Параметры работы AQL 80
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Параметры работы AQL 80

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Параметры работы AQL 80»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 169 из 169
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 134242Тема: «Параметры работы AQL 80» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#1
Добрый день!
Очистил конденсатор. Был забит.
Запустил. Стала страбатывать предварительная защита по высокому. Т.е. она ограничивает нагрузку выключая один из двух компрессоров. t наруж была +44,5С
Чиллер потом заработал без ошибок и проблем. Но вот снятые параметры на 100% нагрузке при стабильной работе приближение к уставке:
Вх/Вых - 13,7С/9,7С
tнаружн. +42,5С
HP 24,2бар (+55,7С) не постоянно, скачет 23,8-24,2бар Тпо+46. дt по - 8,7-9,0К
T нагн +97,5С
LP 4,0 (2,4С) Тпг 13,5С дtпг 10,9-11К

Далее к уставке:

Вх/Вых - 11,4С/7,4С
tнаружн. +42,5С
HP 23,4бар (+55,7С) не постоянно, скачет 23,4-24,0бар Тпо+46,3. дt по - 7,4-8,9К
T нагн +98С
LP 3,8 (2,4С) Тпг 11,6С дtпг 10,3К

Высоковат перегрев и нагнетание, при относительно вроде нормальном ПО. Скачет конденсация. Причём в начале сезона перегрев был 7-7,5К. Наружняя правда была в пределах +35+36С.
Что это? Надо отрегулировать ТРВ перегрев до 7-8К. А как нагнетание до + 98+99С.
Профиль
E-Mail
#2
Я бы пока не трогал. Не факт, что чиллер рассчитан для работы при этой температуре. Подожди, пусть спадет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
По мануалу до +46С.
Профиль
E-Mail
#4
При +46С он тупо встанет по защите, а так его просто колбасит на краю...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Я тоже с такой же хренью (AQL90) уже неделю ипусь
У меня другая проблема - рубит по низкому.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Моя ситуация:
Меняем масло в пробитом чилере (чилер до этого - не запускался) Заправляем по шильдику 15 кг и наблюдаем аварию по низкому с полным обмерзанием всаса. Глядим в смотровик и наблюдаем парожидкостную смесь. ПО в норме - 5К, перегрев ахрененый 27К.
Это че за хрень?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#7
Илья , перед запуском такой машинки , сначала определись с протоком воды и тепловой нагрузкой , нужны манометры , нужны дифманометры , нужны таблицы расчетов на балансировочники , расчеты по расходу воды . Потом уже запускать холодильный контур и смотреть что и к чему .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Азар если приоткроешь то конденсация поднимется, ПО че то большое на мой взгляд.
Перегрев на нагнетании не кисло велик, че за компрессора стоят то?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Костя в помещении +35 градусов. Все фанкойлы включены на максимум и балансиры все открыты на полную. Проток нормальный - покрайне мере реле протока не орет по ошибке. Манометров, дифманометров, таблиц расчета и расчетов по расходу воды нет :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#10
Компрессора "Перфомеры" стоят - мать их.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Азар если приоткроешь то конденсация поднимется,


В том то и вопрос, что некуда открывать. При работе на 1 компрессоре конденсация и ПО падают до 21бар и до 4,5К соотв. Испарение примерно на 4,2 бар держиться с перегревом 9,8-10К. Нагнетание падает до 80С.

Цитата
ПО че то большое на мой взгляд.
Перегрев на нагнетании не кисло велик,


Да, по идее нагнетение должно быть не более 80-83С.

Цитата
че за компрессора стоят то?


На моём копланды ZR стоят. Нашёл старые записи с параметрами, нагнетание всегда было примерно в районе 90С, при работе на 100%.
Отредактировано: azar 25-07-2012 09:59
Профиль
E-Mail
#12
ПГ в принципе норм так сказать защита)) Учитывай то, что он такой из-за "нехера себе у вас жарко" прогревается из-за жидкаря кипячёного, нагнетание на крае невозврата, не забивай голову и проверь его как опустится улица до хотя бы 30.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
Дык и я давно об этом... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
слава, высота здания в 19 700 метров, минус первый этаж получается высота водного столба 17 метров. На манометре перед насосом 1.4 бара, после насоса до испарителя 3.2 бара, на выходе 3 бара.
Какое должно быть давление для нормальной запитки испарителя и фанкойлов?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
Я хренею от этого агрегата. Еще один день потрачен впустую.
Сразу вопрос есть на форуме кто занимался подключением электро приводов на фанкойл "Балу" ? Просто я уже не знаю на что думать.
Чиллер перезаправили по весам.
Включаем:
Стартует мелкий компрессор ПО 6 градусов пергрев около 10-12 градусов. Кипение - плюс 2 градуса и повышается немного, Конденсация - плюс 49-50 градусов. Нагнетание на компресоре 70 градусов. Дельта по воде 5-6 градусов
Мелкий компресор понижает воду до 11 градусов. Далее включается крупный компресор и в течении минуты кипение падает до минус двух с половиной градусов. Вода циркулирует с давлением на выходе 3 бара. реле протока молчит в тряпочку.
Но вот цуко на фанкойлах холод снимается еле-еле.
По диаметрам - трубы нормально проходят, балансировочники все открыты на полную, электромагнитные бошки на трехходовики отрабатывают открытие, трехходовики установленны на обратке.
Но ощущение такое что вода возвращается по обратке через перемычку не заходя в фанкойл (либо заходя частично). В помещении жара +30, уставка заданная +16 на фанкойлах.
Похоже из за этой хрени я не могу запустить чиллер т.к. практически нет сьема.
Подскажите че за хрень?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#16
Ещё раз, мерить перепад на ТО. если менее 35 кПа значит скорее всего просто не подобрали правильно насос. Напора не хватает. Ошибки проектировщика или монтажной организации.
Все симптомы слабого испарителя. Т.е. нет протока воды.
Насчёт реле - его можно настроить так, что от струи мочи будет работать.
Профиль
E-Mail
#17
Zuk, по приводам на трехходовых.
Какого типа приводы, маркировка?
Если терморасширительные, то скинуть нах головки для полной уверенности 100% в открытии.
Шток должен вылезти и иметь ход.
Если приводы регулируемые, то надо посмотреть какое питающее напряжение и сигнал управления, проверить, что имеем на входе.
Расход воды лучше всего смотреть на балансировочнике, или на ТО при известном расчетном падении давления.

