Избыточное давление 30-50 Па очень большое, оно должно достигаться определенныеми средствами.
Когда говорят о перепаде давления между помещениями, то где-то должна и быть информация о перепаде между улицей и каким-то тамбуром.
Такой перепад давления нужен для чистых помещений. В них это реализуется:
- установкой тамбур-шлюзов
- установкой герметичных дверех
- между помещениями, где необходим перепад, устанавливается стационарный измеритель перепада.
- для настройки перетока устанавливается регулируемые переточные решетки.
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И НАЛАДКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ В КОТОРОМ ПРОВОДЯТ ЗАМЕРЫ БЫЛО ИЗОЛИРОВАННО.
Сами замеры вы проводили более или менее правильно.
Почему у вас получались такие результаты.
- не герметичность помещения, кто-то где-то откр/закр дверь, задул ветер.
- чтобы обеспечить необходимый подпор в помещении нужно, чтобы в помещении системой вентиляции создавалась большоя кратность воздуха не менее 10 обр/час.
Ну на первый раз хватит....