По хоршему, должен быть предподогрев. Ну, уж если обмерзает, то по логике, ускорять надо. Обмерзает ротор из-за выпадения конденсата в вытяжной части питочки. Чем медленнее крутится тем больше конденсата выпадет, тем, соответственно, быстрее обмерзнет. По моему так (с).
Это очень интерестный вопрос в свое время тоже им задавался, однозначно можно сказать, что однозначного ответа не существует, есть следующие мнения различных производителей:
Klingenburg - уменьшать скорость;
Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)
Но из клингенбурга я получал ответ от их немецкого представительства из германии, а про Свегон мне ответили в Питерском представительстве...
Личное мнение:
Уменьшать скорость... Сам считать не пытался (хотя думаю, что едва-ли это удастся установить чисто расчетным путем), но не доверять Свегону у меня есть свои причины + чисто интуитивно мне это кажется более логичным (т.е. выгодней увеличивать время пребывания в теплой зоне, а не уменьшать время пребывания в холодной зоне)...
HEKTO пишет:
Уменьшать, но эффект будет скромненьким. Просто лед будет успевать растаять, но конденсация не прекратится.
В программе управления приточно-вытяжных установок GOLD (Swegon) предусмотрено при обмерзании ротора снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту (максимальная - 10 об/мин).
Конденсация будет, но в значительно меньших, чем при работе на максимальных оборотах, объемах.
Самый интересный вопрос не чем компенсировать снижение мощности, а как распознать момент начала обмерзания. Я, например, не знаю универсального критерия.
Не, ответ неправильный. Приблизительно так делают в самом простом случае на пластинчатых рекуператорах, на роторных минусовая температура вытяжного воздуха без всякого обмерзания - самое обычное дело. А речь тут идет о роторных.
Цитата
borei пишет:
На пониженных расходах не изгалялся, так же наверно бы и делал, настроив на мкасимальных
По давлению раньше Свегон делали, они отказались от этой идеи - не работает. Только в этом году видел замерзший ротор - почти вся площадь без льда, а колесо намертво примерзло к уплотнению. Хорошо защита сработала. Вроде по давлению тоже на пластинчатых кто-то делал.
Этот 0 можно подстроить, сделать меньше в процессе наладки. То что ротор примерз, на то по идее датчик оборотов должен стоять, только не во всех роторах он есть.
Про Свегоны интересно, а то не так давно мне писали про вменяюмую автоматику, с наработанными алгоритмами. А вы что то свое делаете с мегаалгоритмами и контролем всего и вся? Я привел для обычных применений, в общем то работает. Проблема чаше возникает с проектировщиками, они снижение мощности не учитывают.
HEKTO пишет:
Для любого ротора с неизвестными наперед характеристиками?
канешно, и не только ротора.
ваще любого рекуператора и другого морозильника.
всего-то нужно составить и решать в риалтайме систему уравнений сохраниения вещества и энергий.
как только на выходе получаете отсутствие части компонента под названием "вода" и "теплота" - так сразу же знаете, что она куда-то делась из герметичной "комнаты".
а куда?
замерзла
я про это дело пост №3: Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)
и пост №8: В программе управления приточно-вытяжных установок GOLD (Swegon) предусмотрено при обмерзании ротора снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту (максимальная - 10 об/мин).
LordN пишет:
составить и решать в риалтайме систему уравнений сохраниения вещества и энергий.
Я думал об ентом. Параметров многовато, датчики влажности будут капризничать, а как сиволапый персонал с ржавыми пассатижами туда влезет - так и кадухес системе придет.
То есть
Цитата
LordN пишет: сложна его реализация
теперь понял и согласился.
Но вот подозрение о существовании простого критерия все-же осталось.
borei пишет:
я про это дело пост №3: Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)
Не, это в представительстве сдуру ляпнули
Цитата
borei пишет:
снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту
Это похоже на правду, только не похоже на универсальное решение проблемы, а они заявляют, что их ротор не обмерзает вообще ни при каких условиях. Наверное, если с обмерзанием не справиться, то все-же встает по аварии.
Да кажись не сдуру по другим сообщениям, снижение скорости -новая версия.
По температуре вытяжки несколько установок работают на бассейнах, проблем вроде нет, при -25 снижают обороты до 30%. В общем если по простому, то думаю по датчику перепада давления на рекуператоре, с плавным снижением оборотов. Если объем вытяжки заметно меньше, чем притока, и установлено ограничение минимальной скорости ротора, все равно в аварию уходит (наблюдал на некоторых роторах с приводом асинхронным).