И вообще, сначала балансируется полностью система, и только потом нажимается кнопка запуск.
Не смотрите на давление у чиллера, смотрите на расход на конечных устройствах, вдруг у вас до ближайшего 10 кВт фанкойла 100м трубы Ду10 с 50ю отводами.

Мне кажется, что все-таки нет протока воды.
До 11 градусов маленький горшок подачу охлаждает или обратку?
Профиль
E-Mail
#18
Слава, насос родной - с чиллером пришел. Реле протока никто не трогал - парням жестко объяснил что если крутанут то полезут в ипотеку.
Все сделал по твоим советам кроме манометра на выходе из испарителя (стоит штатный и после реле протока). Сегодня поставлю туда манометр.

ТО karabats
Сейчас фотку вставлю по приводам. Бошки скидывали - работают. Питание приходит 220 В, с соседней пары клемм питание приходит 6,5 В.
Как посмотреть расход на конечных устройствах?
Маленький горшок охлаждает подачу.

Мне тоже кажется что нет достаточного протока воды и более того по системе гоняет воздух (дергается стрелка на манометре и слышно по звуку) Заипались уже выгонять через воздушник на чиллере и фанкойлах. Воздух попал туда в результате установки манометров.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#19
Бошка
Рисунок
бошка.jpg (31,55 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#20
Эта хрень в сборе
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#21
Такая хренотень была изначально.
Рисунок
было.jpg (38,4 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#22
Двиги
Рисунок
двиги.jpg (59,53 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#23
Гидра
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#24
Гидра 2
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#25
Илья, а шош грязевик такой мелкий и убогий на входе?
Слабо заказчику выставить замену на более объемный грязевик?
Сетку проверяли, все тип топ? :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#26
Э - как сказать то правильно?

А вот!

Воздух в системе не потому, что манометры, а потому, что надо правильно заполнять, выдавливать его к верху правильно, обязат. на выкл. насосе. Есть методика своя.

Там вижу балансировочник на обратке в чиллер - замеряй -не хочу расход. Возьмите в аренду дифманометр.

Диаметр подводящих труб Ду50мм судя по фото. Так? Так вот, расход должен быть где то 15 м3/ч, а это скорость в трубопроводе 2,122м/сек, при желаемых 1-1,2м/сек максимум. Надо бы подвод Ду65. И далее смотреть диаметры, что там по сетке?
Предварительно - тебе нужен насос grundfoss CM 25-2. Поверь. надо считать доп., но скорее так, а то как бы не менее чем СМ25-3. Мы ставим на малыши типа такого именно grundfoss, т.к. есть спец в городе по ним и зап. части не проблема.
Лучше переборщить, чем не досолить, балансировочником прижать всегда можно или частотник и вперёд.
Профиль
E-Mail
#27
Николай, там везде такие грязевики убогие, постоянно на чернухе чистить надо. А перед сезоном я мою по твоему ноу хау, но тут использую картриджы от питьевых.
Профиль
E-Mail
#28
Два дня назад чистили грязевик. Вчера разобрал опять:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#29
Заказчику я позже выставлю счет на настройку, соленоиды, грязевеки и пр.. мне сейчас тупо запустить машину надо. :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#30
Слава с воздухом косяк сантехников которые собирали эту систему.
Теперь мне приходится этот воздух выгонять, а он цуко не выгоняется.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#31
Трубы подходящие диаметром Ду 50, монтировалось не нами а другой организацией которая строила здание и устанавливала чиллер.
Мы делали только внутреннюю разводку от стояка Ду 50 полипропиленовой трубой 40кой с разводкой от нее на два фанкойла 25 трубой. И так на каждом этаже (их 4)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#32
Фанкойлы по 12 кВт?

Ребята - вы попали на насос как минимум. Ну ктож на 12 квт пускает ПП25?, ну блин даёте.

Вот ПП40 надо было на каждый фанк пускать - это было б нормально, а на каждый этаж ПП63 мин.
Профиль
E-Mail
#33
Не, фанкойлы 10 кВт в общей массе. Только на четвертом этаже один на 10 квт, один на 6 квт, и один на 3.5 квт.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#34
Небольшая разница... ну 1,8м3/ч ПП25=Ду18-20 скорость 1,6-1,95м/с при норме 0,5-0,6м/с. А Это Ду32мм. Ну что? - диаметры заужены!

