Для регулировки протока через калорифер возникла необходимость (по требованию заказчика) применения приводов с малым временем хода и с возвратной пружиной (либо с системой Enerdrive), причём при обесточивании привод должен открыть 3-х ходовой клапан (3/4"-1 1/2") для 100%-го протока воды через калорифер. Найдены девайсы:
1. Siemens SQS 65.5 - время хода 35сек, но при обесточивании закрывает клапан (по информации с сайта Siemens согласно DIN32730, но может я ошибаюсь)
2. Belimo серии TRF... - ограничено DN15
3. Neptronic - шаровые 90 сек - на складе, 20 сек- 6 недель
седельчатые 30 сек-250 денег
Рассматривался вариант с управляемым байпасом в обход основного привода, но ещё дороже выходит.Собственно вопрос - кто что знает по теме, поделитесь,pls