Газовые пароувлажнители :eek - Кто ето???????
газовое оборудование - в смысле воздушные отопительные системы или котлы - знаю
Пароувлажнители Carel - знаю
Газовые пароувлажнители - не знаю как это Может кто нибудь объяснит :book
Я в курсе что коллеги ставили такие машинки в Москве в котеджных поселках. Разрешающий сертификат у Carel есть, так что проблемы на данный момент отсутствуют. Причем ставили их еще в прошлом году.
...спасибо, учту. В коттедже-то попроще - в котельную запихал, а там "легкосносимые" пререгородки и у МосОблГаза или ЛенОблаГаза и ещё кого... вопросов нет.
Интересует ещё возможность применения в ТРК и многоквартирных домах обслуживаемых центральниками... :book
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
sergLM пишет:
Я в курсе что коллеги ставили такие машинки в Москве в котеджных поселках.
Я подозреваю, что это не так. По двум причинам.
Первая - на какое-либо оборудование, отличное от котла, и при этом работающее на газе, в Московской области весьма затруднительно установить. Либо безумно дорого. Отсель - исчезает смысл экономии по расходу.
Вторая. В подмосковных поселках зачастую мало газа. Ну, нет возможностей на ГРП "подкинуть коксу" - желающих больно дохрена.
И третья, прежде неучтенная. За последних семь лет я установил три пароувлажнителя - "кипятильника", и один поверхностный. "Кипятильники" были для мед.учреждений. Последний - по-моему, какой-то склад с чем-то нормируемым по условиям хранения. А частники себе домой это не берут - и дорого, и эл-во лопают (ну, или газ...). Осушители для бассейнов - да, вопросов нет.
А увлажнителей, помимо этих, я еще видел три иль четыре - половина не работала (жрут много).
sergLM пишет:
Токма елехтричества тама ещо меньше чем газу.
в яблочко - газопровод либо есть, либо нет ...а, чтобы получить дополнительные кВА на свой коттедж или квартиру, люди выкладывают баснословные деньги. Для многих потолок - 15 кВА (на дачные домики вообще по 1,5-2 выделяют), у тех кто "пошустрее" получается полтиник выбить - вместо расчетных установочных 50-90 кВт (в зависимости от коттеджа)... :sor
Всё для людей "страна непуганных идиотов"...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Вы ей богу не в той стране живете
не в ИТАЛИИ !!!!
короче нет чистых задач увлаженения , всегда есть задача увлаженеия и нагрева
приточного воздуха.
Таким образом есть и должен быть источник тепла , Всегда...
Есть и должен быть блок обработки воздуха - приточка
Раз так то кто мешает стаивть поверхностные увлажнители типа МУНТЕРС???
Ну не делает их КАРЕЛ ну и что?
Ну дорого они стоят из ШВЕЦИИ привести - родные , ну и чего ????
с 2000 года как в к эти жадным шведам съездили ВЕЗА выпустила около
100 шт в год или 500-600 таких систем , причем самый малый на 1500 м/час
и ведь работают!!!!!!
Я продаю ЗИП-кассеты всем подряд и нет проблем
самый любимый объект - музыкальный театр Станиславского с деревянными
полами в балетных классах, сам удивлен но все шуршит.
ДА паровые кипятильники не живут более 2-3 х лет в Росии
Да у нас жесткая вода
ДА вы не сможете легально подключить к газу такой прибор
Да риск взорваться на ...рен 100% в течении 10 лет
Да этот прибор по сути проточная водяная колонка
ДА нет никакой экономии денег в этом решении
Итого не спорьте с нашей жесткой водой ставьте пленочные
МУНТЕРС made in Khrapunovo
Andronov пишет:
короче нет чистых задач увлаженения
ошибаетесь уважаемый, есть задачи и без нагрева, возьмем к примеру полиграфию, или ткацкое производство.