К чиллеру Ду65мм, на каждый этаж Ду40мм минимум. На каждый 10 кВт Ду32мм.
Профиль
E-Mail
#35
Мля... это полная жопа.. :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#36
Почему чуть что, так сразу Ж-ПА.
Всё нормально, всё супер, если по перепаду и замеру на балансировочнике окажется, что расхода нет, составляй акт дефектации или чего там совместно с заком, приводи данные замеров, и в акте указывай, что напора штатного насоса не хватает, требуется замена на такой то. Всё, ты молодец, нашёл неисправность и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Ты гений, ты шаришь!
Заку нечего будет делать, кроме как покупать насос, цена в закупе в элите будет в р-оне 26-30 тыс. руб. грюндфосс.
Профиль
E-Mail
#37
Ок, попробую. Только все равно на мне насос повиснет. До начала работ я должен был в стоимость заложить все что потребуется в том числе и насос. А тут не досмотрел понимаете ли.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#38
В личке всё.Вы не поставляли насос и не делал проект. Поэтому до запуска не было ясности хватит напора или нет. Так и есть, Вы не поставщики и не проектанты, Ваша задача смонтировать как есть, за подбор уже купленного до Вас оборудования Вы отв. не несёте.
Профиль
E-Mail
#39
Ну , наконец то общими усилиями достучались !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#40
Могу выложить таблицу рекомендуемых скоростей в трубах, если кому интересно. Если скорость выше, значит растет шум, сопротивление и прочий гемморой.
Шоп не путать Ду и Дн и не насиловать чиллеры, есть исчо прога для подбора расхода и напора насоса, диаметров труб.
Вообщем наслаждайтесь и прокачивайте скил:

http://depositfiles.com/files/d56iza1lh

Проектировщикам иканомящим баблос заказчику на трубах - большой привет! :D
бабло уже Пилите, Шура, пилите...
А пацаны ибутся почти задаром
Отредактировано: human 26-07-2012 16:17
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#41
перепад на испарителе:
манометр перед насосом - 2,85 бара, после насоса перед испарителем 4,7 бара, после испарителя до реле протока - 4,8 бар. Штатный показывает 4,75 бара. У всех манометров дергается стрелка - воздух походу гоняет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#42
Нету тут перепада - знакомая картина Репина "Приплыли..."
Подпитали слишком много, 1,5 бара на всасе хватит. Ну вот вроде всё решилось. Меняйте насос, какой? Предпологаю что не менее СМ 25-2.

Воздуха много, методику говорил. Воздуха будет много, т.к. насос не продавит пробки на фанках - расхода нет считай.
Отредактировано: azar 26-07-2012 18:03
Профиль
E-Mail
#43
Вообщем сегодня решили напрямую соединится с фанкойлами минуя трехходовой клапан. При разборке системы обнаруживаем что из фанкойла выходит жестко черная вода, а клапан трехходовика подперт ошметками грязи. Вода проходила по малому кругу (не заходя в фанкойл) и возвращалась на чилер.
Разобрали фильтр (вчера чистил) - опять засран.
Вообщем надо чистить всю систему
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#44
бля у вас там че байпаса перед чиллером нет что ли? что бы систему мыть не трогая машину?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#45
Артур это ебанный бюджет. я похожий рассказал выше.
Грязевик адын вверху, а все гавно разлетается по фанкойлам внизу.
В проекте баллу и без грязевиков на ветках.
Ибитесь на здоровье.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#46
Не, байпаса нет. По грязевикам сейчас сижу решаю ставить их или вообще до холодов убрать трехходовые, а там систему на гликоль переводить будем тогда и воткнуть их.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#47
Ставить без вариантов, иначе фанкойлам баллу писдец
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#48
Слили:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#49
Открыли фильтр опять (вчера чистил):
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#50
Манометр в работе до насоса:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#51
После насоса до испарителя:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#52
После испарителя до реле протока:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#53
Ток насоса при 6.6 амперах на шильде двига.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#54
Насос менять,
шильдик насоса пожалуйста, надо посмотреть график.
А так нужен не менее CM 25-2. Возможно CM 25-3. Подбор http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/ регистрируйся.
До насоса 1,5бар - больше не надо.
Уплотнитель над конденсатором (между ним и корпусом) лучше поменять (всё равно надо будет), рассыпается уже через год два. Паралон голимый. Первая мойка кёрхером - и его нет.
Трубчатую изоляцию 32*9мм энергофлекс засунуть (хорошо влезает) - и то лучше будет.

Цитата
Ток насоса при 6.6 амперах на шильде двига.


