здраствуйте,
возник один вопрос как точно настроить DVS и DVS-P дифузоры измеряя в них давление?
Мне известно что есть какие то коефициенты, которые зависит от положения открытия дифузора и давления в нем. И вообще хороший ли такой метод измерения каличества воздуха?
наихудший. задолбетесь мерить...
расход воздуха в круглых диффузорах лучше измерять анемометром с помощью калиброванной насадки круглого сечения длиной 0,5 м. тоже геморрой еще тот, но не такой же :)
мда, утешили :)
а где может можно найти информацыю про калиброванные насадки круглого сечения, кто их делает или может есть каие чертежи как их сделать и калибровать?
Если скорость струи на выходе из диффузора маленькая, то есть динамическим давлением можно пренебречь, то прикинуть расход можно замерив перепад давлений на диффузоре, и приложив его к графику с характеристикой диффузора, если он есть.
Чтобы замерить перепад нужен микроманометр или дифманометр, одну трубку перед диффузором вводите, вторую - в помещение.
Тонкости есть, но в целом точность замера вполне удовлетворительная.
если именно давление интересует и точность , то решение только одно - БАЛОМЕТР
хотя он не дешовый и поискать придется , он тебе и давдение помериет и сделает это правильно
а насчет адаптера 0.5 метрового
из картона самому сделать можно , коробочку или круглую трубочку
а потом нехитрым способом все самому расчитать
чё вы там настраиваете (простите, МЕРИЕТЕ), Шаттл какой-нить или вытяжку из сортира? Так, блин, все лбы наморщили вокруг волшебного DVS, что мне аж не по себе...
Тема старая, но видно актуальная.
Сколько мучений?
Возьмите гофру подходящего размера, приложите к диффузору (анемостату) и меряйте анемометром на здоровье. Для более точных показаний сделайте контрольный замер дифманометром в воздуховоде и рассчитайте поправочный коэффициент.
У меня для этого полный комплект гофры от 100 до 315.
А на счёт давления? Как-то раз финны подсунули мне диаграмму зависимости расхода от давления, полный бред получился, потерял кучу времени экспериментируя. В результате отрегулировал выше описанным способом. При сдаче, финн лицо скорчил и полез проверять своим прибором (замечу в воздуховоде), всё сошлось до куба (м3/ч).
Дотошность и порядочность - неотъемлимые свойства настройщика-пусконаладчика!!! :D
Зачем??? На глаз дует/сосёт. Паспорт системы нарисовали, замеры +/- скока можно проставили - и сдались. А как выполнить точнейшие замеры - пусть репа болит у СЭСников с Заказчиками с их балометрами. Главное - в паспорте понаписать типы и заводские номера своих приборов с приложением акта поверки
Здравствуйте коллеги!
К Vadson(у) – видимо Вашу работу ни когда не проверяла независимая контора, приглашённая заказчиком или толковая эксплуатация, а так же СЭС и пожарные. Но уверяю – это счастье не надолго. С каждым годом требования повышаются. Кстати для пожарных наши паспорта по системам ПД и ДУ – «Филькина грамота», им нужны протоколы испытаний согласно НПБ!!!
И когда вам Акт об окончании работ не подпишут, а Ваш подрядчик денег не получит, да ещё вам вместо оплаты штрафные санкции предъявит за срыв ввода объекта в эксплуатацию, вот тогда репа болеть будет у Вас и не только репа… Второй отрицательный момент – Вы теряете Заказчика навсегда, а это падение, опять же Ваших, доходов и ещё раз навсегда!!! «…пусть репа болит у СЭСников с Заказчиками…» Так какую часть тела Вы «репой» именуете???
[QUOTE]Люди, купите измерительную воронку для диффузоров "Testo" и не парьтесь. Выглядит солидно для Заказчика!
Конечно если у Вас есть прибор "Testo" и зонд