А в медицине вообще мюнтерсы не катят, это-ж прошлый век, конструкция уже лет 10 как не менялась с тех пор как основатель фирмы отошет от дел и перестал генерировать свои идеи. А его потомки, того, умишком не вышли в дедушку.. :D
Цитата
Andronov пишет:
ДА паровые кипятильники не живут более 2-3 х лет в Росии
- не путайте паровые цилиндры (расходный материал) с самими увлажнителями.
Цитата
Andronov пишет:
Да у нас жесткая вода
естьспециальные баки для жесткой воды
Цитата
Andronov пишет:
ДА вы не сможете легально подключить к газу такой прибор
- поверьте, в тех котеджах все подключения АБСОЛЮТНО легальны. Жизнь дорога....
Цитата
Andronov пишет:
Да риск взорваться на ...рен 100% в течении 10 лет
Блин, ну и воображение! Да когда в комуналке на 10 квартир люди пользуются отечественными газовыми колонками которые по 30 лет не меняют и то как-то не слышно чтоб где-то что-то взрывалось.
Цитата
Andronov пишет:
Да этот прибор по сути проточная водяная колонка
- не хотите разбираться в физике процесса - не смешите людей.
Цитата
Andronov пишет:
ДА нет никакой экономии денег в этом решении
Ну это - где как, все считается и сравнивается.. На это есть наука - Экономика.
Вообщем могу сказать - если-б было все так плохо - никто на западе это бы не выпускал. Свободный рынок, знаетели все сам отрегулирует...
Уважаемый,
агрегат про который вещаете - достойный. Спору нет, но на Ваш вопрос...
Цитата
Andronov пишет:
кто мешает ставить поверхностные увлажнители типа МУНТЕРС???
...ответ: "опыт - сын ошибок трудных" :sor
На одном объекте мы что называется показали себя не лучшим образом с агрегатами данной фирмы...
Соты не прожили и пол-зимы - начали разрушаться.
К ним, как оказалось, нужно присовокуплять приставочку какой-нибудь фирмы типа GrunBeck с дозаторами всяческих химикалий и соответствующей автоматикой. А, вот состав "порошка" который бы доводил состав воды до требуемых критериев, описанных в инструкции, - мог поставляться только с фирмы изготовителя и поставщика этих самых Munters после предоставления протоколов и заключений о параметрах имеющейся воды...короче попадалово для монтажников - со стороны изготовителя и поставщика никаких гарантийных обязательств! Типа, готовьте воду господа!
Собственно для паровых электродных увлажнителей та же байда - там нужно электропроводность поддерживать и на одном объекте только такой установочкой и спаслись - соль подсыпали :)
Так, что в корень зрите уважаемый sergLM
Цитата
sergLM пишет:
Ну это - где как, все считается и сравнивается.. На это есть наука - Экономика...Свободный рынок, знаетели все сам отрегулирует...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Я не спорщик и по пунктам отвечать не стану однако причин хвалить Мунтерс достаточно
1 Я лично знаком с пожилыми джентельменами съевшими на этой теме собаку еще 40 лет назад и их оцнка однозначана ВЕЩЬ стоящая.
2 Лично посещал МУНТЕРС и знаю что спрос на установки НЕвелик и по европе но причина другая цена электрики и тепла в европе близкая
3 Лично налаживал использовал и до сих пор изучаю тему и ни каких трудностей не вижу
4 Именно в медицине прекрасно живут мои самоделки в том числе на фармацевтическом произваодстве
5 Именно в цене эксплуатации вся фишка, так прибор НЕтребует специального обслуживания и присадок он работает на ВОДОПРОВОДНОЙ воде и НЕ берет дико дорогое электричество
И все таки по применеию газовых штук , пускай кто-то пробует но только если очень знающий и уверенный в себе. Все решения продаваемые контрой серийно наоборот просты и надежны. А именно на гиморных задачах подрядчик и получает мега-маржу то бишь ЖИРный доход.
Отдельно по типографиям , а вы не думали почему все такое дорогое печатное в РФ, и почему тиражи в Финляндии заказывают? При этом саму линию печаиную купить то нет проблем.