Ну так - нет расхода, нет "тока".
Отредактировано: azar 01-08-2012 19:08
Профиль
E-Mail
#55
Шильдик насоса:
Рисунок
насос.jpg (84,01 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#56
Помыли систему - вода начала поступать в фанкойлы. Перепад по воздуху 4 градуса :cry:
По на чиллере 6-8 градусов, конденсация 45 градусов, темп нагнетания компресора 70 градусов, ПГ от 19-28 градусов, кипение в плюсе а потом резко в минус сваливается. Дельта по воде от 6 до 10 градусов. Балансиры все на полную. На манометрах перепада нет.
Расход воды Х,З так как нечем померить кроме манометров.
Че делать незнаю.. вообщем жопа выручайте :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#57
Слушайте, пожалуйста, поменяйте насос!
Прошу Вас!
Профиль
E-Mail
#58
Слава, это окончательный приговор насосу? Он на 34 куба в час :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#59
Нет, но мною в личку озвучивалось, ТО если и забит, то скорее илом всяким, т.к. нет расхода, нет скорости в ТО, это усиливает процесс осаждения загрязнений в ТО.
Для контроля можно промыть его химич. раствором кислот с ингибитором для медных сплавов - это не дорого. 25кг канистра стоит в Москве до 5000руб. . При разбавлении 1к5 хватит не на один ТО.
Профиль
E-Mail
#60
CM25-3 A-R-A-E-AQQK A-R-A-E AQQK
Дешевле брал в Элите. стоит около 28 000 руб.
Профиль
E-Mail
#61
Гы ты неплохо так серп заточил)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#62
Двояко так сказать понять можно.
Первое - перестраховался по напору-расходу
Второе - серп, в просторечии, обычно служит хирургическим инструментом для удаления органов, кои мешают танцевать некоторым, не особенно одарённым, танцорам.
Да, танцор из меня не лучший, но мне они как то пригодятся ещё.
На самом деле , возможно, хватило бы 25-2. Но проблема в том, что его характеристики , предположительно, будут находиться на границе или чуть ниже точки пересечения кривой сети и кривой насоса.
Проще будет поставить частотник (напр. Delta) и с помощью него уменьшить расход, чем думать, а как же его увеличить....
Там есть балансировочник с ниппелями, замеры на нём дадут точный расход, имеющийся, потом точно можно будет сделать выводы, а какой же насос подойдёт.
Профиль
E-Mail
#63
к слову. на той системе нет балансировочника.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#64
Балансировочник есть - стоит на входе в чилер.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#65
Еще один ньюанс - в мануале стоит заправка 24 кг фреона, а на шильдике установки 15 кг.
причем при 15 кг - ПО в норме. При дополнительной заправке (была такая в самом начале) ПО летит к чертям а жидкарь херачит на всас компрессоров.
Мануал обманывает?

Кстати посчитал по паспорту: общий расход через фанкойлы должен быть 12,91 м3/ч.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#66
Писец.. насос 42 000 со сроком поставки 6-8 недель.
Млять и хер где дифманометр возьмешь.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#67
Извини, действительно 15-3 стоит 28000руб. самый простой.

Блочный насос
Wilo-BL 32/170-5,5/2

Блочный насос
Wilo-BM-B 32/175-5,5/2

Возможно так....
Профиль
E-Mail
#68
Не могу понять, что там так сильно создаёт сопротивление.
Бывает при монтаже перепаивают трубу, особенно как раз ПП20-25 в лёт, остаётся иголочное ушко. Даже ПП40-50 умудряются.
Бывает спецом в трубу закладывают тряпки. Особливо когда не платят.
Что то там не то с сетью....

Насчёт расхода, 4,22л/сек. то что есть в документации.

смотреть надо на шильды, литература может быть устаревшей.

А там R407C? 410-й может?
Отредактировано: azar 02-08-2012 17:50
Профиль
E-Mail
#69
Илья , дифы смотри Wikai , очень даже ни чего ... или wikka что то такое . Стоят 5 тыров .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#70
Илья: Екатеринбург +7 (343) 264-1941
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#71
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#72
Профиль
E-Mail
#73
Слава, закажи мну эту игрушку.
Пипец как нужна 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#74
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#75
Да их там как грязи :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#76
Коля, как бы не проблема. Но тебе надо попрофессиональней штучку.
Я постоянно подыскиваю,
RusBuka
Дифманометров для воды мало на рынке, те в основной массе для газов.
По моей ссылке буковка L у TPI 665L указывает на работу с жидкостями, поэтому дороже.
Профиль
E-Mail
#77
Профиль
E-Mail
#78
Слава, газ 407с, монтаж гидравлики (кроме чернухи) делали опытные спецы, хотя и не исключаю косяка с их стороны. По финансам я их не обидел, но за премию за такую херь обломал.
Вчера перечитал Котзу по водоохладителям - опять много нового для себя открыл. :) Правда вопрос как поднять расход (не меняя насос) остался не раскрытым. Зато появилась мысль сделать байпас на конце стояка (в подвале) и поставить доводящие насосы на этажи. Это кардинальные ммеры если ничего больше не поможет.
По уму нужно проверять перепады давления на распределительной сети, может действительно трубу перепаяли или врезка в чернуху слишком маленькая.
Но как это сделать не представляю.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#79
Костя, чета я вообще запутался с этими дифманометрами. Мне узнать расход воды через испаритель нужно.
Ранее пользовали Данфосс с иголками.
Эта штукенция на которую ты ссылку дал поможет?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#80
механический дифманометр требуется доработать - не сложно.
Докупить, желательно, измерительные иглы - купить можно как у danfoss так и у других отдельно.
Шланги можно собрать самому, соединительные штекеры вроде стандартные.
Кто то из иголок для накачки мячей делал, тоже вариант.
Самый простой -
http://www.ebay.com/itm/TPI-665L-Digi...56443b145e
Придётся покупать переходники и шланги самому делать.