HEKTO пишет:
они заявляют, что их ротор не обмерзает вообще ни при каких услов
их уже кто-то наводил лбом на столб, и похоже не единожды, потому они щас не столь категоричны 8)
Цитата
HEKTO пишет:
Но вот подозрение о существовании простого критерия все-же осталось.
закон сохранение вещества - куда уж проще?
Цитата
HEKTO пишет:
теперь понял и согласился
о том и речь. сделать просто - очень сложно и очень дорого. и потому никто так не делает. и часто даже не пытаются. а те кто таки пытаются и делают - их называют гениями. и они того заслуживают. :)
borei пишет:
Да кажись не сдуру по другим сообщениям, снижение скорости -новая версия.
я не смог понять эту фразу, простите.
Цитата
borei пишет:
при -25 снижают обороты до 30%
Специально взял программу подбора одного очень почтенного шведского производителя рекуператоров и проверил. В условиях, характерных для бассейна, такое снижение оборотов счастья не приносит решительно. Можете проверить.
HEKTO пишет:
В условиях, характерных для бассейна, такое снижение оборотов счастья не приносит решительно
На бассейнах вообще ставить ротор смерти подобно, это один из их недостатков, невозможно применять для помещений с постоянной, поддерживаемой влажностью выше 40%...
Ну да. Осталось что-то сделать с непобедимой верой людей в чудо. Я в этом году две установки замороженные видел, обе в бассейнах. Проектировщики в обоих случаях не дети.
Не хочу давать прямого ответа на этот вопрос, если настаиваете сообщу в личку. Скажем так, обе две - небольшие установочки недорогого класса. Не Свегон. При обмерзании ротора все такие машинки ведут себя одинаково, хорошо еще если защита по остановке ротора есть.
Хорошо про использование роторов в бассейне спорить не буду, не я их подбирал. Что было, то и делал, просто это по теме вопроса, т.е. мой ответ при угрозе обмерзания-скорость снижать. Все же что за машинки интересны, со штатной ли автоматикой, какой алгоритм при это, если не трудно напишите в личку.
Которые я делал, агрегаты были Системаир, автоматика не фирменная. Их штатную автоматику не видел, как она работает не знаю.
Не плохо бы обзор по производителям сделать как какой производитель выходит из этой ситуации.
ВТС ?
Свегон, снижение оборотов?
Системаир?
Веспер вроде оключает приток и прогревает вытяжкой ротор.
Господа, давайте разберемся в процессе замерзания.
Как мне кажется нарастает лед в момент когда каналы переходят из притока в вытяжку (все наверное фарш из морозилки доставали). Если забитый канал быстро провернуть в холодную часть --- то разморозить его не выдет. А вот если его подольше подержать в теплой части --- то скорее всего он оттает. Вывод: нужно скорость уменьшать. Критерием обмерзания, на мой взгляд, является рабочая площадь сечения рекуператора (а следовательно скорость и перепад давления воздуха) в вытяжном канале. Вродебы подойдет для измерения датчик перепада давления (или терморезистивный датчик скорости). Единственное ---- нужно забить в контроллер функцию перепада давления на рекуператоре от оборотов вентилятора в вытяжном канале.
To sir_puding:
Мало разморозить ротор, надо еще создать режим, в котором вся влага в процессе рабочего цикла испарялась бы обратно. Если образуется конденсат, установке полюбому будет кадухес, даже без замерзания.
Вода может намерзать на роторе (кстати по-разному) или не замерзая стекать с ротора. Если намерзает, то рано или поздно ротор заклинит и лед начнет таять, а вода стекать с него. При обмерзании ротора снижение скорости вращения может например привести к таянию льда, но не к прекращению конденсации. Конденсат в любом случае будет стекать на дно установки, пока не выведет из строя какое-нибудь электротехническое устройство, например привод ротора.
Может у каких-нибудь и существует, но я в вентиляционных установках таких роторов не видел. Много раз от разных людей слыхал о существовании волшебных роторов с лотком и дренажем, но от прямых ответов типа "где посмотреть или хотя бы почитать" почему-то они уходили. Так что пока считаю что нештатный.
В старых-то был (причем в роторах - хитропопый, без лотка, с трубкой вниз). А вот в "Вантусах" такое впечатление, что не видать. Может опция?
