них(Testo/TIF)
несопоставимы.
С TIFом , например, очень удобно налаживать бытовые сплиты,
где Testo не очень то и подключишь.
А так я с читаю: чем больше приборов имеешь , тем лучше.
С уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#7
А у LordN бытовухи нет
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
air_wave пишет:
у LordN бытовухи нет

8) куда ж от неё денешся...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Чем может помочь прибор TIF в моем случае?
Сижу счас играюсь с Testo. На входе в испаритель 35 град (!). Перегрев 14 град. Переохлаждение 9 град. Кипение 5 бар, Конденсация 17,5 бар.
В смотровом пузыри... И что делать? Еще лить? Так что, Лев, TIF это хорошо, но желательно все же заправлять по переохлаждению...
Что с пузырями делать не знаю... Оставлю их как есть.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
air_wave пишет:
Что с пузырями делать не знаю

угу, я вот тоже не знаю... похоже это скорость, повороты и прочие паразитные вещи в трубе. поидее надо переохладитель ставить.
С уважением, LordN.