Зачем тратиться на доводящие насосы, если можно поменять насос чиллера?
Профиль
E-Mail
#81
Слава долгая история покупать и доробатывать дифманометр.
С поставкой насоса тоже не все замечательно - срок приличный, уже лето кончится. Да и не выяснив причину низкого расхода менять насос не комильфо. Решил все таки сначала сделать замеры дифом что бы понять что в системе творится.
В тяпницу сьездил и еще раз перемерил одним манометром на 4 бара показания давления. Пред насосом 1.5 бара, после насоса 3,5 бара, после испарителя 3,57 бара (разница высоты между манометрами испарителя вход-выход - 70 см.)
По кривой насоса - насос прокачивает 14 м3/ч
Запустил на одном компрессоре - рубит по низкому, правда проработал значительно дольше чем обычно.
Съездил показал проект инженеру проектировщику - тот поглядел посчитал грит нормально все с насосом должно быть. Говорит исчите в контуре косяк.
Поеду сейчас опять ковырять ентот агрегат.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#82
Мужики как тыркать (изменят уставки) на этой двухкнопочной шняге? В мануале на него расписаны параметры контроллера но не указанно как!
Отредактировано: Zuk 06-08-2012 08:29
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#83
Илья , там надо еще учитывать пропускную способность труб , насоса , перепад на балансировочнике .... сколько нужно воды для чиллера и сколько реально проходит через гидравлическую схему . Еще очень важная деталь - это учет всех сопротивлений .. типа фильтра , теплообменника .. ит.д и т.п. . Увеличением мощности насоса не всегда удается достигнуть нужного результата . Если падает по низкому , значит не хватает теплосъема .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#84
мля.. Повысили уставку (10 стояло) до 15 и все пошло работать. Сначала на одном компрессоре, потом на двух компрессорах погоняли. Теперь попробую до 12 опустить уставку и настроить перегрев.
С контроллером разобрался, оказалось проще некуда. Расход не замеряли, но балансировочники на этажах сейчас пойду подожму.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#85
Какой температурный перепад по воде при работе обоих компрессоров?
Повышение уставки - самообман, временная мера, замылить глаза. Сам так делал, чтобы хоть бы как бы.
Отредактировано: azar 06-08-2012 11:36
Профиль
E-Mail
#86
8 градусов
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#87
хотя не гоню. На одном 8 градусов, на двух 13 градусов. При заводской настройке трв.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#88
Ну вот и всё - смотри гидравлический контур, проверяй все места, где могут быть проблемы.
Перепад по т-ре огромный, можно разморозить ТО, это будет происходить в местах, где проток особенно мал (локальные заужения в ТО, банальная соринка или пузырь воздуха.), можно попасть на утопленник.
Перепада по давлению считай нет. Могли забить ТО?
Я решал вопрос радикально, когда не было уверенности, просто отсоединял ТО (это просто) и мыл химией. Вариант №2. Подключить насос к ТО непосредственно напрямую, зная кривую насоса и кривую ТО можно судить, забит ТО или проблема далее по сети.
Профиль
E-Mail
#89
И не лезь к ТРВ.
Профиль
E-Mail
#90
тык насос напрямую подключен к испарителю.
Может вырубить нахрен второй компрессор, пока что. Тогда дельта по воде 8 градусов будет.
Если поджать балансиры на этажах, расход увеличится?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#91
если бы испаритель был бы забит - сопротивление акуенное было бы.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#92
Не, подумай сам над своими вопросами и фразами.
Ищи проблемы, где зажато.
Или тупо меняй насос.
Профиль
E-Mail
#93
тык какже найти если цуко нет дифа
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#94
Или , тупо менять трассы к потребителям.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#95
Прилеплю схемку. Расстояние от 40 трубы до фанкойлов 1-1,5 метра.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#96
Вчера запустил чиллер на одном компрессоре с уставкой 17 градусов и диференциалом 2 градуса. На выходе имеем 7 градусов что позволило оценить работоспособность фанкойлов по температуре.
Данные замеры показали что некоторые трехходовые не отрабатывают цуко, а так же грязь в некоторых фанкойлах так и сидит.
Данные по температурам:
4 этаж:
3,5 квт (на прямотоке, без трехходовика)
подача - 16 градусов
обратка - 13,2 градуса
С данным фанкойлом буду еще разбиратся че за хрень.
7 квт
подача 6
обратка 20,1
выход воздуха 20
10 квт
подача 16
обратка 22.6
выход воздуха 23.5
3 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 7,3
обратка 15
выход воздуха 19,2
10 квт дальний
подача 7
обратка 22
воздух 25,7
2 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 6
обратка 16, 5
воздух 19.5
10 квт дальний
подача 13,3
обратка 24.6
воздух 24.6
1 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 6.8
обратка 21.5
воздух 22.6
10 квт дальний
подача 7.6
обратка 18.3
воздух 24,7

Один фанкойл вчера вскрыли и опять кучу грязи слили с теплообменника. Хотя до этого мыли систему.

Короче вот и имеем сопротивление на фанкойлах из за грязи + некоторые трех-ходовые нихера не отрабатывают открытие на полную и перепускают по перемычке воду. Один трех-ходовик сдох.

НИКОГДА НЕ КУПЛЮ БОЛЬШЕ ЭТО ГРЕБАНОЕ ГАВНО ПОД НАЗВАНИЕМ - "БАЛУ"

Вообщем сейчас думаю убирать нахер все трех-ходовики, делать на прямоток и мыть химией.
Ближе к зиме, буду ставить трех-ходовики, фильтра и переводить на гликоль.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#97
Илья, ИМХО, на фанкойле перепад тож должен быть около 6 град., если больше - занижен расход.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#98
Поеду сейчас чистить фанкойлы и убирать трех-ходовики.
Потом замерю температурные перепады посмотрим что получится.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#99
на выходе с испарителя 7 градусов? На старте? мама-мия
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#100
Не, на старте 20 градусов. Снижает до 7 на выходе и 15 обратка (отключает).
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#101
Клапана вообще выкинь.
Если заку так хочется, чтобы были - открой на 100% и законтри, управление откинь.
Нот лучше выкинуть.
Судя по перепадам, доп. сопротивление именно клапана обеспечивают.
Отсоединяй и мой отдельно трубопроводы (можно недорогой сульфоминкой)
А ТО и Фанкойлы спец. химией.
Профиль
E-Mail
#102
Вообще, считаю, что все эти клапана на входе фанкойлов - развод Зака на бапки.
Нормально спроектированная система распределяет расход по сечению труб без всяких балансировочников и двух- трехходовых...
Даже есть такая на обслуге... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#103
Цитата
Zuk пишет:
Слава, это окончательный приговор насосу? Он на 34 куба в час