Народ, ай нид хелп! Кто видел, есть он там на роторных? На пластинчатых-то должен быть.
Не так давно ставил, вроде было. Наверно можно глянуть инструкцию по эксплуатации, какие там ограничения по работе, хотя насколько помню там такого нет. А установка была такая, я ее автоматизировал, теплофицировал и охолаживал. Сейчас работает, стоит в евробараке. Не знаю как такое строение назвать. Попробую картинку прицепить. Прицепилась :)
Сейчас увидел, что фото с несделанным дренажом, собственно про дренаж лучше и не видеть, позорно сделан.
HEKTO пишет:
Самый интересный вопрос не чем компенсировать снижение мощности, а как распознать момент начала обмерзания. Я, например, не знаю универсального критерия.
У Swegon начало обмерзания ротора фиксируется датчиком перепада давления на роторе. Датчик ставится на вытяжной части. Для того, чтобы при низких расходах воздуха не пропустить начало обмерзания, производится "калибрование утилизатора". При этой процедуре определяется сопротивление ротора при максимальном расходе воздуха. По найденному перепаду программа определяет коэффициенты сопротивления, которые затем, при работе на пониженных расходах воздуха, позволяют рассчитать перепад давления при начале обмерзания в этих условиях.
Swegon от такого метода, вопреки приводившимся высказываниям, никогда не отказывался.
Если в помещении совсем нет источников поступления влаги, то ротор будет работать нормально даже и при -60С.
Но так не бывает, т.к. всегда там, где есть люди, есть и влажность (приносят на подошвах, дышат, потеют и т.д.) Поэтому правильно указывают, что опасная граница влажности в помещении лежит возле цифры 40%. Но и эта цифра подразумевает температуру наружного воздуха не ниже -25С. При более низких наружных температурах и при этих условиях может случиться обмерзание.
Совсем уж катастрофа происходит при увлажнении воздуха в помещении до 45-50%. На основании личного опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта Swegon могу сказать, что даже при таком увлажнении граница безопасной эксплуатации ротора примерно около -15С.
Куда девается вымерзший конденсат из "необмерзающего" ротора? Частично уносится вентилятором в виде "ледяной пыли" с потоком вытяжного воздуха, частично (меньшая часть) возвращается обратно в помещение с потоком приточного воздуха. Если посмотреть диаграммы и произвести несложные расчеты, то становится понятно, что "выдуть" лед из ротора - задача, на первый взгляд, не сложная.
Например, при расходе воздуха на роторе 10 000 м3/час, влажности 50% при 22С и температуре воздуха после охлаждения до -25С выпадает 95 кг конденсата. Вроде бы много, но если посчитать массу перемещенного вентилятором воздуха, то весь конденсат - это всего 0,8% от массы воздуха.
Swegon (и не только эта фирма) утверждает, что т.н. "гигроскопический" ротор вообще не обмерзает. Это ротор с адсорбентом, впитывающим влагу. Я детально не вникал в физику процесса, но мне кажется, что вся "фишка" заключается в том, что в гигроскопическом роторе количество влаги, уносимой воздухом к "холодному" торцу ротора, где она замерзает, значительно снижается. Значительно снижается масса подаваемой увлажнителем воды для поддержания необходимой влажности.
Предупреждения: 1. Я не знаю ни одной надежной конструкции гигроскопического (адсорбционного) ротора, способной проработать 10 лет без замены.
2. Несмотря на наличие системы предупреждения обмерзания у роторников Swegon, их нельзя ставить в бассейнах ни при каких условиях. При увлажнении в помещениях - можно также потерпеть полное фиаско при наружных температурах ниже -15С.
Не хочется упоминать лишний раз, но речь автора шла об алгоритме работы ротора при угрозе замерзания.
Хотелось бы услышать Ваше мнение о применении алгоритма снижения оборотов ротора.
Или как правильно делать систему вентиляции в бассенах. По Вашему мнению.
borei пишет:
Не хочется упоминать лишний раз, но речь автора шла об алгоритме работы ротора при угрозе замерзания.
Хотелось бы услышать Ваше мнение о применении алгоритма снижения оборотов ротора.
Или как правильно делать систему вентиляции в бассенах. По Вашему мнению.
Я уже писал, что нужно снижать обороты ротора. Самая низкая скорость - 0,5 оболрота в минуту. Для более плавного регулирования нужны опытно-экспериментальные данные для данного типа (производителя) ротора.
