Помогите разобраться
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Помогите разобраться

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите разобраться»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5070Тема: «Помогите разобраться» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте. Столкнуля с такой проблемой. Имеется ресторан с мангалом внутри. Вытяжка
отдельная : от мангала до вентилятора 12 метров (воздуховод 600*300), от вентилятора на
улицу 3 метра, далее свечка даметром 350 мм 10 метров. Вентилятор "улитка" АИР90L 4УЗ.
Все работает нормально, но в какой то момент происходит выдрос дыма в помещение, т.е.
по воздуховоду обратно. Никакой временной зависимости этого выброса дыма не прослеживается.
Может кто сталкивался? Помогите советом. Спасибо
Профиль
E-Mail
#2
интересно...
может вентилятор останавливается, там, перебои с электроснабжением или еще что-нить... или напор вентилятора - на пределе и так реагирует на внешние возмущения...
интересно...


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
Малова-то информации:
-стоит ли дефлектор (как установлен, роза
ветров);
_ -объем помещения;
- расход вытяжки;
- есть ли приток (расход);
Очень похоже на ситуацию когда нет притока
(или расход мизерный) и создается разряжение.
При открывании двери (окна) в этом помещении или
сопряженном происходит выброс дыма («хлопок»)
обратно в помещение.
С уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#4
Проверьте состояние крыльчатки вентилятора. У меня было, что забивало золой с жиром.
Профиль
E-Mail
#5
почистить систему от жира и копыти
проверить правильность расключения вентилятора (схавнить характеристики с проекными)
изучить ситуацию в самом ресторане в помещении мангала
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.