Насос имеет двойной запас по прозводительности, если он и виноват то, скорее всего неправильное вращение, хотя это кажется банальным, такие косяки некоторые пусконаладчики допускают. Расход можно посчитать через производительность, если на 1 компрессоре более-менее стабильно работает какое то время, но раз при вкл. 2 компр. резко падает двл кипения, без рассчёта можно сказать - расход низкий. Причины стары, как мир - грязь, воздух.
Профиль
E-Mail
#104
Сижу, пью кофе на обьекте. Убрал трех-ходовики на двух этажах, сейчас после кофе еще с двух сниму. Промыл подачей шлак из фанкойлов -все грязные. Трехходовики опять захерачены грязью и перепускают по перемычке. Фото выложу позже т.к. С телефона пишу.
дельта по температуре входа выхода с фанкойлов стала у всех 7 градусов. Дельта при работающем одном компресоре на испарителе - 5 градусов. При двух не смотрел но скорее всего растет. Причины низкого расхода очевидны - грязь и воздух.
Пошел убирать клапана дальше. Завтра заказчика на химию долбить буду.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#105
Цитата
Насос имеет двойной запас по производительности


Уверены?

На схемке труба 50мм, что это? ПП50, или чернуха с Ду 50?
Поэтажные ПП40, как понял.....
Отредактировано: azar 07-08-2012 21:11
Профиль
E-Mail
#106
"НИКОГДА НЕ КУПЛЮ БОЛЬШЕ ЭТО ГРЕБАНОЕ ГАВНО ПОД НАЗВАНИЕМ - "БАЛУ" "----это :САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!!!
Отредактировано: denzakr 07-08-2012 22:04
Профиль
E-Mail
#107
Слава завтра возьму штангель и померю. Вылоджу сюда в тему размер.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#108
Фото трехходовика:
Рисунок
2.jpg (142,69 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#109
Посмотри размер балансировочника (DN ??)
Ну и что за труба магистрального - чернуха или ПП, размер?
Тут проблема не в бренде (в данном случае), а в говне и неграмотности. Пох. какой фанкойл, хоть Huinja, главное расчёт, монтаж и надёжность чиллера - насосной группы.
Профиль
E-Mail
#110
Слито с фанкойла, хотя систему мы промывали
Рисунок
3.jpg (133,17 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#111
Бренд Hujovo Promivaly вам о чем нибудь говорит?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#112
Магистральная труба ( стояк) чернуха. Балансировочник DN 50 покупал, как воткнули не знаю но чето варили. Сейчас под изоляцией не видно, но вроде 50 труба
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#113
Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" о чем нибудь говорит? Причем товарищи сантехники которое енто все наебашили - потерялись. Теперь в одну каску на практике изучаю гидравлику
Отредактировано: Zuk 07-08-2012 23:09
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#114
Выкручено из трубы (там теперь манометр стоит)
Рисунок
4.jpg (101,67 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#115
И последняя фотка на сегодня.
Рисунок
5.jpg (82,34 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#116
Проверь направление на балансировочнике, на всякий,
Чернуха весь стояк до низа?
Если так, то напор-расход вроде хватает насоса. Если только нет лишних каких ещё сопротивлений.
Снимешь все клапаны, промоешь систему, тогда должно всё быть в норме.
Если нет - тогда поставишь насос двухступенчатый, вроде CM 25-2 (его я точно брал в прошлом году за 22000-24000 РУБ.), т.к. скорее всего если и не будет хватать, то немного уже.
Дерзай, видишь, уже приблизился, практически, к решению проблемы....
Отредактировано: azar 07-08-2012 23:34
Профиль
E-Mail
#117
Направление верное - перекрывал смотрел как реле протока отрабатывает.
Чернуха до полностью до низа и даже в подвал заходит.
Мдя.. приблизился это радует :) правдо заказчик уже на взводе. Буду думать как это кулюторно преподнести.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#118
Систему еще мыть и мыть . Пока чистая водичка не пойдет . Главное теперь что бы испаритель в гавно не засрался . Вот , а ты говорил , что сантехники были грамотные .Мудаки они , а не сантехники .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#119
Илья, совет, - откидываешь чиллер, и в трубу тупо херачишь воду, из другой пусть на крышу льётся...дня так 2-3. переодически перекрывая этажи.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#120
Комментарий не по теме.

Классная фраза: Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" - характеризует уровень квалификации фирмы, которая монтировала данную систему.
ИМХО, если что-то делаешь, то делать это нужно качественно, как писАл в соседней ветке Ziggurat: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage142179
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#121
[QUOTE]azar пишет:



Цитата

Насос имеет двойной запас по производительности

Уверены?

На шильде указана производительность 34куб.м/час, это больше 9л/сек. По паспорту чиллера ном. расход через ПТО 4,13л/сек.
Профиль
E-Mail
#122
Артур, воду подавать в трубу с крыши или с подвала? Байпас выполненный гибкой подводкой есть в подвале между стояков.