По моему мнению, для бассейна подойдет батарейный (гликолевый) утилизатор с системой предотвращения обмерзания. Такой реализован у Swegon.
Интересна мысль о сочетании гликолевого и роторного утилизаторов. Надо исследовать (испытать). Однако заранее могу сказать, что в оптимальном сочетании гликолевый будет работать как осушитель, а вся основная "работа" будет на роторе.
Кстати, если в программе подбора Swegon задать влажность воздуха 90% (температура 24С) на входе в батарейник при -40С наружного, то получаются неплохие цифры кпд, которое возрастает от 73% при наружной температуре -40С, до 78% при 0С.
На одном из объектов в Москве (не бассейн!) я вместе с эксплуатацией проверял цифры кпд батарейника Swegon. Получилось почти точно (отклонение -0,5%) как в программе подбора.
Меня честно говоря напрягает Свегон, не то что бы сам, но напоминает некий культ карго., технические принципы обычно проще. Ну хорошо, гликолевый рекуператор, чем он по эффективности лучше/хуже роторного (я вовсе не поклонник роторного и и импортного вообще). И опять же про систему предотвращений обмерзания, в общем то такой алгоритм реализован, и не плохо работает. 9 ОТПРАВИЛ ЗАПРОС В ЭТОТ БАССЕЙН).
Хорош пиарить Свегон, Системаир да и любая другая установка (при надлежащем подходе) не хуже.
Поймите меня правильно, я не перевариваю все готовое и "фирменное", наверное потому что по природе радиолюбитель и самодельщик :). Хотя уже и с 3 образованиями. Но дух творчества остался, иначе скучно жить :)
borei пишет:
Меня честно говоря напрягает Свегон, не то что бы сам, но напоминает некий культ карго., технические принципы обычно проще. Ну хорошо, гликолевый рекуператор, чем он по эффективности лучше/хуже роторного (я вовсе не поклонник роторного и и импортного вообще). И опять же про систему предотвращений обмерзания, в общем то такой алгоритм реализован, и не плохо работает. 9 ОТПРАВИЛ ЗАПРОС В ЭТОТ БАССЕЙН).
Хорош пиарить Свегон, Системаир да и любая другая установка (при надлежащем подходе) не хуже.
Поймите меня правильно, я не перевариваю все готовое и "фирменное", наверное потому что по природе радиолюбитель и самодельщик . Хотя уже и с 3 образованиями. Но дух творчества остался, иначе скучно жить
А я еще и изобретатель (11 шт.).
Батарейник лучше роторного тем, что:
1. Не обмерзает при увлажнении в помещении (если автоматикой предусмотрено размораживание).
2. Исключает попадание отработанного воздуха в помещение.
Батарейник хуже роторного тем, что кпд ниже на 20-25% (это если отработанный воздух сухой). Да и при влажном ниже на 10-15%.
Проблема в том, что кроме Swegon ничего не обслуживаю и фактических данных по другим брендам очень мало (разве что получаю инф. от коллег). Ну что поделаешь, если много его понаставлено "от Москвы до самых до окраин" и работы поэтому хватает.
Если знаете, как работает штатный алгоритм на Systemair, - напишите, для меня будет очень познавательно.
Тут многие пиарят свои либо "кормящие", либо просто "привычные" (почти ставшие родными из-за долгой возни с ними) бренды.
Однако, как говорит философия, только практика - основа познания.
Вопрос "на засыпку": а откуда может появиться готовое и "фирменное", если оно первоначально не родится в голове некоего "самодельщика"?
RYAZ пишет:
У Swegon начало обмерзания ротора фиксируется датчиком перепада давления на роторе
Цитата
RYAZ пишет:
Swegon от такого метода, вопреки приводившимся высказываниям, никогда не отказывался.
А вот и нет. Сегодня специально заглянул в новенький Голд и такого датчика обмерзания не обнаружил. На схеме его тоже нет. Есть расходомеры на каждом вентиляторе, есть датчики перепада давления на фильтрах, и собственно все. Вы откуда эту информацию взяли? Своими глазами видели?
Цитата
RYAZ пишет:
Интересна мысль о сочетании гликолевого и роторного утилизаторов. Надо исследовать (испытать). Однако заранее могу сказать, что в оптимальном сочетании гликолевый будет работать как осушитель, а вся основная "работа" будет на роторе.