Все потому что там еще идет технология которая здесь много дороже чем там, и никто там простые парогенераторы не использует .
Совсем по тупому АДИАБАТА это дешевле чем ИЗОТЕРМА вот и сравнивайтте по типу конструкуии все увлажнители
...в этом не уверен - в разделе "Задать вопрос производителю" мной был проявлен интерес адресованный к поставщику вполне определённых изделий. Вы же, уважаемый, начали впаривать не нужное мне на сегодняшний день оборудование.
Продавцов, которые мне в магазине мешают разглядывать товар, я сначала вежливо прошу помолчать, а потом погрубее рассказываю куда им нужно пойти :babr
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
по делу: газовые парогенераторы используюся без альтерантивы там где нужен ПАР а не влажный воздух.
Что будут делать с паром не наше дело , может белье отпаривать может зерно .
Итак нужно четко определять тип задачи : технология , климат, пищевка, текстить и т.д.
Есть вариант реально серъезный-промышленность и ГАЗ Вам дадут и все здорово будет
этот парогенератор показывал на СНК-2006 один немец только его никто не понял
он не совсем к тем людям приехал , ему бы на пищевую выствку.
Если Вам ТУГУ-ЗАк нужна помщь в конкретной задаче пишите в личку
если нужны координаты того немца тоже в личку
рекламировать чужое изделие не могу...
Касательно микроклимата из собственной практики: с пароувлажнителями гемор ещё тот, особенно если работают на небольшой объём. С поверхностными увлажнителями намного проще. И клиент довольней.
Форсуночная камера орошения тоже гуд, но в коттедж лучше не ставить: шумит сильно, да и хавает больше.
Однажды столкнулся с установкой, где некий умелец вставил после 1 подогрева синтипоновый фильтр, который постоянно поливался водопроводной водой. Бля, работало!
Andronov пишет:
Итак нужно четко определять тип задачи : технология , климат, пищевка, текстить и т.д.
...к чему воздух сотрясать, форум не место показывать свою грамотность...этим уместно заниматься в своей собственной фирме повышая квалификацию набранных студентов.
Есть вопрос и просто жду ответа. Есть время ответить по-делу буду благодарен, а учить меня жить не надо
2 Kroudion
Цитата
Kroudion пишет:
В России эт точно!...Форсуночная камера орошения тоже гуд,
Кто бы спорил...просто не тот случай :D
Некуда установить"Увлажнители высокого давления" (качество воздуха как всегда борется с высокой ценой арендной площади :( ) и подозреваю, что они действительно шумят.
Нет места и для форсуночных камер, а вот их бы поставил с большим удовольствием и шуму от них не больше чем от вентилятора (это Вам не Харьковский "КЦКП") ...
...и кормить не надо тех кто живет за счет того, что продает
Цитата
Andronov пишет:
ЗИП-кассеты всем подряд
...с пароувлажнителями "гемор" возникает только если косячный монтаж или в проекте допущены ошибки в выборе мест установки парораспределительных трубок :snooty ...студентам ведь некогда почитать мануал изготовителя от них требуют "быстрее-выше-сильнее" квадратно-гнездовым способом в МагиКаде... :disgust
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
У Carel есть атомайзеры (серия МС или humifog_UA) с возможностью установки в воздуховод. Требуется только механическая очистка воды. Форсунки больно высокотехнологичные, а так ничего, естественно увлажнение адиабатное.
Это тоже рассматриваю, смущает отсутствие технических данных...как уже писал, - интуиция из-за фразы "высокое давление" навевает мысль об их шумности :sor опять же вопрос к поставщикам/производителям...может это не только мне интересно :book
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
...если не сложно подкиньте что-нибудь кроме "веселых картинок" которые манагеры раздают...посмотрю, оборудование интересное и может быть сростётся...просто в слепую применять его не хочеться.
"Самая короткая дорога - которую знаешь..."
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!