Сергей, ранее вопросом гидравлики занимались другие люди в фирме. Не буду оправдываться - соглашусь что мой уровень квалификации низок по гидравлике.
Если бы хотел сделать некачественно - оставил бы систему как есть на одном компрессоре и уставке 18 градусов.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#123
Желательно что бы гравитация помогала тащить говно, следовательно с верху. Если будите попеременно отрубать этажи или вообще отдельно мыть то значения не имеет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#124
Ок, понял. Спасибо!!!
Поеду последний 1 этаж трехходовики уберу и мыть начну систему.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#125
Бля !!!! Илюха , я тебе сочувствую ... Такой геморой !!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#126
да за пару дней реально промыть этот объем, гемора не много.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#127
Цитата
На шильде указана производительность 34куб.м/час, это больше 9л/сек. По паспорту чиллера ном. расход через ПТО 4,13л/сек.



Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....

В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак.
Отредактировано: azar 09-08-2012 00:42
Профиль
E-Mail
#128
Вчера разобрал первый этаж, там вообще жопа по грязи.
Пока что подключил дальний фанкойл на 1 этаже к дренажу и полоскаю систему: наберу ( заливаю сверху) полную систему - сброшу в дренаж через первый этаж.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#129
Цитата
azar пишет:



Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....

В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак.


Перед пуском системы пусконаладчик должен убедиться в её чистоте и отсутствии воздуха. Если этого не сделать, а после неудачного пробного пуска с умным видом считать сеть, смотреть графики, менять насосы, лезть в контур хладагента, менять настройки ТРВ и контроллера, в конце сезона всё равно придётся это делать, но сезон, нервы, а часто и репутацию не вернёшь.
Профиль
E-Mail
#130
Это должно быть априори.
Но один фиг, Вы ведь не по шильде на насосе его подбираете. меня только это затронуло, ничего более.
Уже не первый случай, вроде насос по расходу напору ничего так, пересчитываешь - должно хватать, а скрытые косяки монтажа - и всё приехали.
Дождёмся, что будет с перепадом на ТО после уборки... ;)
Профиль
E-Mail
#131
Я пусконаладкой занимаюсь, подбор оборудования - дело проектировщика. Если есть скрытые косяки монтажа, причём здесь насос?
Профиль
E-Mail
#132
Потому что , любые косяки создают не учтенное сопротивление - копейка к копейке сложится в рубль , а там и до сотни не далеко .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#133
Если следовать Вашей логике, проектировщик должен закладывать в проект производительность насоса с учётом косяков монтажа? Тогда какой процент косяков ему надо принимать за норматив - в зависимости от квалификации монтажников или как? При подборе чиллера, ЦК, фанкойлов и доводчиков этот норматив тоже придётся учитывать. Может проще и надёжнее контролировать работу монтажников (шефмонтаж называется)?
Отредактировано: Makey 10-08-2012 09:34
Профиль
E-Mail
#134
Промыли водой систему, перепад на испарителе появился - 0,2 бара. Теперь боремся с воздухом в системе. Перепад на испарителе по воде - 6 градусов при работающих двух компрессорах, на одном 2.5 градуса (мелкий компресор) и 4 градуса на крупном компрессоре.
Закончили очень поздно поэтому полностью не диагностировал еще все параметры.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#135
bravo
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#136
Присоединяюсь, жалко лето кончилось.
Профиль
E-Mail
#137
Молодцы :)
Курс молодого бойца пройден.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#138
У нас жара стоит.
Скоро курс продвинутого бойца проходить придется - на гликоль систему переводить.

Но пока что курс молодого бойца не закончен до конца.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#139
Этиленгликоль запрещено лить в фанкойлы.
Только пропиленгликоль.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#140
Ок. Учту.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#141
Комментарий не в тему.

Илья, это у Вас не жара, а так, тепло только. Жара у нас. :D
Только-что проезжал мимо завода "Радиатор" - часы/термометр на вышке (температура ВСЕГДА точно - ровно 40С и это не на крыше под солнышком... :o Там вааще писец. :(
Отредактировано: SSA 10-08-2012 19:43
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#142
Продолжу: приехали на обект, чиллер работал всю ночь - на обекте прохладно.
Выгнали остатки воздуха. До насоса 1,5 бара, после насоса до испарителя 3,5 бара, после испарителя 3,3 бара. Перепад воды на испарителе при работе двух компрессоров: первый запуск при воде 30 градусов - 7 градусов, второй запуск при воде 18 и уставке 15 градусов - 5-6 градусов. Как я писал выше на мелком - перепад 2 градуса, на крупном - 3,5 градуса.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#143
сергей у нас на улке 35,6 -только что замерил.
Перегрев на двух - 23,1-19,5 ПО- 6-4,5, низкое давление - 5,1,- 4,7 высокое - 23-21. температура выхода с компресора - 97, 5.
Ток насоса -упал с 3 до 2,7
при отключении перепад на испарителе воды: вход - 13, выход 7,4, дельта 5,6, уставка 15.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#144
Это такой перегрев на режиме уже? или на старте?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#145
на режиме, при работе двух компрессоров. На одном компрессоре падает до 14.
Трв на заводских настройках. Пока с расходом не разберусь не кручу его.
Сейчас моем в противоток водой испаритель- грязи нет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#146
Датчики правильно подсоединил?

