Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, почему в таблице комбинаций внутренних блоков для мультисплит-системы Carrier
в частности при комбинации внутренних 42NQV007MM(Q=2,44-3,35кВт) + 42NQV015MM(Q=4,25-4,7кВт) с наружным 38VYM-32N (Q=3,35-7,68-8,6кВт) мы получаем заниженные номинальные холодопроизводительности как наружного (5,15кВт), так и внутренних (1,64кВт+3,51кВт)? Куда девается остальная производительность?
Отредактировано: R666A 08-07-2011 15:03