Help Panasonic F50DB4E5
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Help Panasonic F50DB4E5

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Help Panasonic F50DB4E5»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5756Тема: «Help Panasonic F50DB4E5, Отключается и выдает ошибку F31-отключение по высокому даклению» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Panasonic F50DB4E5
новый. Через месяц стал отключаться. Выдает F31.
Помогите! Как решить проблему F31 - отключение по высокому давлению.
Профиль
E-Mail
#2
На тепле?
Профиль
E-Mail
#3
И на тепле и на холоде.
Работает на R410. В мануале ничего, кроме описания ситуации, нет.
Помогает вкл/выкл питания. Через час все по-новой.
Профиль
E-Mail
#4
Проверьте давление газа. Наружка не обмерзает? Влага не попала в систему?
F31 - отключение по высокому давлению.
- отключение по низкому давлению.
- не работает 4-х ходовой клапан
Какие светодиоды мигают на наружном блоке?
Профиль
E-Mail
#5
Вполне возможно, что "накосячили" при монтаже и попала влага. На сам кондер не хочется думать - ему и полугода нет. Насчет светодиодов - сверял с расшифровкой в мануале. Написано High Pressure Cut-Off. Наружка не обмерзает. Может фильтр поставить в магистраль?
Профиль
E-Mail
#6
Тогда скорее всего либо влага, либо засор. Подвесьте манометры.
Профиль
E-Mail
#7
Попробую во вторник-четверг. Спасибо.
Профиль