Вопрос по TPM33-Щ4.01
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Вопрос по TPM33-Щ4.01

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по TPM33-Щ4.01»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7941Тема: «Вопрос по TPM33-Щ4.01, Состояние датчиков С1 С2 С3» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, когда сопротивление этих датчиков = бесконечности (разомкнуты) это интерпретируется контроллером как нормальная работа оборудования или как авария?

Профиль
E-Mail
#2
Как авария датчика
Профиль
E-Mail
#3
Надо обратить внимание, что датчики в приборе подсоеденены по 3-х проводной схеме, а некоторыйе датчики 2-х провдные. В общем надо шунтировать 1 контакт.
ИМХО -данные контроллеры одни из самых лучших (3 раза -тьфу) .
Профиль
E-Mail
#4
По описанию, если датчик С1 С2 С3 переходит в аварию против его символа на контроллере загорается светодиод. Пробовал коротить, и разъединять всегда горят. По датчикам обратки и приточки мигают, хотя сопротивления по 56 ом. Чуть позже загорается авария.
В летний режим не переходит, хотя Т перехода понизил.

Воды в контуре нет.
Что посмотреть?
Как протестировать сам контроллер?
Профиль
E-Mail
#5
ttt, Вы ошиблись.
Если датчики С2,С3 разомкнуты это не авария.
Замыкание C1 переход в дежурный режим.
Профиль
E-Mail
#6
to Alexandr
Вы правы, я невнимательно прочитал заголовок темы и решил, что речь идет о датчиках температуры.
Цитата
Alexandr пишет:
По датчикам обратки и приточки мигают, хотя сопротивления по 56 ом. Чуть позже загорается авария.

Может у Вас модификация для 100 омных датчиков, какие последние цифры в обозначении прибора?
В любом случае надо сначала добиться правильного показания температур.
С уважением
Профиль
E-Mail
#7
to ttt
С модификацией всё нормально, просто контролер заболел. Перестал видеть датчики.
Вылечили, вроде заработал, но остался ещё одна непонятка.
Странно ведёт себя канал датчика измерения наружной температуры.
Профиль
E-Mail
#8
Кабели на датчики надо прокладывать отдельно от силовых проводов или эти кабели надо экранировать. Могут быть большие глюки из-за наводок на эти кабели.
Профиль
E-Mail
#9
Всё вылечили. Оказалось, что была неисправна микросхема мультиплексора.
Причина выхода изстроя микросхемы так и осталось не ясной.