Рискую показаться профаном, но на схемах и в инструкции такого не видать. Прошу тогда сказать, в каком документе (название) об этом сказано и к какому блоку он присоединяется - к плате внешних соединений или к устройству управления роторным рекуператором? Я там вообще похожего аналогового входа не нашел.
Мне интересно все же программа подбора Свегона, учитывает падение мощности ротора при обмерзании?
С батарейным рекуператорм в принципе тоже такая же картина, да и с любым другим наверное.
Фирменный батарейные никогда не ставил, делать приходилось несколько раз, на КсК :)
Устанавит может и установлю, толко все равно наверное нужен опыт работы с прогой. А тут может кто потычет клаву и авторитетно заявит. Да и прогу не знаю где взять.
borei пишет:
Мне интересно все же программа подбора Свегона, учитывает падение мощности ротора при обмерзании?
С батарейным рекуператорм в принципе тоже такая же картина, да и с любым другим наверное.
Фирменный батарейные никогда не ставил, делать приходилось несколько раз, на КсК
Программа подбора роторного утилизатора не учитывает обмерзание. Обмерзание может быть, согласно ИЭ, только кратковременным и нештатным случаем, следствием незапланированного (нештатного) значительного повышения влажности (был случай, когда при -25С устроили генеральную влажную уборку по всему офису с поливом цветов и отмыванием стен). Для этих нештатных случаев и предусмотрен алгоритм (и датчик) разморозки.
Батарейный в GOLD по своей конструкции (и по алгоритму агрегата) подвергается обмерзанию штатно, программа такое обмерзание/размерзание учитывает, считает кпд (усредненный) для каждого случая. Так и написано в выходном файле расчета: "Расчет с учетом размерзания".
Спасибо, а я то думал, а оно вон как.
Еще можно вопрос, а батарейный как размораживается или защищают от обмерзания. Снижение мощности при обмерзании по перепаду лавления?
borei пишет:
Батарейный как размораживается или защищают от обмерзания. Снижение мощности при обмерзании по перепаду лавления?
Нет, датчик перепада давления здесь не используется.
В батарейнике используется датчик влажности на входе отработанного воздуха в теплообменник, датчики температуры на всех входах-выходах из теплообменника, а также датчик температуры гликоля в контуре циркуляции. Детально содержание алгоритма не разглашается, но известно, что по значению влажности вычисляется толщина льда на пластинах и после определенной вычисленной толщины (зависящей от температуры), вытяжная часть теплообменника отепляется до вычисленного контроллером значения температуры циркулирующего гликоля. Это достигается регулированием положения трехходового в контуре.
Т.е. разморозка начинается не сразу по достижении "нуля" - этим повышается эффективность.
Все это есть в официальных каталогах и инструкциях (руководствах).
Ну тогда уж и на пластинчатом до кучи)))
UPD: А правда, пользуясь случаем хочу спросить: Что представляет собой алгоритм разморозки пластинчатого рекуператора в Голде? Вроде не по давлению?
Пока пришел к выводу, что измерение перепада и соответственно регулирование по нему , универсальный , тупой способ контроля обмерзания, пригодный для всех типов утилизаторов. С бассена мне отписали (волей проектолога там установлен Системаир роторник) , автоматика собственного изготовления, особо глубокой наладки не делалось, ответили, что работает хорошо, отметили про хорошие защиты (у них клинил циркуляционный насос изи-за окалины, а так же клинил привод роторника), установка выжила. Дефект они самостоятельно устранили.
Контроль обмерзания ротора в той установке -датчиком температуры.
Все же хотелось бы услышать просто мнения и мнеиия грамотных людей , насчет алгоритма зазмораживания с датчиком влажности. Хотя некие гипотезы у меня существуют. Поупражняться реинжинирингом так сказать.
borei пишет:
Пока пришел к выводу, что измерение перепада и соответственно регулирование по нему , универсальный , тупой способ контроля обмерзания, пригодный для всех типов утилизаторов.
Скорее тупой, чем универсальный на мой взгляд. Как уже написали лед может намерзнуть точечно клиня ротор или к примеру выламывая трубки. Еще вариант - тонкая пленка на всей поверхности. Воздух идет теплообмена практически нет.
Собственно датчика температуры входного и влажности с температурой выходного достаточно при фиксированных расходах. Далее экспериментально выясняется где граница - а грубо можно по диаграмме прикинуть.
