Цитата |
---|
shorty пишет:
Так в чем проблема? |
Мне кажется, что заказчик просто хочет обычную батарею. А фанкоил, когда его только включают имеет команду от пульта "надо срочно достичь заданной температуры в 32 оС" и он врубает вентилятор на 3-ю скорость. Вот и шум.
Но боюсь, что это либо надо ставить свободнопрограммируемый контроллер по цене 300 баксов за штучку, либо ручной пульт.
Сложность в таком кнтроллере, что он во-первых выглядит страшновато, поскольку предназначен для установки в щит, а во-вторых это такой геморой, он же может и слететь с программы.