Цитата |
---|
mvv.ua пишет:
Смотрю идей не много |
Так время насыщщенное :D
Лужа холодного воздуха будет на полу. Не поднимет вентилятор конвектора эту массу с земли.
Говорю даже не глядя в характеристики. Так и передайте заказчику: Ножгам будид холадна. Особенно холадна после увеличения мощности конвектора
По расчету теплообменников пост №252
http://forum.abok.ru/index.php?showto...%EB&st=240.
Кривовато будет. но поточнее чем обозначенный метод.
За счет конденсации процентов 20 добавится мощности.
Я лично предлагаю забить на идею с конвекторами ибо ИМХО х.ня идея. И установить смонтированные в пол (в стену, в подвал и т.д.) канальники. Решетку желательно направить хотяб под 30 гр. к плоскости потолка. Дизайнеру предложите подумать про низкоскоростные воздухораспределители.
Или даже потолочные балки от PM vent. Они эти понтовые изыски любят.
Опять же если говорить про "крута", то потолочные панели от Lindab тоже вариант.