Шильдик чиллера скинь пожалуйста, что там пишут?
Был разговор о несоответствии мануала и шильды.
Профиль
E-Mail
#147
фото шильда скинуть не могу т.к. пишу с телефона.
Моими глазами:
модель AQL 90 CO B COIL STD PUMP
год выпуска 2006
фреон 407с - 15 кг
максимальное давление 28 бар
низкое давление 18,6 бар - сам не понял почему так указано
входящее напряжение - 400 вольт 3 фазы 50 герц
LRA- 253 ампера
написано по итальянски 76,3 ампера
входящая мощность 44 квт
рабочее давление воды - 3 бара
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#148
датчик по низкому и температурный подключены возле компрессора поэтому показания перегрева могут врать. Температурный датчик на клещах от тесто не налазит на диаметр трубы выхода из испарителя. Нуна извращнутся что бы его напялить
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#149
Илья, этот шильд? :D
Отредактировано: SSA 10-08-2012 20:08
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#150
Testo - это зло. Я купил себе в ШУРУПИНГЕ зажимы 6 штук разных за 1200 р. - можно цепляться хоть до 110 мм трубы. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#151
Велкро купи - недорого это вроде. Ещё хорошо показал себя для замеров на трубах с изоляцией игла-погружной зонт. Как нибудь сделаю себе и на 560-й.
Креплю датчики в районе термобаллона ТРВ.
В Wesper - это сразу на выходе из испарителя.
Сделай вручную. Возьми даже обычную капельку от мультиметра - что интересно - у меня она показывает точно.
Разрежь немного изоляцию, намажь чуть термопасты на капельку и всунь чуть вглубь под изоляцию. Прижми место контакта хомутом широким или как SSA - зажимом (струбциной какой). Гемморно - но точно.
Надо исключить ошибку метода измерения.
Всегда имею с собой доп. термометры, механические манометры и линейку. Всегда пользуюсь термопастой, а место уст. датчика упаковываю в изоляцию. Но у меня самоделки этого требуют.
Отредактировано: azar 10-08-2012 22:40
Профиль
E-Mail
#152
Да, шильдик мой. Понял, с зондами чуть попозже разбираться буду.
Вообщем чилер стабильно держит перепад в 5.5-6 градусов по воде на испарителе. Снял показания с разныъх точек, завтра выложу фотки. Могу сейчас скинуть но размер будет очень большой.
Чилер оставил на выходные работать
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#153
Извиняюсь за долгую задержку - закрутился. Продолжим ;)
На испарителе сразу после ТРВ есть клапан шредера и так же клапан есть только возле компрессора. Произвел (11.08.2012г) замеры со всех точек.
1 точка: давление измеряем после трв, датчик на трубе возле компрессора.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#154
2 точка: шредор возле компрессора, датчик на трубе на выходе из испарителя.
Отредактировано: Zuk 30-08-2012 15:36
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#155
и таки мы заценили что у вас есть тесто и им можно меряться ...
Профиль
E-Mail
#156
Мне на пальцах значение показывать? Ваш комментарий не уместен.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#157
какая температура теплоносителя обратная? после трв смотреть удобно на предмет трв дрочева.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#158
Шрёдер после ТРВ прим. в основном дл заправки хладагента, можно так же опр. перепад на участке дистрибьютор+паук, если известен перепад на ТО. О перегреве он ничего не скажет.
Отредактировано: Makey 30-08-2012 17:49
Профиль
E-Mail
#159
Доброго! Давай полные данные. Таблицей или списком. Отбор давлений -порты на лицевой панели чиллера. Если нет - LP любой порт после испарителя, HP - первый после конденсатора. Температуры - там где баллон трв и после конденсатора соответственно. Для контроля датчиков и доп. замеров имей термометр.
Профиль
E-Mail
#160
У мну такое ощущение что данные на запуске, а не на работе)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#161
Нельзя отметать ошибку метода измерений
Профиль
E-Mail
#162
Ок. сегодня сьезжу сделаю замеры и выложу, как раз заказчик отзвонился что машинка встала
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#163
))) похоладоло?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#164
Ага, похолодало. +5 - +10 на улице. На объект заскочил по быстрому. Нет воды - манометр в нуль, видимо оставшийся воздух вышел, ошибка по высокому давлению.
Сегодня поеду дозоправлю систему и запущу. Сниму опять параметры и выложу.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#165
Блин, а мы ещё с кондиционером включённым разъезжаем..... Сейчас в тени +29С....
Профиль
E-Mail
#166
Отвлекся немного - дела...
Слава, сделал замер трубы (60):
Рисунок
замер.jpg (70,65 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#167
75 кВт. Объемный расход 13 куб/час.
60 мм снаружи, 56 внутри. Скорость 1,5 м/c.
Для диаметров 55 мм рекомендуемая скорость 1,2 м/c.
Делай выводы.
Отредактировано: human 21-09-2012 15:31
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#168
Поправка - это труба Ду50 *3,5 (Или3), а не Ду56.
Поэтому скорость 1,84м/с, сопротивление каждого метра трубы 893Па (считал ест-но не сам, "считал" Рыбаков).
Профиль
E-Mail
#169
Bearings Online Store - Tools of the Highest Quality at One Place
We at Bearings Online Store recognise how critical it is to have the appropriate equipment for the task. For this reason, we provide the Tool IFT Set, a standard fitting tool set made for installing and removing bearings. You'll have everything you need, including an Electric Hotplate Bearing HeaterElectric Hotplate Bearing Heater, a Bearing Cone Heater, and a Laser Shaft Alignment Tool, with this kit to do the task properly.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 169 из 169