помогите с наладкой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования помогите с наладкой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «помогите с наладкой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4400Тема: «помогите с наладкой» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Господа, помогите разобраться. Ситуация следующая: имется завод с установленной приточно-вытяжной машиной на 22700 м.куб/час , на каждую решетку установлен дроссель клапан плюс частотники на двигатели. Необходимо создать в чехе избыточное давление в пределах 30-50 паскалей по сравнению со смежными помещениями. Сам я такого до этого не делал. Был куплен прибор ДМЦ-01М. Пробовал замерять им разницу давлений по помещениям, данные скачут в совершенно непредсказуемых пределах самый большойт разлет в одном помещении у меня получился от 2 да 100 паскалей. А вот в помещении где разрежение по ощущениям паскалей 40, прибор показал сначала 5 потом 13 паскалей. Может я мерию как то не так? Прибор обнулял перед каждым замером. Может у кого то есть опыт подобной наладки? :sor
Профиль
E-Mail
#2
Расскажите, как точно проводились замеры, а потом уже можно сказать, что вы делаете не правильно... gf
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#3
Прибор кладем в горизонтальное положение, снимаем трубки и обнуляем. Одеваем трубки, подсовываем одну трубку под дверь, поднимаем трубки на одинвковую высоту с двух сторон двери и производим замер. Прибор все время остается в горизонтальном положении, длинна трубок по 1.5 метра.
Профиль
E-Mail
#4
Избыточное давление 30-50 Па очень большое, оно должно достигаться определенныеми средствами.
Когда говорят о перепаде давления между помещениями, то где-то должна и быть информация о перепаде между улицей и каким-то тамбуром.
Такой перепад давления нужен для чистых помещений. В них это реализуется:
- установкой тамбур-шлюзов
- установкой герметичных дверех
- между помещениями, где необходим перепад, устанавливается стационарный измеритель перепада.
- для настройки перетока устанавливается регулируемые переточные решетки.

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И НАЛАДКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ В КОТОРОМ ПРОВОДЯТ ЗАМЕРЫ БЫЛО ИЗОЛИРОВАННО.

Сами замеры вы проводили более или менее правильно.
Почему у вас получались такие результаты.
- не герметичность помещения, кто-то где-то откр/закр дверь, задул ветер.
- чтобы обеспечить необходимый подпор в помещении нужно, чтобы в помещении системой вентиляции создавалась большоя кратность воздуха не менее 10 обр/час.

Ну на первый раз хватит.... gf
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#5
Кратность обеспечивается порядка 20 об. А вот двери не герметичные, будем разговаривать.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.