Строго по теории скорость конечно нужно снижать, это снижает КПД теплообмена и соответсвенно уменьшает охлаждение дисков. А вот на практике возможен переходной режим при котором увеличение скорости скидывает капли и таким образом диск сушит. Но это конечно зависит от конструкции и материалов дисков.
Именно тонкая пленка по всей повехности и теплообмену она не сильно мешает и в любом роторе в начале его пути в вытяжном канале она есть всегда. А вот как зафиксировать ее наличие на внутренних поверхностях ротора на входе ротора в приточный канал (начало процесса обмерзания и накопления льда на роторе), это мозг рвет всем инженерам по миру.
Что касается объемного инееобразования, которое вносит коррекцию в колличество накапливаемого льда, то часть этого инея потом живет в секции вентилятора (см. картинки на авоке). Данный процесс абсолютно не изучен и не изучен именно потому, что он не должен реализовываться.
Говорю категорично, в надежде спровоцировать спор :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
А вот как зафиксировать ее наличие на внутренних поверхностях ротора на входе ротора в приточный канал (начало процесса обмерзания и накопления льда на роторе), это мозг рвет всем инженерам по миру.
Обычная оптопара от мышки и будет вам счастье. Не?
exelente пишет:
А вот как зафиксировать ее наличие
Цитата
daddym пишет:
Обычная оптопара от мышки
Махонький китаец прошедший курс "юного космонавта" и помещенный в блок на стадии монтажа, за жменьку риса будет следить за процессом, предотвращая проблемы при помощи массивного ключа. Можно предусмотреть его изъятие на период весна-осень, пусть на зиму жирок нагонит.
Интересует мнение .
Рассматривая некоторые подборы оборудования с роторным и пластинчатым рекуператором одной известной фирмы, заметил , что предподогрев ни в одном случае не достигает 0*С.
в первом случае греет с -34*С до -28*С, во втором до-20*С, причем влажность вытяжного довольно приличная процентов 60.
В чем суть замысла?
Во всех случаях кроме первого влажность помещения 60%. думаю они чето загнули. В первом похоже на правду, в помещении обильно льется вода, хотя никто не мерял.
Привет Всем,
Интересует мнение, совет по рекуператорам для офисного здания. Проэкт предусмотрен для внешней t -12С, внутри +22, влажность 50%. Температура ночью может достигнуть и до -18С. Будут ли при этом замерзать рекуператоры и необходимо ли сделать дополнительный подогрев внешнего воздуха? Достаточно ли использование бумажного топлообменника, который уменьшит влажность и риск от замерзания? заранее благодарен
Че то так скромно пишите, до скольки греть будете приточный воздух.
Если по традиционной схеме с предподогревом, то при 50% влажности удаляемого , предподогрев нужен. Только зимой обычно нет в офисах 50% влажности.
приточный воздух еще до рекуператора, если это необходимо подогревать от -12С до +2С. В этом же и смысл моего первоначального вопроса. После рекуператора есть duct который уже подогревает до +22С. Извините если терминология неправильна. Я из Болгарии, а проэкт тоже в Болгарии будет реализован.
Проще всего сделать запрос в VTS вам там посчитают и выдадут данные подбора.
или напишите что подобрали проектировщики вентиляции, а то так можно долго обсуждать.
Батарейный как размораживается или защищают от обмерзания. Снижение мощности при обмерзании по перепаду лавления?
Нет, датчик перепада давления здесь не используется.
В батарейнике используется датчик влажности на входе отработанного воздуха в теплообменник, датчики температуры на всех входах-выходах из теплообменника, а также датчик температуры гликоля в контуре циркуляции. Детально содержание алгоритма не разглашается, но известно, что по значению влажности вычисляется толщина льда на пластинах и после определенной вычисленной толщины (зависящей от температуры), вытяжная часть теплообменника отепляется до вычисленного контроллером значения температуры циркулирующего гликоля. Это достигается регулированием положения трехходового в контуре.
Т.е. разморозка начинается не сразу по достижении "нуля" - этим повышается эффективность.
Все это есть в официальных каталогах и инструкциях (руководствах).
Вы опять немного напутали уважаемый Данный алгоритм применяется для пластинчатого утилизатора но это плохо помогает на практике а в батарейном просто контролируется температура смеси не ниже 0 и все Вы явно пиарите свегун